Недоступен режим нелинейного расчета
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Недоступен режим нелинейного расчета

Недоступен режим нелинейного расчета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 16:11 #1
Недоступен режим нелинейного расчета
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Делаю расчет монолитной плиты перекрытия в СКАДе. Задал расчетную схему (геометрия, жесткостные характеристики, связи, нагрузки), задал специальные исходные данные (моделирование нелинейных нагрузок, РСУ), произвел линейный расчет, получил результаты без сообщений об ошибках, в разделе конструирование-бетон задал все требуемые параметры, произвел расчет. Вопрос: остается недоступным режим нелинейного расчета и в разделе специальные исходные данные остается недоступным режим использование результатов подбора сечений, подскажите, чего еще не хватает для нелинейного расчета
Просмотров: 6696
 
Непрочитано 13.02.2013, 17:41
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


По 1-ому вопросу. Похоже не были назначены элементы для учета геометрической нелинейности. Вкладка назначение, 5 кнопка справа налево.
По 2-ому не могу ничего подсказать.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 14:41
#3
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Спасибо за совет, все равно не получилось. Вот расчетная схема, посмотрите, пожалуйста, что я делаю не так
Вложения
Тип файла: zip Монолитная плита новая3.zip (6.6 Кб, 122 просмотров)
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:19
#4
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Связи из модели и КЭ типа 11 (плитный) - не могут быть геометрически нелинейными. Если пластинам назначить 44-ый тип, а потом назначить нелинейность им, то нелиней ный расчет станет доступным.

Offtop: Что хотите получить от геометрической нелинейности в такой РС?
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:30
#5
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Хотел прогиб реальный получить, сейчас СКАД насчитал всего 12мм прогиб, а АРБАТ показывает 48мм, вот и хотел разобраться.
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:37
#6
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Геометрическая нелинейность не даст
Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
прогиб реальный получить

Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
хотел разобраться
Уже пропало желание?
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:42
#7
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Желание не пропало, наоборот, еще больше усилилось. А почему нелинейность не даст реального прогиба? Разве она не учитывает пластические деформации?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:50
#8
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Вот что Википедия говорит:
Цитата:
Различают геометрическую и физическую нелинейности. Геометрическая нелинейность уравнений строительной механики возникает при больших перемещениях и деформациях элементов, что сравнительно редко встречается в строительных конструкциях, за исключением вантовых. Физическая нелинейность появляется при отсутствии пропорциональности между усилиями и деформациями, т.е. при применении неупругих материалов. Физической нелинейностью обладают в той или иной степени все материалы и конструкции.
Железобетон в приличной степени обладает физической нелинейностью.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 16:10
#9
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


А какую нелинейность учитывает СКАД? Я почему-то решил что он учитывает физическую нелинейность... А как тогда реальный прогиб посчитать?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 17:28
#10
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


У SCADа только геометрическая нелинейность.
В каких-то случаях ручками можно посчитать. Или выбрать расчетный комплекс обладающий возможностью выполнения физически нелинейных расчетов.
Как Арбат считает прогибы не знаю.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 18:53
#11
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Как Арбат считает прогибы не знаю.
По СНиП и СП он считает
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 19:56
#12
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


А как тогда пользователи СКАДа контролируют прогибы и перемещения при подборе железобетонных сечений? Ведь как то они должны это делать, без этого теряется смысл что-либо расчитывать! И еще вопрос: какие расчетные комплексы обладают возможностью выполнения физически нелинейных расчетов?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 14:54
#13
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
А как тогда пользователи СКАДа контролируют прогибы и перемещения при подборе железобетонных сечений? Ведь как то они должны это делать, без этого теряется смысл что-либо расчитывать! И еще вопрос: какие расчетные комплексы обладают возможностью выполнения физически нелинейных расчетов?
Нормальный физически нелинейный расчет делают только тяжеловесные комплексы типа Ansys и т.п. Для рядовых монолитных ж/б объектов их применять не целесообразно. Лично я назначаю высоту сечений в соответствии с рекомендациями, прикидываю прогибы в Арбате по упрощенным схемам, иногда проверяю порядок величины прогибов "колдуя" над модулем упругости оболочек в СКАДе.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 16:08
#14
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Правильно ли я понимаю, что достоверных прогибов железобетона от СКАДа не дождешься, все что можно получить с гарантией - усилия и армирование элементов?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 19:01
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что достоверных прогибов железобетона от СКАДа не дождешься, все что можно получить с гарантией - усилия и армирование элементов?
Правильно, только без гарантии. Параллельная тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94875&page=3
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Недоступен режим нелинейного расчета



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
Динамика+нелинейность. Анализ результатов расчета в SCAD Клименко Ярослав SCAD 11 25.02.2011 18:51
Лира 9.4. В результате нелинейного расчета величина нагрузки не совпадает с заданной. stumpel Лира / Лира-САПР 2 27.11.2009 13:30