Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном

Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2013, 14:08 #1
Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном
endimion
 
архитектор
 
Volgograd
Регистрация: 30.07.2007
Сообщений: 121

Здравствуйте.
Первый раз столкнулся с утеплением кровли напыляемым пенополиуретаном.
Очень удивился, что крайне мало информации по узлам данной конструкции в интернете (либо чего не так ищу).

Запроектировал узел, прошу покритиковать.
Главный вопрос - нужна ли пароизоляция - на ресурсах, предлагающих услуги по утеплению, в один голос пишут, что пенополиуретан сам является прекрасным пароизолятором. Заложил на всякий случай, так как думаю, что кривой монтаж еще никто не отменял. Так же видится, что материал не эластичен, а стропила всетаки деревянные.

Второй вопрос - можно ли применить OSB как несъемную опалубку для пенополиуретана, и чем это может грозить. Теоретически, если пенополиуретан сам пароизолятор + пароизоляционная мембрана - влажный воздух выходить черз утеплитель не будет, соответственно вентзазор после утеплителя и между гидроизоляционной мембраной не нужен. Да и как его сделать, ведь полиуретан это не плиты, чтобы его напылить, нужна "опалубка", соответственно вентзазор не сделаешь.

Буду также благодарен за ссылки на узлы.
Заранее спастбо

Вложения
Тип файла: pdf узел кровли..pdf (119.7 Кб, 181 просмотров)


Последний раз редактировалось endimion, 16.02.2013 в 14:14.
Просмотров: 3907
 
Непрочитано 16.02.2013, 22:53
#2
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


endimion, у Вас вентилируемая крыша - нужно грамотно сделать вход и выход воздуха, чтоб не было конденсата. Я бы пароизоляцию делал только для того чтобы значительно уменьшить поток водяного пара в вентилируемую прослойку, т.е. если даже где то будет застойная зона в прослойке (не будет движения воздуха) чтобы не было много конденсата и дефект не "вылез" в виде подтека на внутренней поверхности покрытия.
А по поводу того что пенополиуритан - пароизоляция, так можно элементарно сравнить сопротивление паропроницаемости пенополиуритана и выбранного Вами пароизоляционного слоя.
ANKR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Пол в подвале по грунту утепленный (пирог) dextron3 Архитектура 27 09.07.2010 11:16
Пирог эксплуатируемой кровли Run Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2007 21:55
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04