Эвакуация из здания в сейсмических районах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из здания в сейсмических районах

Эвакуация из здания в сейсмических районах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2013, 04:15 #1
Эвакуация из здания в сейсмических районах
арх-арх
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 5

Уважаемые форумчане, помогите разобраться
Проектирую школу в сейсмическом районе, 2 этажа. Получается 4 сейсмических отсека, соответственно и 4 лестничные клетки согласно СП 14.13330.2011 "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ"
п. 6.4.1. Лестничные клетки устраивают, как правило, закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных клеток - в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.
Было принято решение запроектировать лестничные клетки в каждом сейсмическом отсеке (хотя по СП и не обязательно).
С точки зрения пожарной эвакуации, мне достаточно двух лестничных клеток, эти две лестничные клетки полностью отвечают требованиям пожарной эвакуации. У оставшихся двух лестничных клеток нет возможности сделать выход непосредственно наружу или отгородить вестибюль противопожарными преградами, то есть эти лестничные клетки получаются аварийными. Междуэтажная связь происходит только по этим двум лестничным клеткам (аварийным).
Возник спор между коллегами, обязательно ли чтобы все лестничные клетки отвечали требованиям пожарной эвакуации?
Просмотров: 10474
 
Непрочитано 03.04.2013, 06:37
#2
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Нет. Если есть 2 нормативных эвакуационных выхода с этажа, то остальные будут называться "обычные" лестничные клетки. Т.е. в расчете эвакуации не участвуют. Надо, я считаю, в них поставить двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, чтобы дым по ним не распространялся.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 07:54
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


По моему лестничная клетка в каждом отсеке - это для зданий этажностью более 2-х (не количество этажей, а этажность)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 01:47
#4
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


В СП 14 п 6.1.8 есть абзац о том, что единственный эвакуационный путь не может проходить через сейсмо шов... У вас это учтено при такой планировке? Четыре отсека и два выхода, получается где-то вы эвакуируетесь через швы!?
Emma вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 07:06
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Меня немного удивляет, что за школа такая (двухэтажная!), для которой достаточно 2-х лестниц при пожаре, но которая делится на 4 сейсмических отсека?
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 07:52
#6
арх-арх


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 5


Наталья Хбр
Цитата:
Надо, я считаю, в них поставить двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, чтобы дым по ним не распространялся.
это условие выполним без проблем

Emma
спасибо, что подсказали про этот пункт, теперь проблема появилась, что единственный путь эвакуации для инвалидов в пожаробезопасную зону лежит через сейсмический шов

в каждом отсеке есть свой эвакуационный путь с эвакуационной лестничной клеткой, но не все лестничные клетки отвечают противопожарным требованиям, то есть у двух лестничных клеток нет самостоятельных выходов наружу, люди спускаются на первый этаж по лестничной клетке, выходят в холл и далее из холла на улицу. Можно этот небольшой холл отгородить противопожарными преградами, но тогда будет неудобно с точки зрения эксплуатации здания

VMT
Цитата:
Меня немного удивляет, что за школа такая (двухэтажная!), для которой достаточно 2-х лестниц при пожаре, но которая делится на 4 сейсмических отсека?
Школа рассчитана на 150 учащихся, двух этажей достаточно. 4 сейсмических отсека потому, что здание имеет в плане сложную форму п.6.1.2
арх-арх вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 08:23
#7
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Как правило, количество эвакуационных лестниц по требованиям МЧС совпадает с количеством эвакуационных лестниц по пожарным нормам и, (почти) всегда с количеством отсеков.
Что такое, по вашему, сложная форма?
Могли бы обнародовать схемку вашей школы? Или это секрет?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 08:25
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Как аварийные при сейсмике при 2 этажах могут быть использованы и наружные лестницы. При этом, например, не из коридора, а из класса. С соответствующими стрелками в коридорах.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 08:31
#9
арх-арх


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 5


Планы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 424
Размер:	354.3 Кб
ID:	100342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 350
Размер:	327.4 Кб
ID:	100343  

Последний раз редактировалось арх-арх, 04.04.2013 в 08:57.
арх-арх вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:53
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Действительно, при такой конфигурации min 4 отсека.
Но не понимаю, почему вы решили, что лестницы не отвечают пожарным требованиям? Выдержка из статьи 89 ФЗ-123:
3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:...
в) через вестибюль (фойе);
А по поводу СП 14..., то опять какой-то сырой состряпали. 6.1.2. … Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается. А где ему быть тогда?
По поводу п.6.1.8 (эвакуация через швы) обращались к разработчикам, согласились, что какой-то левый, обещали отменить, но пока тихо...
Дополнение:
А как вы добились такого минимального расстояния между колоннами шва?

Последний раз редактировалось VMT, 04.04.2013 в 13:00. Причина: дополнение
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 06:21
#11
арх-арх


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 5


VMT
СП 1.13130.2009 4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями
Вот в чем сомнения, я могу поставить перегородки с дверями, чтобы отгородить помещения первого этажа, но с точки зрения эксплуатации здания, это будет неудобно (сперва одну дверь открыл, вышел в небольшой холл, потом другую...), теми лестничными клетками будут пользоваться постоянно. Вот и получается, что эти лестничные клетки будут служит путем эвакуации только при землетрясении, а при пожаре использовать две других
Цитата:
Дополнение:
А как вы добились такого минимального расстояния между колоннами шва?
там шов 5 см, этот вопрос скорее не ко мне, а к конструкторам
арх-арх вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:20
#12
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Уберите коридоры. Назовите вестибюль, фойе, холл (правда фойе - это помещение при зрительном зале, но функционально (т.е. отдых, ожидание) полность соответствует).
К нормам подходить надо все-таки "творчески".
Или вы считаете, что эвакуация улучшиться с появлением лишних дверей?
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 02:47
#13
арх-арх


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 5


VMT
Цитата:
Или вы считаете, что эвакуация улучшиться с появлением лишних дверей?
с появлением лишних дверей эвакуационные выходы будут полностью соответствовать пожарным нормам (хотя по пожарному расчету эти две лестницы и не нужны), но с появлением лишних дверей неудобно будет, с точки зрения, эксплуатации здания (междуэтажная связь происходит только по этим двум лестницам), слишком много преград получается
оставляю эти лестницы, как эвакуационные лестницы при землетрясении, экспертиза поправит, если неправильно, потом напишу заключение экспертизы
арх-арх вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из здания в сейсмических районах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах axi_77 Прочее. Архитектура и строительство 3 25.07.2014 15:29
Гидроизоляция подземных частей зданий в сейсмических районах игорёк Конструкции зданий и сооружений 13 24.06.2011 16:14
Монолитное жб строительство в сейсмических районах Валентин495 Железобетонные конструкции 4 08.12.2010 11:21
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. damiruska Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2008 15:28