Какая нагрузка на опалубку в нижней часть монолитных колон
sagitron
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80

Вопрос, нужно отлить за один заход ж/б 6метровые колоны (6шт 300*300) с горизонтальными ж/б балками 300*300 перевязанные на отметке 3 и 6 м, в горизонте пролеты по 17м, нижняя часть будет предельно нагружена столбом бетона , не поразрывало бы, опалубку (осб, брус)
Такие требования продиктованы удалением объекта, участок озеленен, подъезда нет, потому заливать придется автобетоннонасосом, за один приезд, технологию отливки отработал на бумаге.

Последний раз редактировалось sagitron, 28.04.2013 в 10:34.
Просмотров: 4602
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:29
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Физику в школе прогуливали?
Рожэаш давление будет.
Ро - плотность 2500 кг/куб
Жэ - 1
Аш - 6м.
Итого давление: 15 тонн на квадратный метр
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:48
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Рожэаш давление будет
чуть поменьше все-таки, и чем менее жидким будет бетон, тем меньше будет давление боковое. Хотя да, лучше считать, что рожэаш.
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:10
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Бетононасос - ключевое слово, там смесь П5 будет...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:25
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}, тут не только физика, смотрите гост на опалубку, там все есть... там кроме давления от бетонной смеси еще кое-что есть и ксс в конце, на память чуть ли не 1,4!!!
вообще многое зависит от скорости бетонирования, а она от технологии производства работ и применяемой техники
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:33
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


1,4 для плит актуально, для колонн по-моему не так критично
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:36
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


swell{d}, плитам наоборот все равно... у колонн все критичнее, там очень сложно поймать динамику при выгрузке, температура смеси, подвижность, добавки-замедлители, вибраторы внутренние или наружные... влияющих факторов гораздо больше. но самое главное скорость бетонирования!!! гарантировать ее самое сложное... а превысить ее очень просто
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:49
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


СНиП III-15-76. Кое-что есть в СНиП "Несущие и ограждающие".
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:15
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


kulvazab, в госте некоторые коэффициенты больше, но сочетания нагрузок в снипе лучше описаны
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:36
#10
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Помню, в институте говорили, что колонну за один прием заливают на высоту не более 5м...
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:19
#11
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Помню, в институте говорили, что колонну за один прием заливают на высоту не более 5м...
Льют и по 16м, просто надо ограничить скорость подъема бетонной смеси.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:48
#12
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Там кроме скорости подъема, есть еще ограничение на высоту падения смеси, чтобы не расслоилась внизу. Если смесь подавать опустив конец шланга вниз, то можно и большую высоту залить.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 00:07
1 | #13
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
6метровые колоны (6шт 300*300
Узкие колонны, блин.
Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
опустив конец шланга вниз
Попробуйте. Интересно будет посмотреть на фотографии опущенного шланга.
Автор, не бейтесь с шайтаном по пустякам, лейте поэтажно. Шайтан сдохнет сам.
Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
участок озеленен, подъезда нет
Ну, блин, тут слов нет: одни слюни. Боитесь травку помять? Тогда лейте бетон с вертолётобетононасоса. Или катапультой закидывайте. Или вёдрами таскайте. Лишь бы чёрт на травке веселился...
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 04:35
#14
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Может легче её по частям горизонтально отлить, а потом краном на месте смонтировать. При вертикальной заливке ОСБ и брус сомнительны для таких нагрузок, профессиональная опалубка нужна
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 08:57
#15
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
в горизонте пролеты по 17м
Да, весёлые сечения стоек для таких пролётов.
Дык надо было два разреза сразу дать! Что, в продольном направлении пролёт 17м? Ничего себе "продольный горизонт"! Вам там могут устроить поперечную вертикаль.
Простите за эмоции, просто на халтурах часто такие весёлые эскизики смотреть приходится.
Там что, сетка колонн 6*17? Автор, признавайтесь, что там строите. Пожалуйста-битте-please. Ну, хотя бы Сами себе расскажите. Как мы живём - государственная тайна. На что - коммерческая.
Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
за один приезд
И залить 6 штук 6000*300*300 за один бетонобомбардировочный налёт. Чтоб одуванчики неожиданно не превратились в огуречики.
Не забудьте полить помидоры!!!

1. Район строительства
2. Предназначение сооружения
3. Кто спрашивает
4. Зачем спрашивает
5. Чей чижик
6. С кем разговаривать
7. Пятая графа (в нонешнем паспорте слово "русский" можно заменить на слово "привет")
8. Номер статьи
13. С чего начинать

Последний раз редактировалось kulvazab, 29.04.2013 в 09:11. Причина: обозлился на интеллигентов нечаянно
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 09:10
#16
sagitron


 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 80


Садовое товарищество, участок не мой, я делаю, заказчик решил пристроить 2 этажа к существующему дому, но не простых а золотых витражных, соответственно вот поэтому и будем лить такую конструкцию полу закругленной формой, как ни работай с бетоном аккуратно все одно срачу будет предостаточно, объем 5м3 потому задачу себе поставил отлить за один раз так как 2 раза будет не та уже сумма (удаленность от города), вот теперь решаю потихоньку эти вопросы, и думаю какие мероприятия необходимо сделать по усилению нижних частей колон!
Проф опалубку незачем, так как перекрытия 1-2-крыша все из дерева, потому леса будет предостаточно!
sagitron вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:12
#17
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


такие архитектурные решения однозначно нужно реализовывать в металле.
Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
срачу будет
минимум, эффективность-максимум
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:18
#18
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
заказчик решил пристроить 2 этажа к существующему дому
Значит, отрезаться швом от местных фундаментов.
Если витражных, то, видимо, сталь?
Есть опалубка, которая делается из картона. Картон армируют стеклотканью. Скажете им какого сечения Ваши колонны - и они склеят рулон в трубу и привезут на стройку. Поднять её можно указательным пальцем. Эту штуку бетон не порвёт. Видел сам. Но колонны из неё получаются только круглого сечения. Потом её отделяют от бетона колонны ножиком. Потом выбрасывают. Опалубка получается одноразовая. Тот, кто её придумал - хороший Дядька.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:21
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


sagitron, при заливке за один раз, думаю, вам не обойтись без стальных элементов на нижнем ярусе (пояса, тяжи и т.д.)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 10:30
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


----

Последний раз редактировалось 4245, 30.04.2013 в 13:31.
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая нагрузка на опалубку в нижней часть монолитных колон



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какая горизонтальная нагрузка передается от воздухоопорной конструкции? umbk Конструкции зданий и сооружений 8 31.07.2009 00:31
какая часть от стоимости раздела КЖ составляет КЖ.И? olix Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.05.2008 13:21
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08