Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам

Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2013, 16:44 #1
Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Добрый день!
Есть вот такой объект, 3 этажа, сейсмичности нет, есть желания перекрытия сделать монолитное, без балок (изначально в АР они были по контуру).
Вопрос:
1. Как лучше развязать колонны, временными связями/балками, или их потом и оставить после монтажа? (типа колонны поставили, а перекрытие решили лить через год, так вот чтоб они устояли). Не хочется ради монтажа закладывать повышенное сечение.
2. Как вести расчет? подойдет ли "Руководство по проектированию ж/б конструкций с безбалочными перекрытиями"? (естественно не слепо по нему, а принцип)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tttt.jpg
Просмотров: 149
Размер:	66.5 Кб
ID:	103594  

Просмотров: 3345
 
Непрочитано 20.05.2013, 10:31
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Как лучше развязать колонны, временными связями/балками, или их потом и оставить после монтажа?
Даже в монолите узел сопряжения "плита-колонна" не считается рамным, поэтому система связей нужна в любом случае, и отнюдь не временных.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 11:05
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Даже в монолите узел сопряжения "плита-колонна" не считается рамным, поэтому система связей нужна в любом случае, и отнюдь не временных.
в расчете считал шарнир, колонна длиной 10м, 3 этажа, расчетная длина =2,4*3,3=7,9м. И вот колонны поставили , и скажем какое то время стоят сами по себе без перекрытия, с расчетной длиной 20м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.jpg
Просмотров: 486
Размер:	64.5 Кб
ID:	103639  

Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.05.2013 в 11:12.
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать. Nordek Железобетонные конструкции 31 29.12.2014 17:05
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56