Почему в Лир-АРМ колонны армируются стержнями не меньше 16 диаметра?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет всем.
Вот, в самых даже примитивных ж/б колоннах почему-то в разделе "Конструирование и чертёж колонны" выдаётся основная арматура 16 диаметра. Это в любых колоннах, даже в сердечниках заделанных в стену. Считаю по ДСТУ. При этом я в задании материалов ставил галочку "Не учитывать конструктивные требования", а итог всё тот-же. При этом в шкале подобранных диаметров выдаётся арматура диаметра 10.

Последний раз редактировалось РастОК, 28.05.2013 в 11:42.
Просмотров: 2030
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:49
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


и? считайте по НДМ руками, если хотите сэкономить
Offtop: а потом разбивать и заново заливать все колонны, т.к. каркасы съехали...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 11:55
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
и? считайте по НДМ руками, если хотите сэкономить
Offtop: а потом разбивать и заново заливать все колонны, т.к. каркасы съехали...
Да меня не интересует какая-то экономия арматуры, я её и так там конструктивно впаяю. Интересует откуда растут ноги у этого ограничения в минимальной арматуре диаметра 16?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:17
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Каркас из 12 на стройке согнут пополам, пока монтировать будут. В заводских условиях при горизонтальном бетонировании ещё можно, а на стройке не менее 16
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 13:32
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Привет всем.
Вот, в самых даже примитивных ж/б колоннах почему-то в разделе "Конструирование и чертёж колонны" выдаётся основная арматура 16 диаметра. Это в любых колоннах, даже в сердечниках заделанных в стену. Считаю по ДСТУ. При этом я в задании материалов ставил галочку "Не учитывать конструктивные требования", а итог всё тот-же. При этом в шкале подобранных диаметров выдаётся арматура диаметра 10.
Если не ошибаюсь, в режиме конструирования требования о 16 диаметре для колонн с высотой сечения более 250 мм все равно выполняются...
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:31
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, в режиме конструирования требования о 16 диаметре для колонн с высотой сечения более 250 мм все равно выполняются...
Меня как-раз интересуют, откуда эти требования взялись?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 11:39
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Меня как-раз интересуют, откуда эти требования взялись?
По поводу ДСТУ не знаю (лень глазеть ), а вот наши требования описаны в п. 5.17 раздела конструктивные требования пособия к СП 52-101-2003
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему в Лир-АРМ колонны армируются стержнями не меньше 16 диаметра?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра Shketkol Основания и фундаменты 38 08.12.2021 09:31
Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро boban AutoCAD 4 18.05.2005 08:45
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05