ябс
 
КМ/КЖ
 
Орел
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 618

1) применимо ли требование прогиба 0.7 мм к площадкам металлического пандуса?(табл Е.1 пп.4)
2) возможно ли при расчете на зыбкость в расчет вводить приведенное сечение(балки+пвл )?
Просмотров: 6804
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:46
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
применимо ли требование прогиба 0.7 мм к площадкам металлического пандуса?(табл Е.1 пп.4)
Я бы там еще жестче требования вводил, если это пандус для инвалидов. Во-первых, человек с коляской весит больше человека без коляски, во-вторых, при прогибе увеличивается угол, который явно проектируется и без того предельным в большинстве случаев.


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
приведенное сечение(балки+пвл )
И какова продольная жесткость ПВЛ? о_0
 
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:52
#3
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


По ПВЛ маленьким колесам тяжело кататься. Просто так сказал...
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 03:07
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я бы там еще жестче требования вводил, если это пандус для инвалидов. Во-первых, человек с коляской весит больше человека без коляски, во-вторых, при прогибе увеличивается угол, который явно проектируется и без того предельным в большинстве случаев.
в том то и беда, нет прямых указаний, что к площадкам пандуса применимы физиологические требования, про угол несущественно


Цитата:
И какова продольная жесткость ПВЛ? о_0
момент инерции заготовки

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
По ПВЛ маленьким колесам тяжело кататься. Просто так сказал...
есть ли в нормах что-нибудь на этот счет?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 09:09
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
момент инерции заготовки
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...

Offtop:
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
есть ли в нормах что-нибудь на этот счет?
Тут надо не нормами, а здравым смыслом наверное. Даже на велосипеде по просечке, действительно, тяжело, особенно в гору.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 10:01
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...
думаю если и меньше, то не явно)

Цитата:
Тут надо не нормами, а здравым смыслом наверное. Даже на велосипеде по просечке, действительно, тяжело, особенно в гору. [/offtop]
ага, а по ромбическому в гололед прям как ракета) только вниз)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:09
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ябс, ну я вообще за вот такие какие-нибудь. Металл зимой любой ледяной)
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:09
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...
Так то просечка пожесче, чем та же рифленка или обычный лист за счет соеобразного "ребрения".

По теме:
1) Чем площадка пандуса отличается от обычной лестничной площадки? Да ни чем. Назначение у них одно -для временного отдыха.См. СНиП "НиВ", т.19, п.2а, 3, 4.
2) Если настил приварен к балкам то-да. На подобии расчета ребер настила. Там учитывается совместная работа ребра и части настила.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:15
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так то просечка пожесче, чем та же рифленка или обычный лист за счет соеобразного "ребрения".
на растяжение/сжатие-то? о_0
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:17
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на растяжение/сжатие-то? о_0
на изгиб
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:18
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:21
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
Может не внимательно читал вышеизложенные посты, но по моему автора интересовали именно вертикальные перемещения (прогибы) площадки. В этом случае просечка более жесткая, чем обычный лист и рифленка.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 10:22
#13
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
ну здрасте как по вашему момент инерции составного сечения вычисляется?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:59
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, в данном случае Вы хотите прибавить:
1) Момент инерции просечки относительно собственной оси
2) (расстояние между ц.т. просечки и ц.т. составного сечения) в квадрате умножить на площадь просечки.

Вот первая цифра даст нанорезультат, её можно даже не учитывать, если сильно лень считать, а вот вторая даст единственную ощутимую прибавку. И вот тут площадь поперечного сечения просечки, включаемой в составное сечение, вычислять как произведение толщины на некую ширину считаю абсолютно неверным подходом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:14
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, в данном случае Вы хотите прибавить:
1) Момент инерции просечки относительно собственной оси
2) (расстояние между ц.т. просечки и ц.т. составного сечения) в квадрате умножить на площадь просечки.

Вот первая цифра даст нанорезультат, её можно даже не учитывать, если сильно лень считать, а вот вторая даст единственную ощутимую прибавку. И вот тут площадь поперечного сечения просечки, включаемой в составное сечение, вычислять как произведение толщины на некую ширину считаю абсолютно неверным подходом.
я бы не был так категоричен относительно собственного момента инерции, это не двутавр с высотой 400)

никто не будет искать точное значение, я заменю просечку сплошным листом, изгибная жесткость которого меньше жесткости просчеки, вот и вся математика
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:20
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да при чем тут, блин, изгибная жесткость? Вот недавно в этом разделе обсуждали с Илюхой и Ильнуром идеальные двутавры, там довольно очевидно приведен аргумент, что идеально-изгибающаяся фигура - это две массы на максимальном расстоянии друг от друга, сосредоточенные в точках. У каждой из точек нет изгибной жесткости вообще, у двух точек на расстоянии друг от друга общая изгибная жесткость уже есть. Вспоминайте сопромат. Общий момент инерции составного сечения не равен сумме моментов инерции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:50
#17
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да при чем тут, блин, изгибная жесткость? Вот недавно в этом разделе обсуждали с Илюхой и Ильнуром идеальные двутавры, там довольно очевидно приведен аргумент, что идеально-изгибающаяся фигура - это две массы на максимальном расстоянии друг от друга, сосредоточенные в точках. У каждой из точек нет изгибной жесткости вообще, у двух точек на расстоянии друг от друга общая изгибная жесткость уже есть. Вспоминайте сопромат. Общий момент инерции составного сечения не равен сумме моментов инерции.
все в кучу намешали, курите геом характеристики при параллельном переносе осей
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:02
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, расстояние в квадрате умножить на площадь. Площадь заготовки использовать нельзя. Что не так в моем рассуждении?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:04
#19
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, расстояние в квадрате умножить на площадь. Площадь заготовки использовать нельзя. Что не так в моем рассуждении?
ну рассчитайте таким способом момент инерции прямоугольника высотой h и шириной b) относительно ц.т.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, ДВЕ составляющие. Рассчитайте теперь момент инерции этого прямоугольника относительно точки, удаленной от ц.т. прямоугольника на 10h.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб площадки пандуса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
Ширина разворотной площадки пандуса Jony-pbp Архитектура 10 14.12.2012 06:01
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56