Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ

Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2012, 14:04 #1
Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ
Scorpions33
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10

Добрый день всем.

При проектировании КМД на многогранную опору ВЛ 220 кВ, при изготовлении опоры возник острый вопрос по допуску на телескопического соединения верхних секций опоры. По КМ перехлест 1050 мм, предельные отклонения нигде не указаны. Угол опоры 1 град., по построениям при допуске на диаметры многогранника ствола +-2 мм (нижнего ствола и верхнего) дает смещение нахлеста плюс-минус 250 мм (т.е. миним. 800 мм и макс. 1300 мм).

Есть ли какие то нормативы на минимальный и максимальный перехлест (отклонения перехлеста)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема телескопа компас.jpg
Просмотров: 511
Размер:	134.9 Кб
ID:	84890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажка для форума.jpg
Просмотров: 670
Размер:	242.1 Кб
ID:	84891  

Просмотров: 14364
 
Непрочитано 02.08.2012, 16:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Я правда только что пообедал, но всё равно непонятно. Где какой перехлёст, а самое главное чем он вам не нравится.
На картинках ничего не видно без лупы.

Что такое угол опоры ?
Цитата:
Сообщение от Scorpions33 Посмотреть сообщение
по построениям при допуске на диаметры многогранника ствола +-2 мм (нижнего ствола и верхнего) дает смещение нахлеста плюс-минус 250 мм (т.е. миним. 800 мм и макс. 1300 мм).
Сии загадочные вычисления сродни интегрированию и дифференцированию в уме...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 17:58
#3
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сии загадочные вычисления сродни интегрированию и дифференцированию в уме...
А я прекрасно понял, о чем речь
Мы с подобными конструкциями дело имели, но наши производители делали бОльший перехлест секций - от 2 до 2,5 диаметров в зависимости от соотношения диаметра и толщины стенок. Видимо, здесь учитывалась возможность "недотяга". На показанном чертеже это соотношение явно меньше.
Опять же, из практики, длина перехлеста обычно получается довольно близкой к теоретической. Если разница диаметров меньше проектной, как правило, удается натянуть с помощью лебедки и пропущенного внутри опоры троса (а однажды собирали, толкая трактором ); если больше, то обычно все равно все держится хорошо за счет неизбежной эллиптичности сечений и больших пятен контакта между секциями.
Но, повторюсь, у нас длина перехлеста изначально бОльшая. Допуски на диаметры примерно такие же. Критических проблем никогда не возникало.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 18:29
#4
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


СТО 56947007-29.240.55.054-2010 Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ. 2010
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56...5.054-2010.pdf
пункт 5.7:
Цитата:
5.7 При соединении секций многогранных опор с помощью
телескопического стыка ориентировочная длина стыка принимается в
зависимости от диаметров соединяемых секций: равной полутора - двум
диаметрам (ориентировочно 1.8 среднего диаметра соединяемых секций).
Данный размер уточняется расчетом и результатами испытаний.
При проектировании необходимо учесть возможное отклонение длины
стойки за счёт допуска на длину телескопического стыка при соединении
секций при монтаже. Допускаемое отклонение составляет 10-12% от длины
стыка.
Конструкции опор с телескопическим соединением должны иметь
детали для стягивания секций опоры и обеспечения плотной посадки.
Стягивание секций рекомендуется производить возрастающей нагрузкой с
шагом, зависящим от диаметра соединяемых секций, до прекращения
перемещения секций относительно друг друга.
Пример технического решения телескопического стыка приведён в
приложении А.
Цитата:
Что такое угол опоры ?
угол поворота трассы ВЛ
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 20:32
#5
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
угол поворота трассы ВЛ
Нет, тут имеется в виду конусность. Только непонятно, это угол между осью и образующей, либо между противоположными образующими. Собственно, вместе с допуском по диаметру и определяет погрешность длины стыка.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 21:18
#6
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Нет, тут имеется в виду конусность
тогда не совсем верна формулировка.
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Только непонятно, это угол между осью и образующей, либо между противоположными образующими
проще указать сечение стойки поверху и в комле, чтобы не возникало подобных вопросов
Sanyaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 08:18
#7
Scorpions33


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что такое угол опоры ?
Угол опоры в данном случае это угол между противоположными образующими (угол конуса опоры).


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Но, повторюсь, у нас длина перехлеста изначально бОльшая. Допуски на диаметры примерно такие же. Критических проблем никогда не возникало.
Длину перехлеста задали проектировщики КМ. В общем то, тут дело не в критических проблемах, а задании таких допусков на диаметры стволов опоры, что бы длина перехлеста не превышала, в свою очередь, своих допусков. Т.е. если придерживаться СТО п.5.7, то получается мои допуска +-2 мм на диаметр 843 мм увеличивает или уменьшает длины телескопического стыка на +-250 мм, что превышает 10-12% от длины стыка. Следовательно, надо бы ужесточить допуска диаметра на гнутый 16-ти гранный ствол опоры, что в свою очередь вызовет большие трудности в производстве и сдаче ОТК, но это уже другая тема.

Sanyaf, спасибо за СТО. А есть ли какой-то госстандарт (норматив) на это соединение? На данное СТО официально ссылаться нельзя, так как оно является стандартом конкретной организации.
Scorpions33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 10:05
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Scorpions33 я же ответил не потому, что умею делать опоры, а потому что мне интересно. Что вы там скрываете ?
Набросайте в паинте схему. Не только же мне интересно.
С допусками дело имел, может и я чего подскажу.

Или хотя бы допуск он на что ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:31
#9
Scorpions33


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что вы там скрываете ?
В смысле скрываю?

Если это про то что очень маленькая картинка, так это потому что не получается прикрепить нормальную хорошего качества. Изначально я сохранил из компаса хорошую картинку, а сервер не прикрепляет.

Сейчас постараюсь что-нить придумать и выложить новую картинку.
Scorpions33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 10:33
#10
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Scorpions33 Посмотреть сообщение
А есть ли какой-то госстандарт (норматив) на это соединение? На данное СТО официально ссылаться нельзя, так как оно является стандартом конкретной организации.
Насколько я знаю основным "законодателем мод" в проектировании и расчете многогранных опор выспупает питерский СевЗаП НТЦ специально для ФСК ЕС России, собственно СТО ими и разработано, поэтому других нормативов я не знаю.
А ваш объект в какой стране находится?
Sanyaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 11:34
#11
Scorpions33


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10


Сделал новую картинку.


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Насколько я знаю основным "законодателем мод" в проектировании и расчете многогранных опор выспупает питерский СевЗаП НТЦ специально для ФСК ЕС России, собственно СТО ими и разработано, поэтому других нормативов я не знаю.
А ваш объект в какой стране находится?
Страна Россия . Насколько я знаю, стандарт организации распространяется и действителен только в той организации, которая его выпустила, если иное не оговорено в самом стандарте.

Цитата: "Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без
разрешения ОАО «ФСК ЕЭС»."

ГОСТ Р 1.4-2004 "4.18 Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений."


В отличии от Национальных стандартов (ГОСТ, СНиП и т.п.) я не имею права без их разрешения ссылаться на их документ и расчеты для своих конструкций. Поэтому и ищу какие-нибудь ссылки на Нац. стандарты по этому вопросу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент телескопа 11.gif
Просмотров: 369
Размер:	65.7 Кб
ID:	84943  
Scorpions33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 15:26
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Непонимаю как можно такое проектировать.
Мне уже стрёмно глядя на стык.
В любом случае он должен быть длинней в 2-3 раза. По любому.

Непонятно, как будет удерживаться на стыке верхняя конструкция-труба.
Только за счёт трения ? О_О
????????

Чем вам фланцы не угодили ?
Чем оправдано это решение ? Почему именно телескопический стык ?
А, у вас КМД...

Рассчитать этот узел очень сложно. Хотя бы потому что МКЭ в СКАДе нет круглых элементов, только прямоугольники.
Можно было бы понаделать много-много мелких пластин, но как смоделировать работу взаимного трения я не знаю.
Может быть в дешёвых МКЭ не сделать. Да и так оно скорее всего.

То есть узел в КМ не рассчитан. В КМД для расчёта потребуется СергейД, PalexxVlad (не помню ник точно) ...
И вообще расчёт придётся заказать на сторону.

Можно было бы ориентировочно попробовать покопаться в SCADе наверное. Смоделировать трение. Но это на грани фантастики...

Но и без расчёта видно, что короткий узел не выдержит.

А потом как вы представляете работу узла ?
Сверху будет вибрация. Даже если верхушка не улетит.
Тогда трение сталь по стали рано или поздно посадит верхнюю трубу на нижнюю и изотрёт овальность.
Трубы будут тереться и дальше пока не протрутся до обрушения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 15:50
#13
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Непонятно, как будет удерживаться на стыке верхняя конструкция-труба.
Сварной шов по кругу.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 16:18
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Сварной шов по кругу.
Тогда в чём суть телескопичности ?

Да и не выдержит сварной шов вибрации. Ладно, это ещё можно сделать сверхпрочно и т.п.

А как сварной шов делать ? Снизу вверх ? Что помешает расплаву скапать вниз из шва ?
Монтаж на высоте или на поверхности ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 16:28
#15
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Scorpions33, пример телескопического стыка (см вложение)
Вложения
Тип файла: pdf opori_mgs.pdf (734.6 Кб, 349 просмотров)
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 16:46
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рассчитать этот узел очень сложно. Хотя бы потому что МКЭ в СКАДе нет круглых элементов, только прямоугольники.
Можно было бы понаделать много-много мелких пластин, но как смоделировать работу взаимного трения я не знаю.
Может быть в дешёвых МКЭ не сделать. Да и так оно скорее всего.

Можно было бы ориентировочно попробовать покопаться в SCADе наверное. Смоделировать трение. Но это на грани фантастики...
Offtop: коллега на прошлой работе спокойно считал стволы дымовых труб и прочую муристику в скаде.
Они (стволы) - круглые
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 21:04
#17
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Offtop: Трубки на советских пылесосах с такими стыками работали безотказно....
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 22:55
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop: Советскими пылесосами не пылесосили 24 часа в сутки 30 дней в месяц 12 месяцев в году.
Как шов сделать, вы мне скажите ?
Мне уже интересно стало.

И вообще смысл такого узла я не понимаю.
В пылесосах там понятно, что он проще и всё ок.
А тут зачем он такой нужен ?
Какую функцию он несёт ?
Почему так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 08:32
#19
Scorpions33


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 10


Sanyaf, спасибо! Это опять же пример самого узла, аналогичный тому что есть в СТО ФСК ЕЭС. Но меня то интересует не само решение узла, а его отклонение от размеров. Как я уже написал что в СТО хороший пункт про 10-12% от длины стыка, но это СТО, а хотелось бы какой-нить нац. стандарт (СНиП, СП, РД), если конечно такое там есть. Ну уж если нет, значит будем брать по СТО.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как шов сделать, вы мне скажите ?
Мне уже интересно стало.

И вообще смысл такого узла я не понимаю.
В пылесосах там понятно, что он проще и всё ок.
А тут зачем он такой нужен ?
Какую функцию он несёт ?
Почему так ?
Сварной шов здесь не применяется вообще!

Телескопическая конструкция опор:
- Удешевляет стоимость опоры, исключая дополнительные детали и работы (фланцы, ребра, метизы, сварочные работы);
- упрощает монтаж секций;
- придает более эстетический вид опоры в сборе (единый прямой столб), что в последнее время все больше пользуется спросом у заказчиков;
- позволяет при транспортировке размещать одни секции внутри других.

Этот узел работает за счет очень плотной посадки с большим натягом, (верхнюю секцию натягивают лебедками до полной остановки) за счет сил трения. Вибрация здесь никакой роли не играет, она никакие пятна контакта не изотрет, аж до просадки секций!

Как же тогда работают подшипниковые узлы? У них такая же посадка и крепление обойм за счет сил трения!
Scorpions33 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2012, 11:11
#20
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Scorpions33 Посмотреть сообщение
а хотелось бы какой-нить нац. стандарт (СНиП, СП, РД)
Хотя идея многогранного сечения стойки опоры ВЛ конечно же не нова, наиболее интенсивно у нас (Россия, Украина) МГС стали применяться именно в последнее время. Вопрос технико-экономического сравнения вариантов линии на жб, металле или МГС вообщем-то спорный, особенно при повышении напряжения линии. И МГС в этом плане не всегда, а часто и наоборот, более дешевый вариант (не только из-за стоимости опоры но и фундаментов). И поэтому широкого применения они пока не получили и соответственно нормативная база тоже скудная.
Например, на Украине разработкой опор на МГС занимается ООО "ПРОМиК" http://energobud.com.ua, посмотрите у них на сайте раздел с материалами конференций по МГС, может чего интересного найдете. Но нормативов там, конечно же нет.
Кстати, еще о расчете МГС: есть старое пособие к СНиП II-23-81 "Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (вл) электропередачи...", раздел "расчет элементов из гнутого многогранного профиля". Но по конструированию там указаний нет.

Вопрос: если Вы проектируете для России, то почему не можете пользоваться этим СТО? Заказчик разве не входит в структуру ФСК ЕЭС?
Sanyaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как задать в лире шарнирное соединение опоры елка))))))) Лира / Лира-САПР 1 12.02.2012 15:29
Фланцевое соединение секций колонны vanAvera Конструкции зданий и сооружений 12 19.05.2010 08:57