На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm

На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2011, 12:07 #1
На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm
pusha2002
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51

Буронабивные сваи
Просмотров: 6386
 
Непрочитано 13.09.2011, 17:22
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.pusha2002!
минимальноЕ расстояниЕ от существующей стены (фундаментов) ЗАВИСИТ ОТ ГАБАРИТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ!
МИНИМАЛЬНОЕ РАСТОЯНИЕ 160 ММ ДО ОСИ СВАИ.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 04:30
#3
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


160мм от чего? От стены до оси сваи, это как?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 06:24
#4
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Что за оборудование позволяет делать на таком расстоянии? У Обычной буровой примерно 800мм, а на деле 1000-1500 (штанги то менять нужно). 160мм это наверное шнеком?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 06:55
#5
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
160мм это наверное шнеком?
это юмор
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 11:43
#6
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Ну почему юмор, глубину то не обозначили, может ему метра 3 и хватит. Так такую и ручным можно проковырять
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:46
#7
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Делал буровые сваи Ф400мм под пристраиваемый панорамный лифт. "буровики" сказали отступать от внешней грани стены до оси ближайшей сваи 1,5м. Думаю дали 0,2-0,3м запас.

Давил сваи установкой вдавливающих технологий вплотную к существующей панельной многоэтажке. Тоже отступал 1,5м от внешней грани стены до оси сваи - их уже давно задавили, всё ОК.

Можно ли меньше - нужно уточнять у буровиков.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:59
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


ещё фундаменты могут в скважину уплыть... Кстати...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:57
#9
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Зависит от фундаментов. В моем случае скважины Ф400мм делались по середине пролета каркасного здания, фундаментами которого являлись стаканы размеров в плане 3,2х3,2м. В данном случае никуда ничего уплыть не могло никак.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:24
#10
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Всем спасибо за ответы. Подскажите еще, плиз: если расстояние до оси сваи 1500мм, то у ростверка получается консоль 1000мм - можно такую консоль делать?
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:42
#11
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


если заармировать - то все можно
vfc.cz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? Руслана Ильинская Водоснабжение и водоотведение 3 02.12.2010 16:34
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? dextron3 Основания и фундаменты 15 20.07.2009 19:43
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44