КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет там запаса. Указанная нагрузка - предел при указанных профилях.
Проверявшего на экзекуцию к спецэкзекутеру: Цитата:
Да, кстати - тяжесть экзекуции равен "тяжести" обнаруживаемых запасов. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Offtop: Да ладно, грязи в п. 878 хватает на всех. Хотя это могла быть массовая экзекуция.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 09.06.2017 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Если кто-то говорит глупости это не означает, что он кретин, а означает, что он в данный момент не прав и я с ним не согласен. В очередной раз скажу, что определение свободной длины произвольного элемента по локальной ФПУ другого элемента - глупость. И это вовсе не значит, что ты кретин. Давно стало заметно, что тебя бесят все несогласные с тобой, даже если ты не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
![]() N = 232 кН КЗУ = 10.61 E = 206000 МПа I = 6121 см4 L = 10 м мю = 0.7 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это однозначно.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Так-то форма вычисляется путем решения обыкновенной системы уравнений баланса. На уровне начал сопромата ![]() Здесь не это интересно. Здесь интересна логика выбора формы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ильнур, а вот ещё вопрос. Вы говорите, что пользуетесь свободными длинами из документатора SCADа.
Но, если не ошибаюсь, в справке или книге к СКАДу указано, что свободные длины считаются по методике Эйлера и не учитывают погнутости, случайные эксцентриситеты и т.п. То есть свободная длина / длина = не мю от расчётной длины по СП, а заниженное мю от эйлеровской расчётной длины / длину. Согласно графикам из книги там разница от 2% (в определённом диапазоне) до зрительно так 20-30% (в редких случаях) и более И НЕ В ЗАПАС... Вот тут я и не понимаю. Как проходить экспертизу определяя мю по свободным длинам СКАДа. Ведь может быть редкий случай не в запас и конструкция тупо будет реально с Кисп=1,3, а показывать будет 1 по такому расчёту. И тупо упадёт. Вы как-то обходите этот нюанс или я его сейчас надумал ? Или как вообще дела делаются ? Вот из справки СКАДа Цитата:
Цитата:
![]() Видимо проектировать так можно, было бы учитывая каждый раз этот незапас 5-10% для реального диапазона сечений колонн... Но как проходить с этим экспертизу. Ведь это не нормативно. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2017 в 22:26. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Раму эту я перезагружал и так и эдак. Что касается применения высших форм, то тут "экзекутор" прав, без сомнений. Тут интересно другое. Об этом вы сами и упоминали когда то, возможно в другой ветке. См. вложение. Там та же самая рама с нагрузкой на левую колонну = 143 тс; на правую = 0,3 тс. Показаны эпюры Кисп по ДС. На этой схеме то, что я готов обсуждать только через ЛС. Последний раз редактировалось B0RGiR, 10.06.2017 в 01:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Сет, Спасибо за ответ че то подставлял подставлял и не сходилось =)
Цитата:
Всем хороших шашлыков.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Берем например Эйлеров стержень (идеально прямой, вечно упругий, шарниры по концам, нагрузка на конце). Он имеет мю=1. Берем другой ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ стержень, с отличным от Эйлерова параметром - например с защемлением, или распределенной нагрузкой и др.). Находим для него (ИДЕАЛИЗИРОВАННОГО) критическую нагрузку. Находим соотношение критических (Эйлеровых) сил для этих двух стержней, и обратным расчетом по формуле Эйлера вычисляем мю для второго. Все. На этом упругие идеализированные анализы ЗАКОНЧИЛИСЬ! Для чего это мы делали? Правильно - лишь для получения мю. Штоп через эфто мю извлечь из таблицы нормы ГОТОВЫЙ "фи" для проверки на устойчивость РЕАЛЬНОГО (уже теперь) стержня. В "фи" уже учтены: начальная кривизна, эксцентриситет приложения силы, достижение R и даже физнелинейность. "Фи" вычислены для стержня, аналогичного Эйлеровому по условиям опирания концов и приложения нагрузки. Причем для двутавра. При других сечениях, как известно, в норме имеются коэффициенты для подкорректировки. Таков принцип ПОЭЛЕМЕНТНОЙ проверки элементов на устойчивость в нормах РФ. Другие способы при этом не запрещены. На этом все. Например при анализе в СКАД Эйлерова стержня СКАД выдаст ТОЧНО мю=1. Или например для защемленного по двум концам - мю=0,5. И т.д. И в нормах мю вычисляются ТОЧНО ТАК ЖЕ (за исключением ограничений и упрощений в некоторых случаях - но это не отменяет ПРИНЦИП). Вы потеряли нить в целом. Вы начинаете 99-й круг. Заканчивайте уже. Извините, если употребил крепкое или обидное слово - ограничивал себя в выражениях как мог ![]() B0RGiR Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2017 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ильнур, большое спасибо.
Тема сложная. Сами видите, какие тут дискуссии. Извините, что третий год вам на мозги капаю. ![]() Я даже защищал диплом ПГС у автора таблицы фи для центрально-сжатых стержней из СНиПа. К сожалению, тогда мы мало общались на эту тему. Боюсь, тема никогда не станет для меня настолько же кристально ясной. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Бахил, то есть вы не согласны, что свободные длины/ длину = мю и его можно использовать дальше при проверке сечений ?
Бахил, сейчас у меня получается есть 3 метода определения мю и вообще расчёта уникальных схем. 1) КЗУ системы. Копируем вырезанный фрагмент схемы в 2Д (ну или в 3Д с закреплением узлов по у) (или же 1 колонну с упругими связями по верху), равномерно увеличиваем нагрузку до КЗУ 1,35, полученная сила для самой опасной колонны будет критической. По формуле Эйлера из критической силы и длины получаем мю. - непонятна природа КЗУ системы, непонятно когда допустимо ограничить её 1,3 а когда 1,5 и более. В справке или книге по СКАДу указывалось о редких случаях, когда КЗУ системы 1,3 недостаточно. Да я и сам получал КЗУ системы 1,35 в МКЭ-опытах на простых колоннах обратным расчётом из мю по СНИП. 2) Ильнур предложил хороший способ определения мю. Свободная длина / длину = мю, а все погнутости и эксцентриситеты учитываются в табличных фи. - требуется смотреть свободные длины в документаторе. Вы почему-то критикуете этот способ. По той же справке СКАДа для обычных для колонн гибкостях=110-120 разница между Эйлером и СНиП будет порядка 2%. Даже если Ильнур ошибается, чаще всего в обычном диапазоне случаев 2-4% это ничто. При увеличении гибкости кривая фи СНиПа приближается к кривой Эйлера... То есть погрешность уменьшается при возрастании гибкости... 3) СНиП, СП, Эспри Лиры. Но они ограничены случаями... Бахил, а как вы определяете эти мю ? У вас есть 4ый способ ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.06.2017 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Да. А ты выражайся яснее, а то без полбанки тебя не понять.
Tyhig, смотри здесь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Бахил, это схема №1 и проблема в том, что её не обосновать экспертизе. Нигде не написано делать так.
![]() Ладно, спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Чем выше форма, тем меньше мю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 17.06.2017 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Где то тут капкан. По второй форме мю = 0,7.
Поясните пожалуйста что за таблица с ФПУ для свободной и несвободной рамы. К чему она? ![]() Вообще "анализ высших форм" для наиболее "чувствительного элемента" в системе это полный абсурд. И как верно сказал Бахил, с каждой высшей формой мю будет приближаться к 0 а КЗУ к бесконечности. Что касается расчетных длин "менее нагруженных" элементов в схеме (любой), то думаю что, физически, расчетные длины для них не верны ни по первой форме ни тем более по какой либо высшей. Эти элементы устойчивы пока устойчив наиболее чувствительный элемент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
-для подкоса мю=1 -для нижней части левой стойки мю=0,648 -для правой стойки мю=0,7 На несвободной раме проверка правильности результата, по крайней мере для подкоса и правой стойки, полученного через применение "анализа высших форм" не составляет особой сложности, не правда ли? По-моему не верное суждение. Для того, чтобы успешно применять "анализ высших форм" для наиболее "чувствительного элемента" на свободных рамах и нужна табличка соответствия расчетных длин, приведенная в #897. Дело в том, что высшие формы наиболее "чувствительного элемента" почти всегда являются локальными. А нам нужна общая форма, т.к. рама свободная. Для этого достаточно использовать деление полученной величины мю из локальной формы вышей формы для наиболее "чувствительного элемента" в системе на т.н. "к-т соответствия" из этой таблички. Что и было сделано мной для определения расчетной длины правой стойки свободной рамы (см. последнее вложение #897). Вообще все многообразие стоек в рамах с учетом их условий примыкания можно обобщить в виде трех основных случаев закрепления и двух к-тов приведения показанных в выше обозначенной табличке. Готов проверять такой подход на самых разнообразных схемах. Последний раз редактировалось румата, 17.06.2017 в 23:35. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |