Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 499451
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Здравствуйте Всем! А можно возобновить эту тему? Или может кто подскажет подомную тему (про расцентровку осей фермы) где есть информация про это? чтобы не создавать новую...
Помощь небольшая нужна. После основного расчета фермы из ГСП, начал ее конструировать, а раскосы мешают друг другу в узлах! что в таких случаях предпринимают? как будет выглядеть такой узел? Не игнорируйте полностью меня пожалуйста, хотя бы подскажите источник... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Серия 1.460.3-14
Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ C 01.10.2001 не действует. C 01.06.1982 по 01.10.2001 действовал. Заменен Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ В Серии 1.460.3-14 дана ссылка на Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей C 15.11.1978 действует. Вот в этом Руководстве и есть информация про допустимую расцентровку осей пояса и раскосов в узле при ручном расчете. Хотя сейчас, при расчетах в програмных комплексах, всё это уже не актуально. Можно учесть любую расцентровку и вести расчет не по шарнирно-стержневой схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
А если "в 0 по прочности" я сталь не считаю. И всегда делаю минимум +10%... Интересно, стоит ли в скаде ради расцентровки добавлять лишние палочки между раскосами внутри узла ?
Что-то это как-то сложно. Там же обычно не 100 мм, а 30-50 мм... Стоит ли оно тех сложностей с микропалочками ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
"Великий", дайте, пожалуйста, dwg. Попробуем избавиться от расцентровки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Да зачем ?
Всё написано в Беленя. В том же руководстве, наверное... Можно делать фасонки, фигурную вырезку (особенно, если есть мифические станки для фигурной резки круглых труб), допустить расцентровку до 1/4 высоты раскоса (это около 10-15 мм), сделать накладку... Для себя принял предварительное решение делать : без расцентровки; допускать расцентровку 30-50 мм (между пересечениями осей раскосов на поясе) (может быть это неправильно, конечно); с фигурной резкой, где расцентровка больше 40-50 мм. Фасонки мне что-то не понравились. Их проектировать надо. Их надо как-то втыкать в сечение или по бокам (и будет несвариваемая коробочка). И Беленя их чего-то не любит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Вот ----- добавлено через ~4 мин. ----- А на что вообще влияет расцентровка? что изменится? в несущей способности фермы? ----- добавлено через ~5 мин. ----- уточните пожалуйста про накладку? что за накладку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
"Великий" , в 2004 автокаде пересохраните
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
стр.44, а лучше ВСЕ. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
"Великий", стойки из фермы уберите и всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
"Великий", ничего страшного нет. Передача силовых потоков узловая... всё хорошо. Стойки можно убрать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Там как раз можно расцентроваться или расцентрироваться.... не привышая 1/4 высоты пояса. Решение вполне, ибо к центру фермы идёт снижение усилий в решетке...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Или вообще шарахнуть балку 50Б2..... ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
И швы надо проверить по указанной отмененной серии на первых двух нисходящих раскосах.... т.к. сечение небольшое а периметра швов может не хватить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учетом соответствующих изгибающих моментов. Как видим, никаких исключений по величине эксцентриситета нормативная литература не содержит ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, тут можем попасть , судя по сечениям, под пункт 13.8. А для длинных гибких стержней ближе к центру фермы этот пункт и подойдёт.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А теперь о реалиях - сколько вложит в общее НДС момент? Копейки.... в нашем конкретном случае. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно посчитать ферм с учетом жесткого примыкания решетки к поясам! Можно... но вот я считал и ждал неспелых томатов в одной из тем. Но и Вы промолчали и Бахил. ----- добавлено через ~6 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1395279 вот эта тема. Пост 32. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Можно оранжевыми хреновинами смоделировать расцентровку. Но ничего не даст.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вот, ребята.... разница в деформациях не велика, сечения ну почти те же самые.... конструктивные требования всю экономию сводят на нет. Эксцентриситет вводил по 40 мм, ну чтобы с запасом и гарантированно разойтись носоквыми швами - что между ними там было мм 25.... Усилия тоже почти идентичные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я отчетливо понимаю, что привожу источники не из нормативной литературы, но мне нравится как мужик книгу написал....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
С моей точки зрение не можно, а нужно. Почему - поясню попозже, сейчас зовут на разговор с заказчиком, извиняйте ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, пожалуйста, смело критикуйте. У меня есть тоже мнение. И деликатно его изложу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Итак, почему нельзя (ну скажем мягче - не стоит) задавать элементы решетки ферм из замкнутых гнутосварных профилей шарнирными, даже если мы попадаем под пункт 13.8.
Как объясняют в букварях возможность расчета ферм по шарнирной схеме? "В самой ранней стадии нагружения фермы, моменты, возникающие в узлах, приводят к образованию пластических шарниров "- говорят нам - "это и позволяет считать ферму шарнирной". При этом везде ссылаются на эксперимнты с уголковыми фермами. С фермами из замкнутых элементов ситуация иная. Сечения, зачастую, вполне способны воспринять момент, полученный в предположении жестких сопряжений в узлах. Мы задали шарниры для решетки, и что же получается при проверке? А получается, что момент в решетке по расчету отсутствует, а фактически он вполне себе есть, так как сечение несет и с его учетом. При этом никаких пластических шарниров не возникает. Для проверки самого элемента на устойчивость это не есть хорошо, но еще хуже ситуация при проверке узлов. Тут момент может влиять даже очень значительно, особенно в опорном раскосе при конфигурации типа "Молодечно". Вполне возможен случай, когда само сечение несет как с учетом момента, так и без, а узел с моментом "загибается" ![]() ![]() В общем надо всегда помнить, что фактическая работа конструкций никак не связана с нашими представлениями о сим факте. И прежде чем назначать граничные условия опираний/сопряжений надо 1000 раз подумать. Последнее вообще никогда не вредно для инженера. Последний раз редактировалось IBZ, 24.04.2015 в 17:49. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что значит сечения почти те же? Какой тогда смысл в сравнении, если фермы разные? Мы же хотели сравнить только с разной расцентровкой...
Тем не менее, к результатам: как раз прогиб только и изменился значительнее всего - на 12,5%. Усилия в поясах - на 7%, моменты - на 6%. И т.д. и т.п. Однако объединение перемещений смещенных узлов не есть правильно для такого сравнения - мы не видим скачков моментов как раз между центрами примыканий. Это - принципиальный косяк ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Эт точно.
Что касается учёта-неучёта моментов, то моменты можно не учитывать, если изгибная жёсткость на порядок меньше продольной. Естественно погонной. Расцентровка оправдана исключительно технологией.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 24.04.2015 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к посту #23:
С возращением! очень интересно почитать еврокод по металлу, серия 8 (действует в РБ и Неньке) по расчету узлов для сведения "а как у них" Просматривал - запомнилось как-то так: 1) про эксентриситеты - можно не учитывать до 0,25h наружу и до 0,65h внутрь фермы 2) соотношение высоты раскоса к высоте пояса для шарнирного расчета целых 1/6 3) куча подрезок-нахлестов и дополнительные прокладки между поясом и раскосом 4) ширина раскоса - от 0.35 ширины пояса 5) кажется, в узлах робота-структурал - учитываются боковые швы, по носку. и по кусочку слева-справа по пятке - вроде реализация как раз еврокода какой узел жестко-рамный или почти шарнирный-ХЗ, но: продавливаемая грань - плоская и гибкая пластина - наверно прогибается ничуть не хуже вертикальной фасонки и даже может быть лучше похожа на шарнир чем вертикальная фасонка при заметном сужении раскоса относительно пояса (кстати, очень давно господин Б. не хотел вгонять в расчетную схему тестирования своей программы шарнир для уголковой фермы - там же все приварено - какай еще шарнир) ИМХО: для СП: для расчета стержней шарниры спокойно можно врезать при 1/10, потом прочерчивать расцентровку - определять ексцентриситеты и Мрасцентровки - распределять его пропорционально жесткостям с учетом раскосов а не только поясов - и проверять прочность узлов по приложению СП ( с начала этого года и по ДБН) и последнее - в той же таблице еврокода, где расписано чего когда учитываем по расцентровкам - указано и когда момент распределять на пояса, а когда с учетом раскосов (еврокод на компе на работе, поэтому таблицу приложить сейчас не могу) Последний раз редактировалось alexfr, 25.04.2015 в 00:07. Причина: цифру поправил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думаю, что нет.
Труба - сечение развитое и имеет 4 пояса. В месте сварного сопряжения таких сечений шарнир образуется НЕ из-за соотношения 1/10 (1/6 и т.д.) - просто низкая изгибная жесткость стержня снижает величину момента, т.е. L/EJ влияет на распределение усилий в стержнях. А шарниры в узлах образуются исключительно в силу особенности деталей узла. Так вот, если к трубе 160х4 напрямую приварить трубу 80х4, легко образуется шарнир - стенка большой трубы как лист дрожащий. А если к трубе 160х6 приварить трубу 140х5, шарнир не образуется ни за что и никогда. Только разрушится, если что. И то вряд ли. Скорее погнет один из элементов. Не надо врезать шарниры - зачем? Вот скажите честно - с какой корыстной целью ИСКУССТВЕННО врезать шарниры вместо жестких сопряжений? Наверно честнее посчитать так, как задумано, а затем на полученные МОМЕНТЫ проверить узлы? Так? При этом и шарнир будет проявлен, если есть, и прочности будут проверены... Что за приверженность к формализму? И к расцентровке - узлы можно расцентровать как удобнее варить и посчитать с этими расцентровками. Так же можно расцентровку не делать, а делать подрезки, врезки и т.д., на 100% сохранив центровку. Т.е. можно узлы оформить НЕ КАК НАРИСОВАНО В ПОСОБИИ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Я конечно знаю, что в выходные здесь никого не найду, но все же продолжу тему...
А скажите пожалуйста балки же идут до пролета 12 метров, дальше ужу фермы целесообразны.. как вы думаете такая балка дешевле выедет одной фермы? ----- добавлено через ~1 мин. ----- не понял вас.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Объясните пожалуйста выделенное предложение из СП, я его понять не могу, про какие зазоры говориться? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #31
так и я о том же: Цитата:
я же упоминал еврокод - у них то деньги и время на эксперименты были - откуда их цифры? Цитата:
Цитата:
про опорный узел куча тем - кому как нравиться решать - тут 1) прорезные фасонки 2) прокладки 3) фасонки по бокам раскоса Последний раз редактировалось alexfr, 25.04.2015 в 08:56. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- можно подитожив все вышесказанное еще раз спросить! Так все таки, незначительную расцентровку можно сделать или нет? какое решение лучше предпринять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- шарнир в модели, обнуляет момент реальной ферме? А если реальная ферма не знает, что в её модели шарнир поставили?
Сам делаю так: т. к. наиболее критичны первые от опоры 2 (или 4 большепролётных фермах) раскоса, то в них шарниров нет, а во всех прочих - есть. Для чего шарниры во всех прочих: чтобы они не забирали часть момента на себя. В поясах шарниры не ставлю: очевидно, что они неразрезные. Можно ещё замороченнее: в рассчитываемом раскосе узлы жёсткие, а в прочих шарниры. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, Вы, как эксперт и расчетчик, в любом случае при создании расчетной схемы рекомендуете не ставить шарниры в элементах решетки?
Цитата:
Основная причина по которой выходит расцентровка + тупо углы подхода лежат на рациональной областью и профили налезают друга на друга. Поэтому при применении решетки из ГСП в независимости от типа профиля поясов на аккуратно разметить геометрию. Ферма попадает под 2 группу конструкций и ничто не запрещает использовать 245-ую сталь. Другое дело что экономия есть тогда когда всё же применяют низколегированную сталь. [quote="Великий";1399313]Объясните пожалуйста выделенное предложение из СП, я его понять не могу, про какие зазоры говориться?[/quote] Ну зазор в 1-2 мм между плоскостью пояса и торцом отреза решетки для полноценного проплавления и тогда шов стыковой. И тогда мы попадём с Вами под пункт 11.1. И это уже неплохо. [quote="Великий";1399315]можно подитожив все вышесказанное еще раз спросить! Так все таки, незначительную расцентровку можно сделать или нет? какое решение лучше предпринять?[/quote] В Вашем случае случае придется. Или переигрывайте геометрию решетки. И что странно у вас прогоны через панель идут.... Не хочу обидеть - когда опыта было поменьше я невнимательно к решетке относился... и не мог наперед просчитать ходы как в шахматах... и потом сам зарывался. Т.е. чем больше у Вас опыт тем большее количество факторов влияющих на принятие решения сможете разглядеть. Кто-то их видит 2-3, кто-то 15-16.... [SIZE="1"]----- добавлено через ~2 мин. -----[/size] И всё же непонятно - ну чем плох метод объединения перемещений? Задается быстро.... моменты есть. А эфтими АЖТ сопли на кулак мотать.... задавать полдня....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Жесткие вставки при расчете не применяю, задаю той же жесткости, что и пояса. Причина - их тоже необходимо проверять, хотя бы на прочность, а Скад (если не ошибаюсь) усилий и РСУ в них не выдает. При таком подходе программа сама определит эксцентриситет, который можно не учитывать - она просто откажется считать из-за математических проблем ![]() P.P.S. А расцентровку можно делать при необходимости любую, при условии учета ее в расчете. Последний раз редактировалось IBZ, 25.04.2015 в 12:00. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Например, два узла а и б, расстояние 0,5м по Z, приложим к узлу "а" 1т по х, при этом на узел "б" передастся через объединение перемещений 1т по х, а через АЖТ на узел "б" передастся 0,5 т*м. Эти 0,5т*м и есть местный момент рис.11, которого при объединении перемещений не будет. Последний раз редактировалось G-E-K, 25.04.2015 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
И именно поэтому здесь они неприменимы
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
ЖВ - не очень надёжно... на уровне интуиции. Придётся возиться с АЖТ. Или вариант задать соединительный стерженек жесткостью равной жесткости пояса, как предложил IBZ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #37
Цитата:
я же не отрицаю Ваш подход, мне кажется он вполне разумным и надежным - я просто предпочитаю знать про неучтенные запасы - мало ли что в жизни бывает также предпочитаю точно собирать нагрузки (а уж КСС каждый выбирает сам) и не люблю, когда плоскую шарнирно-опертую ферму задают и считают полностью в составе здание 60х180м со всеми прогонами и кто нибудь все-таки отзовется о подходе еврокода с шарнирностью раскосов при соотношении hd/Ld=1/6? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Дык к этому и идём... вопрос - посредством чего? 1) Объединение перемещений 2) Жесткая вставка 3) Абсолютно жесткое тело 4) Стерженёк жесткость которого равна жесткости пояса
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Offtop: Ещё один узел забыл ![]() впрочем, стойку можно смело выкинуть. Если не коньковая. ----- добавлено через ~2 мин. ----- вот именно
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
![]() Только осталось посчитать узлы "НЕ КАК НАРИСОВАНО В ПОСОБИИ". Сможете? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Момент-то ведь будет= равнодействующая среди раскосов * расцентровку....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Хгкм... что-то пошло не так....
----- добавлено через ~2 мин. ----- БШ - Без Шарниров, БРСЦ - без расценровки, РСЦ- расцентровка, АЖТ - Абсолютно Жесткое Тело, ОП - Объединение Перемещений, СЖП - Стержень Жесткости Пояса... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Всё, блин.... первые восходящие ушли...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Несмотря на смайлики, тут нет ни грамма иронии! Конструкция, для которой будут возникать математические проблемы при эксцентриситетах в 200...300 мм будет представлять собой двутавр 6000 мм высотой с полками -1500х120 мм (ошибок в цифрах нет - приведен вполне реальный пример математических проблем при расчете хребтовой балки с похожей длиной одного из элементов разбиеия). Так вот, для такого сечения эксцентриситет в 500 мм - "как слону дробина". |
||||
![]() |
|
||||
Вот посмотрем картинки в п 47-48 и понял в чем некоторое взаимное недопонимание. Делаю так как нарисовано в п 47, поэтому не совсем понимал зачем жесткие вставки, а часть форумчан при этом недоумевала, зачем считать этот апендикс. Считаю такую схему более верной, хотя эксцентриситетом, судя по всему, в литературе называют именно вертикальный размер. Косвенно это следует из рекомендаций его неучета в зависимости от отношения e/h. Вобщем придерживаюсь мнения: "считать как есть"
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Offtop: Я, конечно, ничего не знаю и не умею.
Но не очень понятно, как в МКЭ вы стержнями моделируете поведение узлов ? Ведь для таких задач наверняка надо учитывать податливость узлов. Предполагаю, что стержнями в МКЭ моделировать расцентровку в 1/4 толщины стержня недопустимо. Даже если это и даст результат, где гарантия, что он будет близок к реальности ? 1) Предлагаю моделировать хотя бы пластинами (если не 3д телами), чтобы там сама собой учлась податливость. 2) Предлагаю очень грубо моделировать расцентровку стержнями деля пояс на 3 стержня в узле (до+между+после). Почему-то интуитивно кажется, что это будет ближе к реальности, чем АЖТ. 3) Предлагаю для учёта податливости в крайнем случае НИР (не проектирование) !очень грубо! считать и шарнир и защемление и потом усреднять результаты усилий ?пополам? ближе к защемлению. Вопрос выходит из зоны проектирования и входит в зону НИР. Но эти НИР, видимо, уже давно были сделаны с помощью реальных испытаний ! Не их пальца же Беленя выдумал свои 1/4 пояса и СНИП 1,5%... Так зачем делать заново второй раз одну и ту же НИР ? Может просто найти старую ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.04.2015 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тяжело эти участочки получающиеся в ходе деления проверять... коэф. расч. длин разные везде. ХОZ = от 30 до 40, ХОУ от 40 до 80.... и , кстати, они начинаю не проходить...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Да, совершенно верно. Фактически раз мы не имеем фасонки то раскосы и пояса в узлах это 1я группа конструкций по сторому СНиПу. Можете пошерстить старые серии из ГСП и униконовские из ГСП. Добавьте еще то, что в новой редакции будет доп. требование к поясам на Z свойства поперек проката для поясов, чего раньше не было. Я грешен каюсь, несколько раз на раскосы не первые три от опоры применял С245, но это были пролеты до 20 м.
|
|||
![]() |
|
|||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Подбор...
----- добавлено через ~1 мин. ----- gad, категорически приветствую! И тем не менее - не запрещена полуспокойная сталь исходя из принадлежности к группам конструкции! А С255 имеет равный предел текучести - зачем брать её? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Сомневаюсь. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() При нормальном расчете свободная длина коротких элементов должна получиться соизмеримой (весьма близкой) с длиной смежной панели. Исходя из этого, можно не мудрить и принимать расчетную длину "пендюрки"в плоскости равную длине смежной панели, а из плоскости ее фактической длину. При этом в рядовом практическом расчете расчетные длины можно/нужно брать из СНиПа. Вот если напартачили или это обследование, то можно уточнить и по программе. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, ну просто тип КЭ стоит 5. Так ведь схема всё равно плоская....
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Раскос толкает пояс. В месте толчка пояс (труба) деформируется. Стенки пояса изгибаются.
В поясе появляется момент от толчка раскоса. В раскосе появляется небольшой момент от разной длины раскоса в каждой точке сварного шва. Изогнутая стенка пояса (труба) передаёт на весь пояс все свои деформации и тем самым усилия. Но при малом расстоянии между узлами в 40-50 мм где гарантия, что все усилия от толчка будут переданы на часть пояса с толчковым раскосом ? Часть усилий вполне может перейти на часть пояса между раскосами или дальше за второй раскос. Как это учесть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
ФАХВЕРК, запомни простое правило - в месте пересечения осей всегда ставь узел. Offtop: и не випендривайся
![]() Если хочешь посчитать точнее, то моделируй "солидами", "пластинами" и прочей хренью. Но и в этом случае ничего хорошего не получится, так в МКЭ возникают краевые эффекты. Или как любят выражаться ансишники - "сингулярности". Простой пример - изгиб консоли силой на конце (см. Тимошенко). В зависимости от распределения силы вблизи неё возникают сильно различающиеся напряжения. В МКЭ этот эффект возникает в местах сопряжения нескольких КЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Задайте консольный стержень с продольной нагрузкой сверху. Посчитайте на устойчивость один раз по 5-му типу, а другой раз по 2-му ... И это не все подводные камни завышения типа системы.
Еще раз (уже говорил неоднократно): признак системы и типы КЭ должны быть минимально возможными, иначе ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Посмотреть дома не имею возможности, нет программы. Но могу отослать Вас по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344&page=6 где выполненен соответствующий числовой пример (сообщение 110) и даны некоторые комментарии к нему.
Вообще рекомендую прочитать всю тему и сделать для себя те или иные выводы. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Автору: здесь про сталь 255 потому говорят, что в СНиП сталь 255 прописана для фасонок ферм; будьте протокольно правильны - у Вас нет фасонок. Нет и фсе. Мало что стенка по НДС напоминает кому-то фасонку ![]() Расцентровку до четверти сечения трубы не учитывайте, если так в ломы - ничего страшного. Но если эксперт потребует, молча пересчитайте с расцентровкой. Вот и фсе ![]() По расчету узлов - считайте по Пособию к СНиП, это правильно с точки зрения эксперта. Если узел не проходит, усиливайте накладками, прикладками, ребрами или чем там еще - изображения найдете в книгах. А формально Вы все равно попамши - эксперт примет только то, что посчитано по СП (уже даже не по СНиП) и прошло. Остальные "смеси бульдога с носорогом" и иные эротичные решения нынче противопоказаны и никем НЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ. Все только в рамках СП и баста! И не забудьте, что если объект I уровня отв-и, согласно ФЗ он (объект) должен не обрушиться (???) при выходе из строя ЛЮБОГО одного (2-х, 3-х???) элемента в результате терракта. Например опорного раскоса фермы ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #70
Цитата:
Цитата:
п.с. имхо: спокойнее работать по нормативным документам для обоснования принятых решений Последний раз редактировалось alexfr, 26.04.2015 в 22:01. Причина: погарячился - надоело всемогущество эвм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Вы думаете формулы из Пособия к СНиП это учитывают? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #73
формулы - нет, СП требует учитывать погрешность монтажа - а уж в каком виде... (примерно как Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Пробовали. Откровенно говоря, пособие к СНиП (для узлов ферм из ГСП) сделано по принципу "лишь бы что-то было" и результаты расчетов по нему вообще мало отражают реальную работу узлов ферм. Вы всерьез думаете, что расчет в одну-две формулы даст более правильный результат, чем результат численного моделирования?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Не могу скачать отчет по результатам Ваших проб. Видимо файл не прикрепился к сообщению.
Цитата:
Если формулы получены с учетом опытных данных, то частные коэффициенты в них подобраны таким образом чтобы результаты расчетов совпадали с результатами экспериментов. Так что любое численное моделирование нужно сверять с такими формулами, а не наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А почему должна быть какая то "разница"?
100% будет более правильный результат по СНиП-СП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Или я не прав? Хотя слоистое разрушение согласно ГОСТ 28870 (на который ссылаются также в СП16 в п.13.5) начинается с толщины 15мм. Замкнутый круг, объясните пожалуйста в чем прикол. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Как посчитать усиление узла (пластинами, ребрами или еще чем) так, чтобы эксперт не мог пикнуть? 3. Как посчитать узел с "врезанными" (с подрезкой) друг в друга трубами так, чтобы эксперт не мог пикнуть? wvovanw , по поводу расслоя - мне кажется, это какой-то юридический перебор, когда даже трубочки начинают под этот соус подгонять. Ведь почти ЛЮБОЙ узел содержит такую ситуацию, т.е. одно приварено к другому как раз поперек. Дык ВЕСЬ прокат должен иметь гарантированные z-свойства. А? Лично я считаю, что вот есть спецконкретные требования к ФС, а остальное - туман. Вот станут СП обязательными с июля, и нет больше и этих Рекомендаций по ФС, нет потому что ссылки в СП, да и устарело оно сильно. И останется СП с требованием по z-свойствам. Бахил, нет. 100% гарантии - только в морге. В СП-СНиП заложены порой весьма грубые вещи, и до правды там бывает так далеко...Например, устойчивость швеллера при косом изгибе - отклонение результата до 80%.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.04.2015 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Просто в пространственной схеме имеются бОльшие возможности "накосячить". ЯТД.
Ну и для чего считать в "пространстве" плоскую систему. А так, при правильном задании данных, результаты будут 1 в 1. Кстати, ни одна расчётная программа расчётные длины не определяет. Можно выявить только наиболее критичные элементы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 27.04.2015 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
О чем и речь.
Цитата:
![]() Вот такого типа разговор и ожидался. Типа стой там иди сюда. Я же говорю, не проектирование, а прокурорский расстрел.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думаю, с345 взят не из соображений расслоя, это 200%, это лишь выбор более прочной стали плюс по климату (хладоломкость). Но никак не из-за расслоя. Наверно. Возможно. Хрен вот теперь знает. Не, точно не из-за расслоя - где кто видел, чтобы труба расшелушилась??
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
говорю что скорее не доработка, потому и С345, или ХЗ или |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А разве там есть растягивающие напряжения в направлении толщины? Там же изгиб горизонтальной стенки. "Продавливание", "вырывание". Вот если б эту же горизонтальную стенку с другой стороны держало что-то, то да. А так в другую сторону держит только собственный вес)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Обязательно есть. Например турба 80 примыкает к турбе 100 и имеет растяжение 30 тонн. Стенка турбы 100 расслаивается? Расслаивается.
А изгиб что от собственного веса что ли? А куда дел Q при получении М от N?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот здесь сразу остановись, пока далеко не занесло.
![]() На все смотри проще: к полке трубы приварена хреновина. За хреновину тянут. Мясо из полки будет вырываться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, мясо будет. Расслой - это не вырывание мяса, а именно расслоение на слои.
Вот картинка. Ну очевидно же, чтобы получить слои, нам нужны ДВЕ силы, приложенные к двум поверхностям в противоположных направлениях. http://www.markmet.ru/defekty-stalei/rassloenie ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотя, я кажется понял, что ты имеешь ввиду. Если расслоить её заранее, а затем тянуть за верх, то работать будет только один из слоев. Так?) Последний раз редактировалось s7onoff, 27.04.2015 в 09:15. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Хорошо, начнем с нужного боку ![]() Ты говоришь, что изгиб есть. Вот за это понятное тебе и зацепимся. Имеем полку изгибаемую. Отчего она гнется? Правильно, от сосредоточенной силы, от стенки раскоса. Вот такая схема: Ничем не отличается от фланцевого соединения. И не надо заранее расслаивать - расслой возникает именно ЗАРАНЕЕ из-за ламелярных трещин во глубинах вещества. Вероятность расслоя увеличивается при наложении сварного шва - трещины увеличиваются. А сам расслой - это уже развитие того что есть под РАБОЧЕЙ нагрузкой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ещё прикол:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
если брать раскосы в 0,5-0,6 ширины пояса - то вполне красиво изгибается плоскость горизонтальной стенки пояса и по хрен этот расслой - это уже изгиб, причем на площадке небольших размеров с кучей швов и сварочных напряжений
имхо: проблема не Z-свойствах, тем более что расслоить трубу 4-8 мм наверно не реально, проблема именно в сложном напряженном во многих направлениях состоянии элементов узла возращаясь к классическому шарнирому (жесткому) узлу фасонки спаренных уголков: никого не колыхает проблема расслоя, а вот куча швов, столпившихся в одном месте, привела к появлению зазора 6t-20мм (я в курсе про слегка странную историю появления данного пункта) - и ведь для чего-то оговариваются удаления швов друг от друга в разных документах и рекомендациях к посту 92: там же оговорены - двутавры - то есть полка может быть и 25 и 40мм Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 09:28. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Расслой есть развитие уже имеющихся вещей. Никаких если и т.д. - если - только если уменьшить вероятность. Например, обычный фланец, к нему приварена хреновина, хреновина растянута, из фланца вырывается мясо. Патамушта уже есть "закваска". Кстати, контроль на расслой нужно делать именно после сварки. А не до сварки, да на другой партии, да в другом цеху. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Бахил не велел нарушать СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: сам дурак)
Там сказано - трубы и двутавры с непосредственным присоединением раскосов к поясам. При этом ссылка не на 13.3, где сказано про s>=25, а на 13.5, где уже сразу расчет. Кстати, очень хитрый момент - если мы к двутавру присобачим растянутый раскос через фасонку, а у двутавра полка толщиной 20 мм - то в СП нет никаких ограничений на z-свойства, а если фасонку убрать - ограничения появляются. Чушь собачья. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #97:
та не сильно то я читал Ваше СП - у меня ДБН. и к счастью - к двутавру трубы не цеплял, иначе все искал бы ответный элемент для боковых стенок раскоса в пустом пространстве под полкой двутавра и страдал бы раздумьями - это ж реально включается в работу только участок шва над стенкой двутавра с учетом его закруглений? - та уж лучше через фасонку с разделкой кромок и стандартным расчетом с обязательным расчетом расслоя (как в каменом веке Rp=0,5*Ru) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, с устойчивостью швеллеров там не все однозначно. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #99:
а где ребра в приложении Л.4 СП ? (если бы меня прижало и пришлось делать - я бы тоже может быть ребра поставил - а может - хорошие душевные фасонки, как на тяжелых фермах) и вообще, коллега - не очень ли далеко нас занесло от расцентровки в молодечно |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В СП для проверочных формул узлов поставлены условия - в одной проверке 0,9, в другой 0,85. Итого например 80 к 100 не поверить легетимно. Как-то так...
А ребра все ставят, но легетимно нечем проверить/обосновать. Все умрем....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Сейчас открыл для себя Руководство по проектированию из гнутосварных замкнутых профилей. ЦНИИПСК 1978
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да. И больше 0,85. Итого к 100 нельзя ни 80, ни 100. Мы все непременно скоро умрем.
Руководство с п.105 не входит в перечень соуременной докум-ии, и мы умрем еще быстрее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Зачем? Рано ведь?
Ильнур, скажи, пожалуйста, как на твой взгляд практичнее реализовать расцентровку при расчте фермы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур,
Если больше 0.85 - то проверять Л.2.4. Если меньше - только Л.2.2 или Л.2.3. Если больше 0.9 - скорее всего некуда будет наложить боковой шов, поэтому вряд ли кто-то будет это конструировать. Вот тебе 100%-ный охват по параметрам d/D и g/b. Не умирай. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Рано не поздно. Никогда не поздно
![]() Просто, сначала задаем идеальную схему, все задаем, затем бъем от узлов туда сюда на е и считаем. При проверке короткие куски проверяем с мю=1, чтобы не усложнять.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Спасибо. Ага. Я приводил такой вариант. Инструмент реализации - оранжевые хреновины АЖТ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to ФАХВЕРК
см. пост 47: задал все с условным ексцентриситетом, огрызок между точками прихода раскосов - по жесткости пояса (как рекомендовано IVZ), посчитал стержни на прочность, узлы по полному комплекту Л.1-Л.7, если ферма существующая и чуток не хватает - выбросил моменты от жесткости стержней при этом оставив от расцентровки - и усе Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 14:48. Причина: ошибка в ссылке на пост |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, расцентровка влево-вправо дает бешеные моменты на мелких участках. И еще более бешеные Q. Тогда уж этим участкам давать сечение больше, чем просто пояс, ведь по факту оно там переменное и включает кусок раскоса. Мне вариант фахверка больше нравится - эксцентрить вверх-вниз, от пояса до точки пересечения осей раскосов. И там я бы точно ставил АЖТ, а не объединения перемещений.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #111
Цитата:
Цитата:
к #115 а зачем считать огрызки между центровкой раскосов? в любом случае это уже как минимум - не балка, а балка-стенка и к расчету обычным способом отношения этот кусок не имеет - уже или абакусы, или еврокоды или эксперименты - СП этого от Вас не требует - считайте на краю панели, а не в огрызках Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 14:21. Причина: уточнил |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, там совершенно четкое разделение по g/b. Если больше 0.25 - одно, если меньше - другое.
И прекрати придираться к методике, как будто её в 2011 году написали и не проверили. Она уже три десятка лет успешно выдает рабочие фермы, которые уже три десятка лет стоят. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
http://dwg.ru/dnl/8365
стр. 31, 32 ФАХВЕРК прав, вот только как это в Скаде или Лире задать пока вопрос |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А если считать "как есть" то тяжко выходит совсем.... и выходит невыгоднейший вариант....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
удобная картинка в посте 47 (кажись, из Бирюлева)
равновесие узла никто не отменял - поэтому момент на распределение пропорционально погонным жесткостям (или скадом) М=(Nлев-Nправ)*расцентровку по вертикали (от точки встречи осей раскосов до оси нп по перпендикуляру) Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 15:13. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Что сказал Кузнецов....
----- добавлено через ~1 мин. ----- В итоге если сечь и резать как есть сечения выходят больше, а с другой стороны по всей имеющейся НТД надо учитывать e и прикладывать как посте..... Offtop: ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
если уж так тяжело в деревне без нагана, что нужно разработчиков лиры тревожить:
1)считаем все с центровкой в одну точку без учета толщин раскосов (можно и по шарнирной схеме - кому нравится) 2) подбираем сечения, прорисовываем расцентровки 3) определяем Мрасцентровки: М=(Nлев-Nправ)*расцентровку по вертикали (от точки встречи осей раскосов до оси нп по перпендикуляру) 4) расписываем его пропорционально погонным жесткостям между всем, сходящимся в узел, 5) по усилиям из первого расчета с добавкой моментиков от расцентровки проверяем узлы, при необходимости поднимаем сечение Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 15:02. Причина: очепятка |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну они если в разных местах сходятся момент дают, а он ( момент) в свою очередь поднимает сечение элементов ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не про это я. А про то, что при одном и том же расположении стержней их соединение в узле можно по-разному моделить.
----- добавлено через 32 сек. ----- - причём тут Лира? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну если по закону и по нормам, то за неимением лучшего остается http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=105 + как у Кузнецова и Сахновского.... как-то на эти все источники глянешь и понимаешь что деды и отцы КМ говорили делать так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А я говорил!!!! Эти коротюльки тоже надо проверять!!! Тем паче МКЭ позволяет. А я и не хочу выходить за рамки программы в которой работаю ( без разницы - СКАД-ЛИРА-РОБОТ) мне надо проверить это всё в одном месте с нормальной точностью.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
alexfr, танцов с бубном многовато....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Тема о том, учесть/не учесть экс-ы. Так вот, большие учесть, малые игнорировать. Граница - 0,25h. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to ФАХВЕРК
хорошо, не нравится #126 - делайте по #114, Скад посчитает прочность-устойчивость поясов и раскосов и моменты в раскосах: получив моменты в раскосах - просчитывайте узлы по программе - закачана здесь же, 24.04.2015 ----- добавлено через ~8 мин. ----- to ФАХВЕРК Цитата:
хочется совсем точно - я же ссылался на еврокод - у них намальовано 7 способов поломки данного узла, один из них - как раз по сдвигу коротюлек - вникайте, разбирайтесь получайте коэф нагруженности (0,3524 ?) и нам сообщите о результатах изысканий юридической силы еврокод для Вас не имеет, но для спокойствия - самое то Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 16:00. Причина: уточненная формулировка |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Считаем ферму по шарнирной схеме вручную - это 10 минут времени и одновременно материал для проверки программного расчета. При этом, при наличии углов наклона пояса и элементов решетки, этот расчет вполне точный ![]() 2. Учитываем моменты в элементах, исходя из продольных усилий в них: - верхний пояс M=0.01*N - нижний пояс M=0.005*N - опорный раскос M=0.025*N - прочие элементы решетки M=0.015*N 3. На полученные комбинации по нашей программе подбираем сечения. 4. Производим унификацию и предварительный анализ узлов, опять же по своей программе. 5. Производим прочерчмвание с учетом подобранных сечений. 6. Строим расчетную схему "как есть", эксцентриситеты меньшие 5 мм не учитываем. 7. Производим статический (при необходимости и диамический) расчет. 8. Составляем раздел расчета с названием "К расчету фермы Ф-1", где приведена окончательная геометрия фермы (линейные размеры, углы), сечения элементов, полные усилия для каждого элемента. 9. Пока составляется схема, происходит сравнение с предварительно принятых внутрених усилий с окончательно полученными. 10. Делается окончательная проверка сечений и (в редчайших случаях) корректировка сечений. При этом изменений геометрии, как правло, не происходит, так как сечение предварительно подбираем так, чтобы в сортаменте было такое же по габаритом, но потолще. 11. Производим проверку узлов. Если где (опять-очень редко) что не проходит, опять же корректируем, по возможности по толщине, либо усиливаем узел. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #143
при загружении фермы в СКАДе при всех жестких узлах упомянутые Вами моменты я думаю, получаются автоматом (это подразумевалось и в #126. и в #114) мне так и не пришлось делать никогда ферму Молодечно под теплую беспрогонную кровлю, а прогоны я опираю в узлы - то есть усе -от расцентровки Спасибо за обобщающую информацию, рад за Вас - за время Вашего затворничества (года 2?) родилась модернизированная КМБП (я так понял), осталось ее достойно отрекламировать и реализовать |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
для возможности проверки на совпадение ручного и машинного счета
сложно доверять чужой программе, зная, что и в своей глюки могут быть замечены спустя год... а вот погоняв на известных примерах или хотя бы видя - тестирование сделано не на одном или двух расчетах а с заездом во все разветления - проще доверять программе сомневаюсь, что кому-то интересен текст-исходник - можно сбросить на мыло или дополнить раздачу (если нужно) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Очень интересен! Добавь, пожалуйста, в раздачу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Естественно методика не может охватить все хотелки и фантазии, при этом она не является сырой, запутанной, нелогичной итд. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Неудачный пример - там все узлы с запасом по прочности и устойчивости получились. Что с чем сопоставлять будем? Для сверки с МКЭ лучше взять случай с правильно подобранными элементами и заведомо перегруженным узлом в понятиях пособия по проектированию узлов ферм из ГСП. В этом случае будем сопоставлять к-т запаса прочности/устойчивости узла.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Вряд ли сможете это обосновать нормами. С одной стороны, в актуализированном СП вообще отрицается возможность расслоя для С245. С другой стороны, совершенно непонятно почему, но в среде проектировщиков существует мнение, что элементы, работающие на расслой, например опорные плиты колонн, нужно делать из стали С345. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 28.04.2015 в 13:35. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Как только увидишь термины "продавливание", "вырыв" по отношению к стальным конструкциям, можешь смело вешать данный опус на гвоздик.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() БЕСФАСОНОЧНЫЕ УЗЛЫ ФЕРМ 15.9. Бесфасоночные узлы ферм (рис. 25), состоящие из пояса и примыкающих к нему элементов решетки, следует проверять на: продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки; |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, гвоздик-шмоздик. А что - просто считать как балку на M/W? Мой препод по сопромату говорил, что для коротких консолей сопромат не пашет и нужно включать теорию упругости, а она сложная. А еще там мембранных усилий куча. Как аналитически предлагаешь считать потерю прочности участка пояса молодечнофермы? Я знаю только одну единственную методику. И в ней слова "вырыв" и "продавливание" существуют.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вот! Самое место ентой .... на гвоздике! Только СНиП!
----- добавлено через ~3 мин. ----- "Продавливанием" только дырки под болты можно делать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Зачем так? Молодечно - молодец, а отсутствие легетимных методик расчета разнообразных форм жизни узлов - ..овно. Как с упертым экспертом разговаривать? Типа я тут такой вумный, пощитал так и сяк, мамой клянусь надежно, и фсе такое?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Формальным сухим языком объясняя, что ты прав, а он нет. Рассчитал узел, привел все расчетные выкладки, убедил. Не убеждается, брюзжит, кричит, что "снип!", говоришь, что СНиП не был нарушен. Методики нет, придумываю сам. Опираюсь на вот такие пособия и методики, разработанные ЦНИИСК или ЦНИИПСК. Хватаешь кого-нибудь из БашНИИСтроя (тебе недалеко), просишь утвердить свой расчет, опять идешь в экспертизу. Находишь чертежи изделий с примененным аналогичным решением и ищешь их фото (считай натурные испытания макета в 1:1). Эксперт всё еще ругается - привлекаешь ЦНИИ... Пишешь кандидатскую, защищаешь. Все еще не хочет принимать - идешь в другую экспертизу, расширяешь пакет документов документами Банка России, получаешь плюс без открытия чертежей. Если хочешь применить несерийное непроверенное решение - придется трахаться, как ни крути. И это не особенность стального снипа, это вполне логично. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Offtop: Билет Банка России - универсальный документ для получения положительного заключения российских экспертиз
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
"Караул! Нет методики в СНиП. Всё плохо, как дальше жить?!"
А в СНиП и не должна быть методика на все случаи. Методика расчёта сварных соединений есть? Расчёт прочности и устойчивости есть? Этого вполне достаточно на все случаи. А для конкретики есть сопромат и теория упругости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Эка, однако, Вас экспертиза то "зашугала". Интересно, как Вы с таким подходом, например, экспертизу обычной уголковой фермы проходите. Нет ведь в НОРМАХ подбора толщины фасонок ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А для массы и массы узлов - нет. А ИБЗ утверждает, что свой расчет пройдет. Да такие то не проходят - Ньютоны им подавай.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() И у тебя я смотрю времени мно-о-ого... ![]() Как бы это сказать..У нас экспертиза по принципу (соответствие пунктам норм) не стыкуется с проектным делом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Зато в любом букваре есть. Деды предусмотрели.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Здесь проблема не на уровне толщины фасонок. Кстати, возможно и дождусь в жизни и такого замечания от экспертов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
В Бирюлеве "Проектирование металлических конструкций" Спец. курс 1990 года издания можно поковыряться и найти упоминания предпосылок положенных в расчет ферм и узлов ферм из ГСП(см. пособие к СНиП). В справочнике "Металлические конструкции" т.2 под редакцией Кузнецова, приведен пример расчета фермы из ГСП от создания расчетной схемы(уп-с их две оказывается) до расчета узлов по формулам пособия к СНиПу. Мне кажется, что все с удовольствием участвуют в этом холиваре почти забыв зачем написали первый пост ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я уж всё что мог сказал. Теперь молчу. Думаю - кто резюме подведёт. Вообще тема важная.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Один очень вежливо попросил расписать в одной таблице проверки с формулами, усилиями, теми, семи и т.д.. т.е. в такой форме, в которой он привык получать результат в своей программе. А наши результаты он затруднялся анализировать. У нас что неограниченный временной бюджет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тут не могу промолчать - замечания по делу писать надо, а не придираться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Offtop: Резюме подведет модератор. Всем за флуд достанется, а тему, как водится, закроют.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
-Наф-Наф-, а Вы не торопитесь с выводом. Флуда тут нет. И закрывать её не нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 44 сек. ----- Хотя тему изрядно почистить не мешало бы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
прикинул в Лире расцентровку через жесткие вставки стержней - эксцентриситет 100мм (просто эксперимент), момент в узле увеличился вдвое
1 картинка с ЖВС (ближняя ферма), 2-ая без (дальняя) усилия в раскосах порядка +-3т буду разбираться дальше насколько правдиво данное решение |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, а ВП СФ та же песня будет с расцентровкой будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, а Вы на Лире работаете? Сравнимся по результатам? 24 метра, уклон 10 по моей геометрии, собственный вес в топку, 2 тонны на погонный метр ВП СФ..... ГОСТ 30245-2003
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ФАХВЕРК, да, также момент в 1,5-2,5 раза подскочил (и это при небольших усилиях в раскосах).
Самый опасный это крайний раскос - момент с 0,05тм увеличился до 0,5тм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, в Лире (и хватит мне выкать) Цитата:
если есть чертежик, то жду |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Да! Окей!
![]() ладно. как будет резульат - забрасывайте схемы. геометрия фермы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
и еще, сразу какие условия (расчетные длины поясов и т.д.)
плоскую ферму или в составе каркаса? ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, желательно, чтобы наши условия были наиболее похожи! есть какая-нибудь ферма с эксцентриситетами, с полученными сечениями (чертеж)? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тест. Расцентровку давай унифицируем - по 40 мм
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подбор сечений проверяем. Лямбды по 150, коэф. условий работы - 0.9, предел текучести - 3350 кг/см2 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3, гибкость для нижнего пояса возьмем 300 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетная длина решетки без снижения - по единице
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
расчетные длины поясов Кz, Ку?
1? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
как сварганю, скину. нагрузка эта? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3
в плоскости для ВП и НП - 1, из плоскости для НП - 3, а для ВП -1 да
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Кстати, представленный расчет с первого же взгляда выглядит ошибочным, насколько пока не обсуждаем. Крутящие моменты, изгибающие моменты и поперечные силы из плоскости обязаны быть на 7-12 порядков меньше, да и то из-за машинного формата представления чисел, а так "чистый" ноль. С трех раз угадаете, почему ? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ФАХВЕРК, разброс условий.
все до кучи надо собрать: 1 - расчетные длины поясов (НП -3 это3 длины панели, т.е. 0,5 от КЭ?) 2 - сталь (345) 3 - гибкости (растяжение, сжатие) 4 - нагрузка (2т/м) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я группами конструктивных элементов работаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Во дают!
![]() ![]() ![]() Сто раз вам говорить:"Видишь пересечение -ставь узел!"? ну можно ещё, как у Кузнецова - поставить на пересечении раскосов. И никаких АЖТ. Да, и моменты в стержне по грани узла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Это как, в плоской системе внутренние усилия из плоскости
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Думаю, что это не совсем верно, хоть и у Кузнецова. Впрочем, меня это нисколько не удивляет - работал 1.5 месяца В ЦНИИПСК, насмотрелся ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я сейчас к этому и склоняюсь и более менее точный вариант с АЖТ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
это были картинки из пространственной схемы
я у вас интересуюсь как? Из-за того что узлы не шарнирно заданы? так как все же правильно то??? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, Вы как-то обтекаемо (где-то и уклончиво) очень отвечаете. Конкретики чтоли хочется.... а то просто инженерный люд бьётся-бьётся.... "а потом БАЦ! -вторая смена"
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ведь я бы к Вам на приём пришёл замечания снимать и что? Нужна конкретика! Если я что-то не учёл - будьте добры, подскажите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Давайте сделаем так: Вы скопируете в ответ сообщения 17,21,23,39,42,54,60,64,68,120,143,159,203,209, все их подряд прочтете, удалите понятные моменты, оставите "темные", зададите по ним вопросы, а я попытаюсь на них ответить. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А почему разные жёсткости в двух схемах?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Правильно без АЖТ. Вторая схема неправильная. ----- добавлено через ~15 ч. ----- Посчитал. Максимальные усилия ВП: без расцентровки N = 62,3 M = 0,46 расцентровка 4 см N = 62,3 M = 0,54.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бахил, скинь пожалуйста расчет, если он в Лире, или хотя бы картинки с пояснениями как расцентровки задавал.
----- добавлено через ~14 мин. ----- это результаты (если это мне вопрос задан) ----- добавлено через ~14 мин. ----- IBZ, просьба как к расчетчику не оставаться в стороне. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
только по верхнему поясу. лень было задавать по нижнему.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Вот интересно, а чего Вы от меня ждете? Моего мнения как надо? - так я его уже высказал, причем далеко не в первый раз. Мне вообще не очень понятна цель численного расчета, так как никакая сумма примеров не может служить доказательством чего-либо. Если есть конкретные вопросы, задаайте, но только после ознакомления со всеми моими постами в данной теме - повторяться не буду
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я когда-о писал, что принципально не буду смотреть расчеты с завышенным признаком системы, повторяю это и сейчас ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Р.S. Когда-то давно писал здесь (и, помнится, не раз) о своем видении рациональности применения при рассчете пространственной схемы каркаса. Так что повторяться не буду. P.P.S. А задание 4/5 типов КЭ для заведомо плоской конструкци считаю вообще отсутствием понимания "процессса" со стороны расчетчика ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.04.2015 в 12:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: И то и другое. В схеме 5 признака все стержни по умолчанию создаются пятого типа. Аналогично для 1, 2, 4.
IBZ, я вот всегда плоские создаю 4-5 типов, закрепляя от Y-смещений по точкам наличия связей/распорок. Это жутко удобно потом, когда из рассчитанной плоской рамы создается моделька полного каркаса. Не вижу тут криминала, если честно. И вообще, это всё оффтоп, извините, конечно |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Нет. Но если вдруг мне захочется зачем-то считать устойчивость этой плоской рамы или там, формы колебаний, то влиять будет))) А так - больше для визуального восприятия дескать "в этой ферме распорка по этому поясу вот тут".
IBZ говорит - не оч. |
|||
|
||||
Цитата:
IBZ гворит: 1. Признак системы должен быть минимально возможным. Это не критично, но создает дополнительные ненужные проблемы. 2 На устойчивость расчет нужно производить исключительно по плоским схемам. Ни одно из высказываний ни коментировать. ни обосновывать не буду, ибо делал это уже а форуме даже и не знаю сколько раз. Видимо все зря .... ![]() Никого ни в чем убеждать не собираюсь, но на экспертизе задам пару вопросов ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Offtop: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не зря, а просто иногда требуется время и опыт для осмысления происходящего. И не всё очень просто понять. И не всегда можно выразить словами на форуме свою мысль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, глухо у меня пока что. Замес на работе. Только то что ранее выкладывал. А у тебя только Лирушка?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Для загрузки в лиру сменить расширение на .txt и выполнить импорт.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Как говорят китайцы, не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Так и со схемой и КЭ. 5 и 10 в Лире для любой стержневой системы. Хоть плоской, хоть пространственной. По "У" достаточно закрепить пару точек. Любых. от поворота вокруг "Х" одну любую. Все остальные схемы 1-4 пришли из старых версий, когда надо было экономить оперативную память.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Дался этот признак...
По фигу. Что изменится? 5-10 универсально для любых случаев. Остальные признаки в сегодняшних реалиях не актуальны. Забудь о них. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тем более все снипы требуют пространственного расчёта. Даже плоских систем ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
я про IBZ
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ну может быть ему религия не позволяет...
Что касается расчёта на устойчивость, то он проводится исключительно по формулам СНиП/СП на усилия, полученные из пространственного расчёта.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Вот это вряд ли получится
![]() При разделении единых пространственных систем на отдельные плоские конструкции следует учитывать взаимодействие элементов между собой и с основанием Если проектировали по СП , так там прямо говориться о пространственных или плоских схемах. А если серьезно, то эксперт не имеет никакого права требовать считать по 1/2 типам систем не принимая 5/10. Но при этом может (и даже обязан) завернуть расчет фактически плоской конструкции (той же отдельной фермы), если в нем не нулевые значения силовых факторов, характерных для пространственных систем. Бахил, не прикидывайтесь, Вы прекрасно понимаете, что под расчетом на устойчивость понимается определение расчетных длин, форм потери устойчивости и коэффициентов запаса. Последний раз редактировалось IBZ, 01.05.2015 в 13:37. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
И где же в СНиП/СП написано, что расчётные длины определяются из "расчёта общей устойчивости"? Особенно для ферм.
Цитата:
Усилия в плоской системе полученные в плоской и пространственной постановке тождественно равны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Эксперт пишет (к таблице реакций опор): "пренебрежительно малые значения не обязательно показывать". В какой СП тыкать? Морду набить и все
![]() Не понял смысла записи. Объясни ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Опять через строчку читаешь?
![]() Ответ был на фразу Цитата:
Какая разница "эксперту" с какой циферкой я посчитал ферму 2 или 5? У меня, например программа, где вообще нет никаких "типов схем". Только пространственная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А это что за нумерация признаков? Она легетимна? В какой норме прописана именно такая табуляция о признаках систем? Влияет ли на безопасность система нумерации систем?
И почему ферма считается плоской системой? Нет вообще плоских систем - любые конструкции РАБОТАЮТ объемно. И во взаимосвязи с окружающим миром - с основанием, атмосферой и т.д. Только всепространственные системы с учетом стесненных кручений и соответственно бимоментов и только совместно с основанием с захватом в радиусе километра (как вширь, так и вглубь)со всеми соседними сооружениями и т.д. могут считаться правильными. Условно ![]() А все остальное - фтопку ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ильнур, а можно посмотреть на в любом виде. Скрин, фото или пример узла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Расцентровка увеличивает проблемы с расчетной схемой, отнимает время, вызывает вопросы у экспертов и т.д. Я же говорю, у практикующих проектировщиков нет проблем с точки зрения техники и механики при любой ситуации. Есть проблемы с окружающей средой - все заформализовано и запротоколировано, тоннасилы уже вне закона,Offtop: сволочи.
ФАХВЕРК Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
и еврокод http://dwg.ru/dnl/13171 ----- добавлено через ----- Ильнур, а это у вас ФС? Из С245? Электроды Э50? Ручная сварка? Болты какие? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это только кажется. В принципе можно, хотя много подводных камней. Тут переход условных усилий в стержне в не менее условные напряжения в узле. По хорошему испытывать надо. Если проводились испытания, то всё ОК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ну вообще-то еврокод предлагал подрезать меньшее сечение -то есть стойку (возможно, что-бы не заделывать мелкие дырки, обеспечивая герметичность)
как по мне - не очень приятно давать на 2 раскос по 2 подреза на каждый конец - уж больно хреновая компенсационная способность на неточности по длине - может, дописать чего-то про допуски, а то позаплавят зазоры в 3-5мм на закруглениях |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Вас что смущает? ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Насчет испытаний: без всяких испытаний объект стоит много лет. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
eilukha, не при такой схеме раскосов, конечно здесь расчетная, но иногда добавляешь стойки для уменьшения расчетной длины, сохраняя при этом треугольность ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Offtop: ну если только для сэбэ) ----- добавлено через ~9 мин. ----- а доброта болта с какого класса начинается? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Offtop:
Цитата:
И тут плюсану. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какие конкретно нормы?
![]() ![]() Наоборот, кончается. Где-то на 5.6. Чем круче болт, тем стремнее ![]() Интересно, зачем? Экономичнее что ли? Сомневаюсь что-то ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Тут дело такое: если расцентровываешь, будь любезен, в модели (расчетной схеме) имей ту же расцентровку. Пожалуйста, можно и так повыеживаться. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.05.2015 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Для экспертизы делаем суровые вещи. Но в тоннасилах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Самым обыкновенным образом - пояс сохраняется целым
![]() ![]() Для тех, кто любит легетимности во всем - такой стык с таким швом есть в таблице швов в какой-то серии ферм из ГС-труб. Возможно даже Молодечно. Я лет сто тому назад пару раз выкладывал фрагмент этой таблицы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
даже при радиусе закругления =1.5 t (как в 14 серии) сечения серии подразумевали расстояние от грани до грани 10мм - то есть кривоватый угловой шов по щечкам (даже с фаской для толщин 7-8мм) в последних ГОСТ радиус стал 2.4-3 t - то есть закругление уже заметно отъезжает от торца раскоса и когда его заплавляют (дай бог, без подложенного электрода) - это все-таки нарушает допуски ГОСТ на стыковые швы; соответственно: я бы так не делал хоть и ... "тормоза выдумали трусы" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вопрос защиты в экспертизе - другого разряда. Оно мало имеет отношения к практическим вещам. Для экспертизе нужно делать СТРОГО ПО ПУНКТАМ НОРМ. Никаких иных обоснований. Т.е., если под конструкцию (решение) пункт норм не находится, то и конструкции(решения) быть не может. Скоро и расчеты будут приниматься только совместные и пространственные, а в недалеком будущем - только нелинейные. Мы все умрем.
![]() Вот шов, нормальный такой шов:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Маловероятно. Особого смысла для многих конструкций/элементов в расчетных нелинейностях нет. Другое дело довольно гибкие бессвязевые пространственные рамные каркасы или вантовые системы/системы с натяжением - там желателен учет нелинейностей при вычислении КЗУ, усилий в элементах/узлах примыкания и нагрузок на фундаменты. Последний раз редактировалось румата, 13.05.2015 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Но многие расчетчики клонят к этому, ибо овладели тяжелыми пакетами, им просто прикольно поизощряться, и такая философия может переползти и в умы экспертов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Возможно есть. Один эксперт недавно, проверив расчеты фундаментов крупного НИПИ, "обнаружил", что те элементарно не учли просадочность
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Таки не понял что делать с расцентровкой раскосов.
Сделал предварительный расчёт 1 фермы с расцентровкой, всё ок, хотя и там пришлось увеличивать сечение из-за участков расцентровки. Сделал расчёт всего покрытия - участки расцентровки не проходят с коэффициентом использования до 1,5 и самое страшное, что на поперечную силу. Что же, ещё пояс усиливать ? Проблема в том, что усиление нижнего пояса фермы не сильно помогает. Усилил с 200х200х8 до 200х200х10, Кисп снизился только до 1,2. То есть надо конструктивно выполнить накладки по бокам против среза пояса ? Ну это всё можно сделать. Только ведь расчёт пойдёт эксперту в ПЗ.КР.РР. И что же. Там оставлять красные палки с 1,2 ? И говорить, что будут накладки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2015 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
не понял: в плоской ферме - все нормально, а в пространственной - нет?
если Вы это имели ввиду - то на хрен пространственный расчет, он сам по себе сложнее и тупее плоского, а тут еще и возня с короткими стержнями, превращающими в хз что матрицы если Вам все-таки страшно нравится пространственный расчет: а вообще: при таких сечениях я бы уходил на надежнейшие спаренные уголки если это не возможно из-за АР (и нельзя увеличить высоту фермы из-за них же) - читал бы еврокод и по его принципам (формулам) делал бы свой расчет узлов подробно,вдумчиво, понимая, что все это придется обосновывать в экспертизе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Создавал тему в свете разработки КМД на подобные фермы. Информацию по расцентровке при разработки КМД и сборке в металле нашел в СП 53-101-98. В соответствии с таблицей 17 допустимая расцентровка составляет 25% от высоты профиля.
Как бы то нибыло всегда очень приятно работать с проектами КМ в которых проектанты подошли к своему делу с душой и учли расцентровку для выполнения корректных узлов. В КМД корректным узлом считаем расстояние между расскосами по формуле "Hсв.шва + 20 мм + H св. шва". |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
alexfr, нет. Оба расчёта пространственные, тип схемы 5.
Первый расчёт - предварительный, для назначения сечений, всего 1 ферма. Второй расчёт идёт в экспертизу. С красными участками поясов между расцентровкой раскосов с Кисп=до 1,2 в КР.РР + наварить на стену пояса листы в чертежах КР. Пока придумал только так. Не знаю, что делать, как сдавать. Пояс можно увеличивать до бесконечности. Он уже проходит между раскосами с Кисп=0,2-0,3. Пояс утолщать больше нельзя, куда уж меньше. ![]() Такая фигня только из-за расцентровки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
или может просто нормально составлять пространственную модель? ^_~ Если усилия в пространственной модели отличаются от усилий в плоской - одна из моделей хреновая.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Аккуратно строить пространственную модель без лишней детализации...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, вы пожинаете плоды того, о чем говорить у меня уже пальцы устали: необоснованный выбор расчетной схемы и использование завышенных типов КЭ
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to IBZ:
не пытайтесь убедить любителей пространственного расчета - из двух спорящих не прав тот кто умнее есть же миллион разных ситуаций, когда применение пространственных схем значительно "повышает" усилия в элементах рамы, но Вам ни в чем не удастся убедить продвинутых пользователей компов - это их личное дело ("горе") а воспоминание о 20% допуске на несовпадение подобранных жесткостей рам и предварительных - не требующее пересчета в проклятые 1960-е годы - это просто "за границами невероятного" to ZeroLine: класс! одно только хреново - в связи с этим СП получается: я как КМ-щик должен просчитать обязательно расцентровку в 0,25h и 50мм между носками раскосов вне зависимости от возможностей центровки конкретных сечений в ноль! иначе рискую нарваться на собранную в соответствии с СП на изготовление ферму с усилиями, которые я себе и в страшном сне не планировал, и меня даже об этом никто не спросит, не говоря уж об согласовании Последний раз редактировалось alexfr, 22.05.2015 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() - простого увеличения объема ввода исходных данных; - более сложного корректного описания опорных закреплений; - необходимости намного более грамотного представления о сопряжении элементов; - более сложного описания шарниров или определения возможности применения 4-го типа КЭ; - повышенния нагрузки на вычислительную математику (на это, обычно, плюют - и очень зря!) ; Все эти вероятности перемножаются ... P.S. Очень многим кажется: а задам-ка я здание как оно есть - точно не ошибусь! Абсолюная чушь, использование пространственной схемы требует значительно большей квалификации расчетчика, чем для плоской. А если выбрали плоскую расчетную схему, то я вообще не понимаю смысла КЭ4 или КЭ5. Впрочем, создавать самим себе препятствия, а потом героически их предалевать, да наступать на одни и те же грабли есть любимая национальная забава ![]() P.P.S. Верите ли вы в вышесказанное или нет, никакой роли не играет, так это объективная реальность, существующая во внезависимости от вашего представления о ней. Да и плачевный результат в общем-то налицо ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 22.05.2015 в 15:59. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Всё же пространственные схемы необходимы: 1) Подобрать сечение всех элементов 2) Посчитать деформации в 2-х направлениях 3) Посмотреть что приходит на фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to ФАХВЕРК:
все Вами перечисленное для обычного сарая на 1-2 пролета с Молодечно свободно делается без пространственного расчета на 3-10 тетрадных листочках для технологической этажерки с кучей несиметрично стоящих вертикальных и десятком приходящих конвейеров - пространственная наверняка лучше, но еще лучше - с доп контролем плоскими схемами |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
с учетом и без учетом ЖД к посту 297 4) ЗиС повышенного уровня ответственности для реализации контраварийных мероприятий в шатре нужен пространственный расчет ----- добавлено через ~1 мин. ----- Без разницы в чём - SCAD-ЛИРА-Robot.... Нужны N,Qx,Qy, My, Mz
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Скажу одно: человек, который по-настоящему анализрует результаты своего расчета, никогда не будет считать каркас целиком, если есть хоть малейшая возможность разбить его на плоские поперечные/продольные/горизонтальные конструкции. Угадаете с 3-х раз почему??
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
IBZ, я всё понимаю, но мне надо выдавать в экспертизу расчёты с армированием стен, колонн, балок. Как иначе ?
Я уже проникся вашим соображением. Не надо меня склонять повторно, я уже и так целиком на вашей стороне плоских расчётов. Просто я не вижу возможности сделать в 2Д. Вот, по вашему, мне нравится 5 лишних дней руками в скаде ковыряться. Поработать захотелось. ![]() Да если б я увидел шанс не делать 3Д... И как бы я сейчас выловил в 2Д то что получилось ? Вот случайно не прошли пояс и раскос. В одной то ферме они замечательно проходили... Вообще я про расцентровку спрашивал, что с ней теперь делать. А не про 3Д/2Д. ![]() Решил оставить как есть, сдать в экспертизу с красной палкой с Кисп=1,2 с конструктивными мероприятиями наварить лист на стенку пояса (трубы ГСП 200х200х10) в месте расцентровки для сопротивления поперечным силам. Правильно ли это ? Вообще расцентровка немного превышена. Сейчас её можно было бы уменьшить раза в два со 120 до 80 мм, наверное. Изначально рисовал раскосы из трубы 200х200х6 (пояса 300х200 и 200х200). Сейчас уже 160х8 сделал раскос и похоже надо его утолщать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2015 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Прошлый век. Создал 3Д-модель в САДе, сбросил в комплекс, определил сечения/арматуру и назад в САД.
А плоские пусть "експерты" считают ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Судя по схеме у тебя гораздо больше. А какие не проходят по Q?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to Бахил:
Цитата:
почему две соседние фермы имеют заметную разницу в Кисп: 0,48 и 0,55? как учитывается в пространственной схеме расчета допустимая погрешность по длине фермы и допустимое отклонение колонны по вертикали? Вы четко представляете себе, как именно реализован блок подбора арматуры, нигде не влезла какая нибудь перекошенность матрицы и Вас абсолютно не смущают стандартные фразы в лицензионных соглашениях "ни при каких условиях авторы программы ответственности не несут" лично видел перемещения в раме больше 6500 км и программу это не смутило. результат применения программы - это исключительная ответственность конструктора, а не программиста to Tyhig: видимо, у Вас традиционно хреновый опорный узел, в котором можно было бы индивидуально просто сделать меньше участок от точки пересечения раскоса и верхнего пояса до опорного ребра кстати - а в какой точке не несет опорный раскос - вверху или у нижнего пояса? почему не несет верхний пояс не в середине, а на опоре? и почему нельзя было поставить спаренные уголки при больших (хз откуда взявшихся) нагрузках Цитата:
а про варианты порядка расчета плоской фермы с шарнирно-жестким примыканием стержней - уже здесь 17 страниц наклепали Вашу раму в виде плоской по оси "П" лет 40 назад спокойно посчитал бы какой нибудь дедок методом распределения моментов на логарифмической линейке за день-два Последний раз редактировалось alexfr, 22.05.2015 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это да. В опорном узле никакой расцентровки не допускается. Иначе опорная реакция уйдёт на стенки и естественно они не пройдут на "срез". Что касается средних узлов, то короткие вставки между узлами вообще не нужно проверять, так как там в работу включаются и раскосы.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И причём тут 3Д? Ошибки и в 2Д с таким же успехом могут быть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
Цитата:
меньше мест для ошибки |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вот это и хреново. Если грань раскоса вплотную подходит к опорному ребру, то это не так критично. Если же есть зазор хотя бы несколько см, то разрушение обеспечено.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: alexfr, с ядерными реакторами тоже работать нужно аккуратно очень. Бывают ошибки, катастрофические порой. Но ядерная энергия имеет огромный потенциал и обеспечивает электричеством телевизоры миллионов людей. Обжегшись на молоке не всегда полезно отказываться от контактов с жидкостями.. Наиболее честная формулировка мысли IBZ, мне кажется, должна звучать так: "Не стоит считать пространственные схемы и уж тем более плоские схемы в "пространственной модели", если ты не уверен на 100% в своих действиях. Но IBZ по экспертной привычке закладывает запас на слишком самоуверенных и просто просит ограничиваться плоскими схемами)))
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ну да. Ещё шарнир забыл похоже в верхнем поясе у надколонника.
В предварительных расчётах шарнир был, тут нет. ![]() Заработался. ![]() Интересно чего получится с шарниром. Странные, конечно, результаты. Сейчас задумался почему там и сям не проходит. Адекватных причин тоже не вижу. Но ошибок нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- во всех молодечнах - 5-7 см.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - после красноты, надо на её главные причины слагаемые по критериям смотреть, сразу всё выясняется. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Хм... Интересно посмотреть опорные реакции и соответствующие сечения ВП. Возможно всё нормально...
----- добавлено через 45 сек. ----- Но что-то я сильно сомневаюсь...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Требуется 3D. И это не наша вина.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() И знает, что еще интересно - приблизително каждый 15-й расчет, представленный на экспертиху, откровенно неверен в статике, а каждый 7-й содержит ошибки, требующие по-хорошему корректировки, но не являющиеся критическими в конкретном случае. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 23.05.2015 в 09:36. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Плоские воздействия - плоские перемещения - плоские усилия. Ну это как 0*x^3+ax^2+bx+c=0 тождественно равно ax^2+bx+c=0, хоть в первом варианте уравнение почти кубическое, а во втором квадратное)) Давайте, ребят, прекращать спор, все ведь понимают, что все всё понимают, разница лишь в мироощущении. IBZ видит слишком много молодых и глупых, а Ильнур, например, привык видимо смотреть в свои расчеты, которые хороши и профессиональны ^_^
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
в последний раз на тему 2д-3д:
в связи с большей требовательностью к квалификации расчетчика 3д стоит применять при необходимости, а не на сараях обычно именно новое поколение рвется считать 3д и сразу включая армирование и подбор сечений балок, не имея времени и желания на проверку схемы и результатов, зато имея внутреннюю убежденность - машина все сделает правильно. для верящих в непогрешимость науки и машины стоило бы почитать Кикин "долговечность промзданий", Гордон "конструкции или почему не ломаются вещи", пообщаться с экспериментаторами - как именно из разброса данных подгоняют результаты в формулы и т.д. Все это - не для перехода на счеты, а для понимания необходимости аккуратного подхода к расчетам и полезности "наколенных" оценок зы: все равно каждый будет считать - как ему удобней и спор тупоконечников пожалуй действительно затянулся кстати из Гордона: |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Вот разговор то не туда ушел. Сарай с типовыми шагом и нагрузкой в плоской можно посчитать, одноэтажный можно ручками поэлементно. Но хрен вы меня заставите считать этажерку хотя бы с пятью позициями более-менее тяжелого оборудования в плоской задаче. Максимум я из пространственной выцеплю самую груженую раму и в плоской ее для себя проверю.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Более того, эксперты нынче хотят видеть 3D расчетные cхемы ЛЮБОГО объекта - см. приложение, там типа рекомендуется, на деле иное просто не воспринимается, и пока не сделаешь 3D, не пройдешь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кроме Вас полно экспертов, на практике я встречаю совершенно иное - см. предыдущее приложение. Это реалии жизни. Причем все чаще и чаще. Все заформализовано и забюрокрачено.
Да и вручную вычислять мю элементов в системе из 2950 элементов, да так ЧТОБЫ БЫЛО ПО СНиП, тоже немудрое телодвижение. Мне вообще непонятно требование типа: "вычислить расчетную длину согласно СНиП". Это просто верх цинизма, В СНиП рассмотрены лишь примитивненькие схемы. Подгон под СНиП - это из разряда "на глаз".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2015 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
IBZ, можно примеры где без них не обойтись?
----- добавлено через 18 сек. ----- Offtop: Вообще надо бы тему открыть отдельную.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
IBZ, без обид, но все нормативы написаны для Вас, экспертов, а не для проектировщиков. Противоречий в действующих нормативах немеряно! И эксперты этим пользуются. Лично Вы, требуя плоские расчетные схемы, на какие пункты каких нормативов ссылаетесь или "я так хочу, я же эксперт!"(с)?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ребята! Что то вы отошли от темы. Причём тут эксперты? В Германии, например, эксперт расчёты вообще не проверяет. Кому охота ковыряться в чужом г?
Давайте ближе к расцентровке. А плоская или пространственная - значения не имеет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Видимо, я стал изъясняться уж совсем косноязычно - в предыдущем сообщении я хотел сказть об отсутствии проблем для себя со стороны экспертизы как для проектировщика-расчетчика (это моя основная деятельность, а экспертиза, так, по приглашению и по желанию).
Несколько пунктов я в свое время здесь на форуме обозначил, поищите ... Попробовал поискать сам и неожиданно быстро нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%FB#post704515 Цитата:
![]() Приведите 2-3 противоречия в неактуализированных нормах, которые до 1 июля вполне легитимны, про СП говорить смысла нет ![]() Я никогда не требую плоских схем (могу только при переделке неверного расчета порекомендовать ими воспользоваться), но всегда настаиваю на верности всех видов расчета. Впрочем об этом я подробно писал в свое время в теме "Экспертиза расчета металлоконструкций." Последний раз редактировалось IBZ, 25.05.2015 в 12:58. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: та хот сильно, хоть слабо, но это факт. Вы же экспертизу не проходите, откуда вам знать)
Цитата:
Offtop: зы: почему вы так реагируете на критику экспертов? Последний раз редактировалось wvovanw, 25.05.2015 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Эй, ребят, давайте потише и поспокойней.
1) Эксперты разные, проектировщики разные, города разные. Ничего под общую гребенку не залезет. Уж тем более "у меня прокатывает, а у меня нет" - не аргумент. 2) Вован - ИБЗ проходит экспертизы когда он не работает экспертом. 3) СП до 1 июля требовать никто не вправе, и это решается однозначной цитатой из 1047-р. 4) Бахил прав, оффтопить надо прекращать. |
|||
|
||||
Цитата:
п1.3.1. Марки сталей элементов и деталей ферм следует принимать по табл. 1. А вот почему -
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: не буду создавать отдельно тему, потому как вопрос по фермы "Молодечно", да простят меня администраторы)
Имеется склад, покрытие - фермы Молодечно, прогоны, профлист, утеплитель, мембрана. Из-за расположенного рядом более высокого здания (блокировка) получились снеговые мешки с большой нагрузкой на покрытие, а следовательно сечения поясов по прочности прочности не проходят (заданные) и не подбираются. Вопрос - допустимо ли в одном здании делать из разных марок стали - несколько ферм (3шт.) сделать из С345 (там где снеговой мешок), а остальные из С255? Из Руководства по проектированию стальных конструкций из гнутосварных профилей - в связи с чем "не должны применяться"? Последний раз редактировалось wvovanw, 26.06.2015 в 08:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Мы в местах снеговых мешков ставили усиленные балки (24м). Обозначали их БС-1У (усиленная). А так, применение более прочной стали для некоторых элементов - довольно частый случай в практике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
о чем речь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
соврал, ошибка в схеме, исправил, перепроверил, подбирает по прочности, но большего сечения чем те фермы (а их 15 шт.), в которых нет нагрузки от снегового мешка.
Суть вопроса сделать из одинаковых профилей, но из разных марок стали - проще и монтировать и проектировать |
|||
![]() |
|
||||
Проблема одна - на заводе-изготовителе трудятся такие же люди, как и на стройке ...
![]() И закон Мерфи в этом случае будет звучать: "Если что то может быть изготовлено неправильно, то именно так оно и будет изготовлено" (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
IBZ, я понимаю что в нормах прописано устанавливать горизонтальные связи по торцам здания СП, СНиП, серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1), но возможен ли такой вариант (выделено красным) установки ГС (из квадратных труб, для удобства монтажа к поясам ферм, в торцах как в указанной серии - колонны, балки, прогоны)?
Последний раз редактировалось wvovanw, 02.07.2015 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Этот закон назван так в честь его создателя - капитана Эдварда Мерфи, бывшего в то время инженером на проекте MX981 ВВС США. Целью проекта было определение максимальной перегрузки, которую способен выдержать человеческий организм. Эдвард Мерфи, автор знаменитого Закона Мерфи, готовит к эксперименту опытную модель кресла-катапульты.В один прекрасный день капитан обнаружил критическую ошибку, допущенную одним из техников при монтаже экспериментального оборудования, и сказал в его адрес фразу, ставшую прототипом закона Мерфи - "Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает!". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
по торцам связей вертикальных по колоннам нет, они установлены в местах установки горизонтальных связей
в общем лучше сделать ГС по торцам от балок к фермам из уголков (как в серии), установить ВС по колоннам также по торцам, и не париться, так? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 26.06.2015 в 13:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
на чертеже синим цветом вертикальные связи по колоннам Последний раз редактировалось wvovanw, 26.06.2015 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: раз есть повод по ля-ля, то...
еще вопрос - в данном проекте ферма примыкает сбоку колонны, опираясь на опорный столик t40 и крепится болтами к полке колонны, а не сверху на специальный столик, как в серии. Возможно ли такое опирание и чем хуже серийного? И какие необходимо произвести расчеты для подтверждения работоспособности данного узла? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- в месте примыкания фермы к колонне возникает ссредоточенный момент равный произведению опорной реакции на половину сечения колонны + половину сечения опорного ребра фермы (обычно некритично) - сложнее монтаж, сопровождаемый очень часто "тяжением" колонн, что не есть хорошо; Если монтировать будет нрмальная организация, то и второй фактор тоже не существенн, а вот при шараш-мотаж подрядчике неприятностей не оберешься. Расчет узла состоит в проверке сварных швов крепления опорного столика к колонне. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Я так понимаю что-то типа узлов 7, 8 серии 2.440-2.1, расчет опорных опорных планок можно оттуда взять. |
|||
![]() |
|
||||
Только на колонну. В случае одноэтажного здания с жестким защемлением в фундаменте и шарнирным примыканием ригеля, Вы получите в заделке дополнительный момен, равный половине полученного от эксцентриситета примыкания. Скорее всего, он не приведет к замене сечения, но бывают и исключения.
А где, собственно, Вы хотите ставить ребра ? Я рачетчик, и с сериями знаком "постольку-поскольку", так что советовать тут не буду. Расчет то элементарный без всяких серий: срез от опорной реакции + ма-а-а-ленький отрыв от эксцентриситета опирания опорного ребра фермы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
я пока нигде не хочу, интересуюсь - полки не выгнет? Там где снеговой мешок опорная реакция от 2-х ферм 108т, от одной приблизительно 60т, умножаем на эксцентриситет 0,195м (двутавр 35К1 + половину сечения опорного ребра фермы), момент = порядка 12тм.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Давайте рассмотрим однопролетную симметричную раму с шарнирным ригелем и жестким защемлением в фундаментах, нагрузка симметрична. Из-за эксцентриситета приложения реакции от фермы, сверху к колонне приложен момент М=12 тм. На втором конце стержня в заделке (в фундаменты
![]() С точки зрения внутренних усилий и удобства монтажа, данное решение имеет одни минусы. Возможно, приемущества находятся в конструкторской части проекта - но это уже не ко мне... |
||||
![]() |
|
||||
Указанная рама на действие симметричных вертикальных нагрузок не имеет горизонтальных смещений (за исключением мизерных смещения от деформации ригеля, пренебрегаемыми при ручном расчете методом сил) и может быть рассмотрена как две независимых стойки, жестко оперетых внизу и шарнирно закрепленных по горизонтали сверху. Основная система метода сил - свободная консоль, а единственное неизвестное метода сил - опорная горизонтальная реакция. Нарисовав эпюры от единичных сил видно, что и б11 б1p не нулевые. Это говорит о том, что поперечная сила присутствует. Найти ее и построить фактическую эпюру - "раз плюнуть". А вот М1=M только при свободно стоящей консоли.
Сомневающимся предлагается "загнать" такую стойку (или раму) в программу и поделиться результатом ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Моменты приложены в одну сторону
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
О раме IBZ.
Гораздо интересней, закодировать вместо ригеля ферму "Как есть". wvovanw, а на фига ты эту простенькую раму кодируешь? Есть же справочник на такие случаи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
IBZ, да действительно с направлением затупил, в балке шарниры, моменты в узлах
и хватит мне выкать ----- добавлено через ~4 мин. ----- как задать в проге примыкание фермы сбоку - АЖТ? Offtop: проверяю для сэбэ, потому как уже гоню))) подскажи, будь добр |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Есть в дауне.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да как угодно. Можно и АЖТ. Можно обычной консолькой - без разницы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Ничего для колонн не изменится. Для самой фермы изменения, по сравнению с отдельным расчетом, тоже минимальные: в поясе (верхнем или нижнем, в зависимости от конфигурации) появится небольшая доп/сила, которая может и разгружать пояс, опять же все зависит от конфигурации. Эту силу можно смело приложить к соответствущему поясу фермы при раздельном расчете фермы и рамы.
Теоретически самое корректное - жесткой вставкой, но никакой практической разницы не будет и при задании вставки просто элементом с жесткостью, равной жесткости колонны. В принципе, тут могут быть математические проблемы , связанные с потерей точности вычислений, но я лично с этим в таких системах не сталкивался. Можно также просто приложить моменты, как это сделано в примере. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Да. Было 2 издания - старый, более полный в одном томе и "новый" (1972) в 2х томах.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Уверен? Я что то сомневаюсь. Тоже большие сомнения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Правда в эксперименте. Посчитай разные варианты с АЖТ, консолькой, моментами, ферму задай с жёсткими и шарнирными узлами.
Потом нам доложишь. А ты как хотел? Чтобы тебе сразу готовый рецепт выписали? Так не бывает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
нет, я всего лишь интересуюсь мнениями, готовые рецепты мне не нужны, мне нужны направления движения - больше узнаешь при этом.
уже занимаюсь |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Правда в том, что абсолютно (в инженерном смысле) все равно, каким макаром будет имитироваться эксцентриситет. Вот расчетная схема, и элемент Х может быть задан ЛЮБЫМ элементом, имеющим изгибную жесткость, СОПОСТАВИМУЮ с жесткостью колонны. Я обычно "икс"у присваиваю профиль колонны, это удобно, просто и быстро. Результат в числах будет настолько точен (в инженерном смысле), что удовлетворит даже самых дотошных. Не замыкайтесь на этом.
А замыкайтесь на том, что вешать на колонну здоровую ферму сбоку - это есть нехорошо, и очень. Для этого должны быть веские причины - надстройка, эксплуатируемая кровля и т.д. Классически ферма ставится сверху посередине колонны, и приделывается надколонник для стеновых дел. И все. Остальное - томленье духа. Колонну в зоне опорного столика не "вырвет" и т.д. - столик подбирается "обширным", например у Вас будет типа 400х400 или около того, все распределится безболезненно. И монтаж прост, применяется прокладка между колонной и ребром фермы, СПЕЦИАЛЬНО запроектированная для компенсации монтажных погрешностей.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Значит обоснованно.
Проверьте размеры столиков, наличие монтажных прокладок. Априори проектировщик не дурак ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
проверил расчетом на опорную реакцию + по серии 2.440 и по справочнику Мельникова, с запасом, t40 - типа узлов опирания балок по серии 2.440-2,
зазоры от 0 до 10мм заполняются прокладкой - об этом речь? хз ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Скидываю расчет и результаты
4 варианта примыкания сбоку фермы к колонне: 1) Через АЖТ (оси 1-2); 2) Консоль - жесткость колонны (оси 3-4), по совету Ильнура; 3) Через жесткие вставки стержней (по типу серии Молодечно), оси 5-6; 4) Примыкание к оси колонны, без смещений (оси 7-8). Результаты (моменты) разные. Какая схема более правильная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- добавил txt, может в СКАДе откроет Последний раз редактировалось wvovanw, 30.06.2015 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Опять пространственная схема, ну-ну ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
В данном случае соглашусь. Чтобы не переделывать закрепи все узлы из плоскости фермы.
Правильно будет там, где момент по верху стойки будет в точности равен опорной реакции * эксцентриситет. У Ильнура самая нормальная схема. При этом абсолютно без разницы как опирается ферма - сверху или сбоку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
упростил - плоская по совету IBZ, с закреплением из плоскости по совету Бахил, + сделал одно загружение - по 1т в узлы.
Итого: - опорная реакция = -5,5т, эксцентриситет 0,2м, М1=0,5*(-5,5т * 0,2м)=0,55тм, М1 м- момент в заделке. Победила схема Ильнура. Вывод: при примыкании фермы сбоку необходимо учесть момент, равный - см. выше. Так? |
|||
![]() |
|
||||
Никакая схема победить не может в принципе
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
![]() И как тогда считать подобные случаи? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
И это правильно.
Только, если ригель задан жёстким шарнирным стержнем. Для фермы будет иным, в зависимости от опирания. ----- добавлено через ~1 мин. ----- wvovanw, щас гляну твою ферму.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
wvovanw, ну ты и...
Более-менее вторая слева. Третья вообще завалилась. У тебя эксцентриситет 0,207. Поэтому момент и получился 1,13 вместо 1,1. Момент в заделке несколько уменьшился за счёт распора. В принципе приближённая схема с жёстким ригелем вполне.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
внизу М=0,505тм ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, завалилась, но я на нее уже внимание не обращаю, потому как хрень. ----- добавлено через ~4 мин. ----- "я не волшебник, я только учусь"(с) ![]() так вот внизу М=0,505тм, вверху М=1,13тм Если верхний перевести вниз, то должно получиться М/2=1,13/2=0,565тм 0,06тм исчезло из-за распора? ----- добавлено через ~5 мин. ----- "Ильнуровская" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бахил, как этот момент, возникающий сверху, влияет на колонну и на сам узел крепления?
----- добавлено через ~1 мин. ----- согласен, но более схема с консольной похожа на правду и при больших моментах можно потерять доп. нагрузку на фундамент. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Они должны быть не "похожи" а "один-в-один", если всё правильно закодировано.
Но, как всегда, могут быть нюансы. Вообще в нормальных комплексах только одна схема - пространственная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: лишь бы потом как в анекдоте нюанса не было)))
жду опровержения))) ----- добавлено через ~6 мин. ----- будет, позже, Offtop: ГИП докопался, с одного раза посыл не услышал, пришлось маршрут его движения объяснять на пальцах короче разгребу чуток дела и отпишусь ----- добавлено через ~11 мин. ----- IBZ, с такие же значения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
и с АЖТ почти так
1 - консоль, жесткость колонны 2 - АЖТ 3 - момент в верхний узел ----- добавлено через ~32 мин. ----- а вот теперь - ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Нужен совет - насчет фрезеровки фланцев.
Ферма Молодечно, в нижнем ФС фланцы фрезеруются (т.е. я в проекте указываю на узле толщину до обработки и в скобочках после, в примечании все это дело расписываю, а надо ли верхние ФС (назовем их так) фрезеровать? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, фрикцион проще....может его лучше?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, даже если НП на фрикционе, верх проще на фланцах - меньше металла и проще работа.
Offtop: не лишнего информации получается? В КМе нас ведь не должно волновать состояние заготовки "до".. Если фланцы наверху не фрезеровать - получаем точечную передачу сжатия. Тем более, что фланцы там обычно тоньше - их ведь наверное сильнее корежить должно? В "Рекомендациях ..." ни слова о том, что к сжатым фланцам применяются какие-то иные требования, кроме того, что болты не нужно преднатягивать. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я неправильно понял.... поэтому и ляпнул про фрикцион - думая что речь про НП СФ. В общем случае фрезеровка эта подгонка в плоскость и создание ровной поверхности для контакта с ответной. И в верхних фланцах это тоже надо, дабы не было щелевой коррозии..... и ведь честно - никогда не писал в КМ я про эти фланцы. Вот Бармаглотище ответил бы. Чиркану ему.
----- добавлено через 55 сек. ----- Верхний фланец это у конька, на коньке протечка тоже бывает.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Или как? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати да, и это тоже важный момент
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: дык обсуждалось же и вроде пришли к тому, что лучше писать толщину "после" и просто примечание о том, что "ЭТО ТОЛЩИНА ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВКИ и закупать надо лист толще"... Вроде как КМщик не может знать, насколько кривыми выходят фланцы после приварки у завода и поэтому не может знать, какой должен быть запас толщины... Но это все оффтоп) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
На неотапливаемых и холодных гребёнку на коньке задирает или не плотно уложена и опа!
По сериям брал. Это для нижних - что не раскрывались. Ферхххние прлипиают плотно. Толщины указываем расчетные - т.е. после обработки ----- добавлено через 36 сек. ----- ФФФееерхххньиеее.... ( это типо по фински)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Указанные толщины фасонок являются истинными. Если указано t 10 это и должно быть t10. Если это t30 значит t 30. Не указываю это как-то отдельно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Никогда не задумывался. Всегда писали: "торец (или что там) фрезеровать" и все дела.
----- добавлено через ~1 мин. ----- В крайнем случае можешь написать типа "Размеры фланца указаны после фрезеровки".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть в КМ ТСМ, в нее какую сталь указывать для фланцев - после обработки? А как сметчик посчитает правильно расход? Или насколько рукопопыми окажутся производители и сколько им придется убирать металла из фланца... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Фланец верхнего узла.
Тут все зависит от "культуры производства". Мы на него фрезеровку обычно не пишем, пишем "править под щуп 0.3". Цех делает более-менее прилично. Узел сжатый, если обеспечат под щуп 0.3 - все нормуль будет и без всяких фрезеровок. Но, строго говоря - надо задавать фрезеровку обоих фланцев после приварки "в сборе". Т.е., сварили полуферму - и на фрезерку ее. Припуск на фрезеровку.. Обычно закладывают следующую толщину листа, этого за глаза. Например, для 27 фланца закладываем 30 лист, за глаза. Сколько действительно необходимо фрезернуть, чтоб получить плоскость - зависит от площади детали. Но, если изготовление более-менее адекватное - закладываемых 2-3 мм за глаза и за уши. То, что выложили выше - это именно для торцов. Куска двутавра, скажем. 5 мм - для того, чтоб "выбрать" косину реза. Какой лист закладывать в ТСС. По нормативам - надо закладывать конечную толщину. Даже в КМД в деталировке пишется уже конечная толщина... Но при этом очень желательно указывать, из какого листа эта конечная толщина получается. Дабы не вышло так, что заложили вы 30-й фланец - 30 сталь и купили. А потом схватились заголову: епт блин, его ж толще надо, это ж после фрезеровки... 32 покупать надо было... А это не Ст3, это 09Г2С-12... ----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это где такое написано? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Таким образом, такие вещи должны быть решены уже в КМ. А не оставлены в невнятном виде бедным КМД-шникам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а в станок не 12м идет, а высота полуфермы.
Если не забуду - уточню у технологов марку станка ----- добавлено через ~7 мин. ----- за 5 минут поиска в инете - рабочая зона 2500х4000 рабочая зона 2500х2500 Еще поискать - думаю, и еще найдутся Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 07:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
нормально
Только выноска t=30 смущает. Лучше бы как в цепочке - 28 (30), и приписка - см. прим. п. 3. И класс стали 345 не пойдет. С345-3 надо как минимум, а лучше написать 14Г2АФ-15 и ждать, когда завод попросит замену на 09Г2С-12 ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Причем 14Г2АФ-15 заложить по ТУ с гарантией *блаблабла* и написать, что допускается замена на 14Г2АФ-12 либо 09Г2с-12 по ГОСТ (какой там на листовую сталь) при условии .... (переписать из серии 2.440 либо на сами фермы) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 07:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бармаглотище, есть подобное примечание грамотно написанное?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Теперь чертежи - в чертежах (разумеется в узлах) закладывается толщина готовой детали в готовом изделии. Соответственно, в этот момент для исключения коллизий с ТСМ НЕОБХОДИМО указать, с какого перепугу так получается - т.е. штрих-пунктиром (или иным понятным и ослу образом ![]() В СССР на основе ТСМ министерства формировали планы на годы вперед. Если бы Заказчиком был буржуин, никто бы не смог попудрить мозги через неверное толкование ГОСТов и т.д. - в ТСМ должен сидеть ЗАКУПАЕМЫЙ прокат. Например швеллер 16. Квадрат 60. Лист 30. А не лист 28 - это абсурд, правда? Какой нахрен лист 28, когда лист 30. Вот такая законченная логика ![]() Понимаете, лист 28 в процессе НЕ УЧАСТВУЕТ ВООБЩЕ. 28 - это размер детали, и баста. ФИГУРИРУЕТ в проекте лист 30. И даже не думай - из какого листа получить 28 должен решать автор проекта. Автор-инженер должен разобраться сам, на то он и автор. КМД-шнику есть чем заняться, он не обязан нашу сырость разгребать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.07.2015 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Да все логично ты говоришь. Только чертежи КМ являются всего лишь исходными для КМД. До сих пор думал что ПТО завода закупает метал на основании таблиц КМД (где как наверно).
Ведь завод может заказать лист 30, а может и 32. (и что в КМ изменения вносить, а вес может приличный набежать если куча деталей требует обработки). Вот посмотри на примере серии 1.424.3-7. Берем марку Д9-3 для чего там заложен лист t28 если он кроме как на опорную плиту никуда не идет. Вот отсюда и путаница и все делают кто как понял. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Поэтому ТСМ является архиважным панимаш документом в деле изготовления МК ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
ВОт у нас сейчас идет заказ на несколько тысяч тонн. Он полгода уже идет. В смысле, полгода кмд ваяем. И месяца 4 как идет отгрузка. Намек на сроки, думаю, понятен? = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А в нормах так и написано.
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. (ГОСТ, которым вы так размахиваете - 21.502-2007) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Если в КМ дано t=28 и написано "фрезеровать" то это как раз "необходимые и достаточные данные". Всё остальное - фантазии.
Offtop: Когда я служил под знамёнами герцога Гогенцвагена работал в проектном, то таких вопросов вообще не возникало, т.к. в любой солидной конторе был целый сметный отдел (объектные сметы) и плюс локальные сметчики в каждом отделе. Они собственно и занимались всей этой лабудой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
из СП 16 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ЯТД, что смысл этого пункта - экономическая целесообразность (про фрикцион)
Да сделай ты фланец и не заморачивайся. 1.460 говорит, что для усилия 126т фланец - 30-й Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
у меня усилие 140т
t38 из С390, 8 ВПБ 24мм t38 - не многовато ли для болтов 24? или 12 болтов д=24мм и t30 из С390? Последний раз редактировалось wvovanw, 09.07.2015 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Мне кажется, что 38 - многовато для фланца.
![]() Но много - не мало, в запас пойдет. как раз из 40-ки отфрезеруют Болты... 2.440 и на 45-й фланец ставит 24-е болты. П.С. 2.440 пишет, что фланца t=27 и t=45 считались по разной методике. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Сколько?!
Нахрена такая труба?! 1929 напряжения... Бери сталь 345 на пояса и опорные раскосы На твои 140т хватит трубы.. примерно 150х8 массой 33,95 кг / м. пог. вместо твоих 59,96 кг. При примерно одинаковой стоимости за тонну 200х10 С245-255 и 150х8 09Г2С. По некоторым поставщикам 200х10 даже дороже (смотрел по мск) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 20:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
eilukha, формулу расчета толщины фланца подскажи пожалуйста для замкнутых профилей.
Цитата:
вижу только - Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- что-то я окончательно запутался... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
кто-то на форуме говорил в экстазе о том, что это якобы его препод, очень толковый дядя вот и весь статус а по поводу того что нет формул для расчета толщин не верю, возможно мы просто чего-то не знаем) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Поддерживаю eilukha, по поводу расчета узла с 12-ю болтами как у Вас на картинке. Формула расчета фланцев из руководства годиться только для узлов конструкция которых соответствует руководству, о чем там и сказано:
Цитата:
Книгой Давыдова я бы пользовался с осторожностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
вот
----- добавлено через ~16 мин. ----- тогда какого болта в этих рекомендациях делает приложение 4 с 10-тью и 12-тью болтами и 5-тью ребрами? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
тогда ты - преступник, проектирующий с недонапряжением более трети.. = ))
Труба 200х10, площадь сечения 72,5 см2. При 153т осевой напряжения около 2100, при Ry для 345 стали 3450. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Или я? ![]() не понял, может напряжения 2,1? Offtop: не путай меня, я уже сам запутался, или попутал((( лучше подскажи шо робыть ----- добавлено через ~5 мин. ----- преступник потому как чужой карман разорю? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну по подбору у тебя 200х6, а не 200х10. Вот тебе почти 40% по площади сечения.
Так что не лира тупит ![]() Но лучше сыграть не толщиной, а сечением. Пояс растянут, на момент инерции пофиг, а вот стоимость за тонну меньше будет при уменьшении сечения. Д а и узлы будут понадежнее с бОльшей толщиной стенки. Правда, для 200х6 там 98% кисп... Я бы чуть поболее взял, чтоб кисп был 90-95%. Но никак не 60, как для 200х10.. = )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- да хоть 2.1 т/см2, хоть 2100 кг/см2. Мне ближе кг/см2 ![]() Угу. Требования норм нарушаешь.. = )) Или из актуализированного СП убрали пункт 1.9 нормального СНиПа? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
пофиг на почти 99% использования по 1ПС?
Цитата:
нормально все, опять я тупанул((( Offtop: надо забухать наверно, башка не варит от переизбытка инфы Цитата:
----- добавлено через 15 сек. ----- так а с узлом как быть то? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну я там успел дописать про 90-95%
![]() Хотя в серии на молодечно, если посмотришь, под 100% использована несущая способность поясов. А с узлом быть просто. Уменьшаешь сечение (добираешь площадь за счет толщины), уменьшается геометрия узла.... ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- По подбору у тебя сечение 200х6. Площадь - 45,63 см2. Дай им 160х8 с 46,44 см2. Кстати, 98% - это запас в 3 тонны. добавишь еще сантиметрик площади - уже 6 тонн, почти 4%. С учетом запасов, принятых в самой системе расчета... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
СП 16.13330.2011 п 4.1.1:
........................................................................................................................................................................................ применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы; ........................................................................................................................................................................................ Все подпункты пункта 4 являются обязательными, так что экспертиза может (и даже обязана - ведь делается она в интересах заказчика и за его деньги) отметить его нарушение. Делайте выводы, господа ... Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2015 в 18:12. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() В свое время хотел автоматизировать расчет фланцев - не сложилось, но помню что много по теме есть у Катюшина и кое-что у Бирюлева. Ну и Рекомендации, разумеется. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
перейти на фрикционки. расчет в полпинка, все хорошо.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну и хрен с ней. Посчитай с учетом расцентровки, как бахил пишет. Это не так критично, как кажется..
Фрикционки - в "полпинка" только расчет. Сам же находил пункт, где применяются фрикционки.. = )) Экономически это не оправдано в твоем узле, эксперт имеет полное право ткнуть носом и завернуть проект (особенно, если эксперт не слишком грамотный спец и во всем смотрит только на "букву закона", но сам считает себя крутым спецом). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
врезать пластины в нп
И не надо очередной круг споров о гибкости пояса с таким укрупнительным узлом затевать в ...дцатый раз ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Проектировщику не остается ничего другого как пользоваться старыми методиками или считать контактную задачу по программам. 3. Отсутствие (?) прямых формул для коробчатого сечения не означает невозможность расчета. В формулы входят величины, которые по аналогии могут быть приняты и в этом случае. Для выполнения расчета нужно досконально разобраться и понять методику, что от чего зависит, по крайней мере. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
IBZ, для этого достаточно всего лишь рекомендаций?
И еще вопрос - что скажете насчет узла http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=470 некоторые форумчане утверждают что будут работать только 8 болтов есть сомнения по этому поводу |
|||
![]() |
|
||||
А что, разве расчет фланцев был ранее описан непосредственно в нормативной литературе ? Не встречал'c
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2015 в 13:32. Причина: спутал сжатие с растяжением :) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
из http://dwg.ru/dnl/4443
что такое L1 из формул (63) и рисунка 26. Судя по рисунку 26 L1=а1? В ф.63 в знаменателе не соблюдены размерности? Что такое 10 в ф.64? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это ошибки. Для М2 можно самому вывести формулу - это балка, с одного конца защемления и шарнирная на другом. М1 не понял.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это ширина условной балки, на рис. b1.
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Только Вы забыли добавить, что, скорее всего, работают неравномерно.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Болты ограниченные участками примыкающего к фланцу профиля с двух сторон называются по Рекомендациям болтами внутренней зоны, для Вашего профиля это 8 болтов расположенных по углам участков между ребрами. Болты ограниченные с одной стороны называются болтами наружной зоны (у вас это средние болты на участке между ребрами). Такое деление на участки оговорено в Рекомендациях для открытых профилей. Возможно, подобное деление на участки применимо и для замкнутых профилей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- с натяжкой, поскольку в открытых профилях рассматриваются Т-образные расчётные участки, причём болты внутренней зоны Т-образные участки ограничивают с двух сторон. В замкнутых - с одной (по ребру), а с другой - какой-то консольный участок.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.07.2015 в 00:51. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Фланцы в открытом профиле - извращение. Гораздо проще ФС.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Для круглых и некруглых труб расчёт одинаковый. Неравномерность учитывается количеством болтов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
да там ошибка на рисунке L1=a1
Бахил, оно то ясно, ошибок многовато в литературах, вот и путаница. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: где б такой приобрести в печатном виде, не могу по электронке читать, никак не привыкну ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ильнур, откуда 1,5? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Над полкой двутавра в углу у ребра тоже внутренняя зона
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
wvovanw, у Вас получилось всё в куче: часть проверок с Рекомендаций, часть с учебников. При возможности лучше так не делать, тем более есть самодостаточная методика в Рекомендациях для узла Вашей конструкции. Нужно сделать так: задаться диаметром болта, взять соответствующую толщину фланца из п.4.4., расположить болты в соответствии с рис.2, проверить прочность соединения по формуле (23), проверить сварные швы по формулам (28), (29), (30). Все.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чего проверить?
![]() Из чего следует, что фланцу в-общем-то крантец ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
и все же по какой методике расчитаны фланцы в руководстве, сериях?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И земля круглая.
Какая хрен разница, круглый лист, овальный или сердечкообразный? Если мы (или автор книги) условились рассмаривать сегмент (фрагмент/кусок/ и т.д.) как ОБЫЧНУЮ балку с СЕЧЕНИЕМ в виде прямоугольника ( и никакого другого!), работающую на изгиб! Мы (или авторы методики) действуем в рамках этого условия, и ничего не имеем другого для прямоугольника - т.е. эту вещь для прямоугольника нефиг проверять. Это - аксиома. Т.е. например в банке можно проверить фальшивость банкноты. Но подвергать сомнению номинал 1000 в плане того, что а не 500 ли это - весьма неумно. Подвергнуть сомнению в принципе можно любую методику, совершенству нет предела. Даже закон Гука можно разнести в пух и прах, или при умножении 2 на 2 получить не совсем 4. Но это не повод для непонимания, что в данном случае для прямоугольника Wпл=1,5*W. Цитата:
Или что Вы имели ввиду?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
не руководству, а рекомендации, это я попутал
вот этим http://dwg.ru/dnl/9555 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
по расчету крайние раскосы получились Гн. кв. 160х4, усилие +83т, но по расчету крепления узла необходим шов катетом 10мм.
Какие варианты могут быть: -увеличения сечения раскоса с целью увеличения длины шва и уменьшения катета (но можно не вписаться в 0,25h); -увеличение толщины стенки раскоса до 8мм (Kf=9,6мм, из условия 1,2t): - или какие-то еще? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
везде написано
не требование, а рекомендации, если несоосность больше, то нужно учитывать момент я наверно не так выразился, раз непонятка, либо ты не так понял) Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: А еще бывают неравнокатетные швы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
И что? Без подкладки шов гуано будет - расплавленный металл будет утекать внутрь трубы. + вряд ли в опорном раскосе напряжения будут меньше 0,85Ry, что накладывает очень жесткие требования. Не пройдет он без подкладки.
по металлу шва - по меньшему. Но.. кто мешает сделать усиление узла, если он не проходит? Вообще, были рекомендации по сокращению расходов сварочных материалов ЦНИИСКа - там, вроде, было что-то про неравнокатетные швы. Offtop: до меня сразу не дошло, что это не про фланцевый стык нижнего пояса уже речь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ну так про любой шов можно сказать, не утекает, однако, даже с потолка.
- в СП про подкладки ничего нет в этом узле. Тавровые стыковые швы с подкладкой согласно ГОСТ 14771-76* и 23518-79 не бывают. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Я как-то смотрел изнутри на стыковой шов в трубопроводе, при зазоре больше ГОСТовского... "Сопли" висели неслабые.. = )) ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
Offtop: Кроме того, швы не бывают "тавровые". Они бывают угловые и стыковые ![]() Вообще, 14771 дает только 2 тавровых соединения с односторонними швами. Т1 и Т6. Как "равнопрочный стыковой" я бы ни один из них не считал. Т6 еще более-менее похож.. Но без визуального контроля со стороны корня шва и проблемами с контролем полного провара из-за наличия усиления шва до 0.5S. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2015 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это будут разные швы. Фактическая несущая способность будет зависеть, в основном, от сварщика. Изгадить этот шов (с увеличенным зазором) очень легко. Шов в 2-3 прохода, без подварки корня... Совсем не просто его варить, да и качество будет не ахти.
Если же дать подкладку - шов будет формироваться в эдакой "ванне". Суть та же самая, что и в швах типа С. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну это уже то ли троллинг, то ли я хз. Нигде не написано, при какой именно конструкции соединения шов будет равнопрочным. Тут вопрос квалификации конструктора, который, опираясь на свои знания и опыт, будет этот шов конструировать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Продолжу тему расцентровки, ибо для меня она осталась нераскрытой.
И вот что с этой Q делать? Эта поперечная сила имеет гигантские значения. Подбор сечения всего пояса осуществляется по этому критерию. Это нормально?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А в Еврокоде есть. И что теперь делать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Совершенно верно. Вопрос мой касается и этого участка. Т.е. и короткие участки поясов между раскосами, и приопорный короткий участок необходимо в общем порядке проверять на Q? И проверка эта по п. 8.2.1 СП 16.13330.2011 формула (42)? Верно?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
При каждом расчете ферм такого типа делаю проверку "коротышей" на прочность, но не припомню, чтобы она была решающей. Типичная ошибка при данной проверке - учет только одной стенки вместо двух ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 27.08.2015 в 18:47. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Верно. Эта проверка требуется как минимум. По хорошему, на этих участках в пролете еще надо рассматривать совместное действие продольной и поперечной силы в стержне.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Проверку по Q делаете по формуле (42) СП 16.13330.2011? Если да, то именно эта проверка зачастую и оказывается решающей как для короткого участка пояса между раскосами, так и для опорного участка между опорным ребром и опорным раскосом. Лично у меня в конкретной задаче проверка по Q дает перегруз на 55%. Просто если мы признаем, что верно эксцентриситет задавать, деля пояса на короткие участки, то главным вопросом становится именно появляющийся скачок поперечной силы (а не возникновение/перераспределение моментов). Формула:
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.08.2015 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Сталь поясов и опорных раскосов - С345. Рядовых раскосов С255.
Рассматриваю "коротыш в месте сопряжения опорных раскосов. Длина элемента 40 мм. Сечение кв. труба 200х7. Сталь С345. N=71.2 т; M=0.29 тм; Q=66 т.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вообще, как получена данная комбинация усилий ? С первого взгляда прослеживается некое несоответствие между изгибающим моментом и поперечной силой. Момент в приопороном элемента однозначно определяется как M=66*0.04=2.64 (тм) плюс момент от общей деформации фермы (из-за малости можно пренебречь). А вот продольная сила в этом элементе нулевая при отдельном расчете данной фермы и не более 3-х тонн при расчете фермы в составе рамы (без сейсмики). В такой ситуации, как правило, приопорный элемент пояса усиляют и все проблемы решаются. Последний раз редактировалось IBZ, 28.08.2015 в 16:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
eilukha, нет. Здесь переход от стержня (односногого напряжения) к узлу (плоское напряжение). Наиболее опасны опорные "коротыши". Как этого избежать IBZ уже ответил.
Что касается промежуточной расцентровки, то надо смотреть с какими эксцентриситетами подходят раскосы и есть ли свободные участки пояса между ними.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
IBZ, я внесу небольшую ясность, подкрепив их картинками, т.к. очевидно я не в полной мере описал проблемный элемент.
Это действительно подстропильная ферма. Элемент, о котором идет речь появился в результате попытки отразить эксцентриситет так, как обсуждалось в начале темы. Уточнить я решил, потому что не понял несколько предложений из вашего ответа. А именно: Цитата:
P.S. Момент в первом сообщении не верно указал. Верно на картинке.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.08.2015 в 18:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Бахил, тогда что такое узел и что такое "свободный участок между ними (раскосами)"? Эти свободные участки будут всегда. Потому что между краями раскосов почти всегда расстояние около 20 мм. И соответственно к оси пояса оси раскоса приходят как раз на расстоянии примерно 40 мм друг от друга.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Да нет
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #570:
мне кажется, в наше суровое время , когда даже 12 метровые фермы считаются со всей мощью 3д скада и проверкой 100% сечений машиной Цитата:
IVZ все правильно, один вопрос - был когда-то принцип сен-венана, в переложении к балкам звучало наподобие - при отношении пролета балки к высоте сечения меньше 8 получается балка стенка, в которой обычные формулы как бы не совсем правильно работают тут всплыл вопрос участков, для которых соотношение уже не 8, а 0,2 - а пытаемся считать стержневым методом в скаде - не для усилий в примыкающих стержнях, а внутри перемычки длиной 10-20мм. может, проще плюнуть? ( я сейчас не про экзотику с пролетами 48м и сумашедшей погонной нагрузкой или опорный узел, а про стандартные конструкции) ну или оценить напряжение по ЕН и забыть этот страшный сон? |
|||
![]() |
|
||||
Э-э-э, указанный принцип состоит в том, что в точках тела, достаточно удаленных от мест приложения внешних нагрузок, внутренние усилия незначительно зависят от конкретного способа приложения внешних воздействий. Данный принцип позволяет заменить одну систему сил другой, статически эквивалентной начальной, что в ряде случаев значительно упрощает выкладки. В конечном итоге все сводится в общем случае к хорошо известным нам внутренним силовым факторам – трем силам и трем моментам. Ну, по крайней мере, в случае отсутствия стесненного кручения…
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
И все-таки, для простых проектировщиков, как проще выкрутиться, поясните пожалуйста, достаточно ли ввести в такой узел просто обычную фасонку, не запариваясь на принципе сен-венана и т.д. В принципе я рассуждения, IBZ понял проверять узел ясен пень надо, в общем если не проходит ставим накладки . Ну в общем конкретный вопрос - как с этим бороться? Из последних сообщений понял только что: в смысле осмысления бессмысленности смысл тоже имеет определенную осмысленность (никого конкретно не имею в виду, просто шутка)
----- добавлено через ~23 мин. ----- Про опорные узлы не интересуюсь, их можно усилить различными способами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вы трезво смотрите на вещи: Ваш страшный Q действует сугубо внутри узла, и НИКАКОГО отношения к проверкам самого стержня (пояса, раскоса и т.д.) НЕ ИМЕЕТ. Это же очевидно, так ведь? Собственно, и внутри узла при таких малых расцентровках такого значения Q НЕ НАЙДЕТСЯ: напряжения будут РАЗМАЗАНЫ по узлу. Можно просто взять любую КЭ-программу и модельнуть этот узел, достаточно в простых оболочках или пластинах, без закруглений, линейно и т.д. Дело 6-и сек, образно говоря, и будет видна вся дурь кажного ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Вот и IBZ говорит:
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 29.08.2015 в 09:51. |
|||
![]() |
|
|||||
.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Тут видимо народ путает принцип Сен-Венана и само определение стержня (бруса). Там, действительно, один из размеров значительно (без четких критериев) много больше 2-х других. Но при этом берется вся длина элемента, а не какие-либо отдельные участки. P.S. Только один вопрос: верхний опорный стерженек (не знаю как здесь, но в общем случае он весьма часто присутствует) на срез тоже считать не надо ? |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: IBZ, эк тебя занесло.
Ильнур прав. На участке между узлами - стержень со всеми вытекающими. Внутри узла никаких стержней нет. Можно, конечно, поспорить до какой расцентровки узел будет одним узлом, а не двумя. Аш там или не аш. Что касается опорного узла, то тут отдельная песня. Опорную пластину верхнего пояса всё равно считать надо. Соответственно швы. Естественно на опорную реакцию. Ясень пень, если толщина швов в 2 раза больше толщины стенки пояса, то и пояс не пройдёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
эх, как народ разошелся
скромно процитирую сам себя: Цитата:
а вообще часто ли народ проверяет фермы парных уголков на Q в нижнем поясе? зы: где-то в пределах первых 7-10 страниц темы были по пунктам изложены очередность расчета по разным подходам, после чего спор пошел ХЗ о чем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Так в фермах из парных уголков расцентровку же не делают. Посмотрел вот в серии 2.440 55КМ рамный узел (да из другой оперы но все же, конкретно по фермам ничего не нашел), проверка участка колонны между верхним и нижним поясами ригеля на поперечную силу, указаний что если длина участка меньше высоты сечения колонны то поперечную силу можно оставить без внимания там нету (тоже внутри узла так сказать). Вот узел Ruukki, тоже похоже учитывают, или для чего там накладки эти.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Как корове седло.
Видимо считали в каком-нибудь вшивом МКЭ (типа ансиски) и получили те самые "дикие сингулярности". И не придумали ничего лучшего, как перекрыть их накладками.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Строительная наука не оперирует понятиями "стержень", если участок не подпадает под определение "стержня". Не надо перенаучничать
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Здесь вопрос в том, а каково усилие среза? Проверка на срез (и вообще на любое усилие) уместно, если правильно определено это усилие. А так, вытащив из узла (в котором НЕТ стержня, НЕТ такого сечения, как пояс) страшенное Q, вычисленное КАК для стержня, при этом забыв, что в ЭТОМ МЕСТЕ уже не стержень, и начинать проверять ПОЯС на это Q - это уже извращение. Бахил Цитата:
Собственно, сингулярность - это издержки математического толка, и они не есть принципиальная помеха для решения конкретной задачи.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2015 в 20:14. |
||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последние тезисы по теме. 1. Пока никаких весомых доказательств отсутствия поперечной силы в малых элементах, кроме заклинаний, приведено не было. 2. "Вшивая" МКЭ программа дает поперечную силу в размере 66 тонн. Так либо проверяйте сечение на нее, либо меняйте (только с соответствующим обоснованием) расчетную схему. Иначе будет несоответствие РСУ/РСН и прооверки прочности элемента. 3. На экспертизе не задумываясь "применю власть" и заверну расчет без учета поперечной силы в "коротышах". Можете считать меня при этом кем угодно, но именно так и будет ![]() И еще одно, самое последнее. Существует "золотое правило" расчетчика, смысл которого заключается в следующем: если нормами либо правилами строительной механики и сопромата некое решение напрямую не предусмотрено либо имеет множественные толкования, в реальном проектировании следует принимать худший вариант, либо делать запрос в компетентные инстанции, коими на сегодня являются ... да черт его знает, кто является (после выхода СП XX.3330.2011) ![]() Вот написал и потом прочитал пост Ильнура. Спорить больше не буду, но просто интересно как он считает фермы подобного рода "с нагроможденим пластин и объемных тел со сложнейшим взаимодействием". И еще: куда же делся стержень в узле? P.S. Скажу еще один "криминал": при расчете именно на срез стержень/брус может иметь любое соотношение длины и поперечного сечения. В "лучших" традициях данной темы ничего доказывать не собираюсь, в теорию, плиз ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 29.08.2015 в 20:50. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Теория - это хорошо.
Перед тем, как Кузьменко С.М. выпустил серию на фермы - эти самые фермы испытывали на молодеченском ЗМК. Криминала в опорных узлах (а также во всех "коротышах" между раскосами) при испытаниях обнаружено не было. Данные об обрушениях молодеченских ферм есть при условии правильного их подбора и конструирования (серийных)? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.08.2015 в 04:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
И вот это очевидно все же, No M.P. Допустим, к поясу 160х160 подходят раскосы 140х140 под углом 45 с расцентровкой 400 мм. Очевидно, что в средней зоне такого некороткого (с точки зрения Сен-Венана) участка действует чистое (распределенное по трубчатому сечению) Q, и проверка на срез трубы на это Q ПРАВИЛЬНО. Теперь уменьшим расцентровку до 40 мм. Очевидно, что усилие, приходящее с одного раскоса, уйдет в другой по БЛИЖАЙШЕМУ "маршруту", т.е. не успев (согласно Сен-Венану) распределиться по сечению пояса. Т.е. усилия СОСРЕДОТОЧАТСЯ в ближайшей к раскосам части стенки. Что и наблюдаем в изополях в случае моделирования МКЭ. А так же видим на чертеже - место локального перенапряжения усилено накладкой. Бармаглотище Цитата:
На сегодня программы позволяют еще до испытаний получить реальнейшую картину происходящего, и это можно сделать не сходя с места.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2015 в 05:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Так надо было ещё и мозги включить. И помнить первый закон сопромата "Где тонко - там и рвётся".
Вот объясни, почему голая стенка у опорной пластины "несёт" опорную реакцию, а в узле, где сечение больше - нет? Мысль конечно интересная. Но чем напряжения в узле отличаются от напряжений у опорной плиты? Наличием момента? Вряд ли он имеет существенное значение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 30.08.2015 в 07:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() А вообще-то признание передачи усилий от раскоса к раскосу с помощью стенки есть практическое признание наличия поперечной силы, точнее касательных напряжений, сумма которых и дает ее нам. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Насчет посмотреть серии - их мну насмотрелся по жизни до одури, и повторный осмотр еще чего-то на данный момент не изменит ничего. Особенно принцип Сен-Венана. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2015 в 19:00. |
|||
![]() |
|
||||
Ни Боже мой. Внутренних усилий нет вовсе, есть только напряжения. Это мы для своего личного удобства ввели понятие внутренних усилий, равных сумме тех или иных напряжений
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2015 в 19:50. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз формулирую свою позицию: короткие элементы поясов, полученные в результате расцентровки примыкания раскосов, должны быть проверены на прочность, по обычным формулам (по нормальному, касательному и приведенному напряжениям) и дополнительно должны выполняться все 4 проверки по узлам . Аминь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Таким образом, в проверочной формуле должны фигурировать размеры узла ( в т.ч. расцентровка), R деталей узла и усилия в сопрягающихся элементах. Никаких Q, вычисленных вразрез Сен-Венану (наверно в гробу переворачивается), и никаких проверок самих элементов - это все отдельно. А некая эмперика для узла. Надо поглубже вникнуть в еврокод, наверняка там как-то разобрались. Проверка короткого участка как стержня есть ребячество, наивное самоуспокоение и напоминает попытку уйти головой в песок. Всю задницу-то забываем. Нет там стержня, нет Q, а есть перекошенное распределение. Напрашивается именно эмперика. Offtop: Насчет безработности - наоборот, теперь работы навалом, нужно прерываться на что-то, иначе с ума сойдешь.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2015 в 06:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
eilukha Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=556
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2015 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Какие скобки? Забейте! Файл из № 554 от ZVV
В дауне есть (или был?) ЦНИИСКовская редакция. Качайте оттуда. Проверки весьма примитивные (Nр<= 0,58*sigma_t*Aстенки/sin(tetta) -угол подхода раскоса к поясу). И напряжения от момента добавляются весьма оригинально. По сравнению с нашим СП - полный примитив. Зато не надо заморачиваться со всякими КЭ - всё считается на коленке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Запишем эту формулу чуть иначе: Np*sin(tetta)/Aстенки <= 0.58*sigma t. Не знаю точно, что есть sigma t. Но предполагаю, что это предел текучести или расчетное сопротивление сжатию/растяжению. Тогда в переводе с "еврокодовского" на "СП-овский" эта зависимость будет выглядеть Q/Acт <= Rs. Finita la commedia ![]() Весьма интересно, что такая проверка производится и в случае сцентрованных элементов (верю на слово, да и на картинке именно такой случай). У меня есть версия причины этого, а у вас ? |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ну да так и есть. Только в еврокоде предел текучести. Особо не вникал, может быть аналогично нашему расчётному сопротивлению.
Ну так изложи. Offtop: А то придумал какое-то "кусиб" ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
А самим чуток подумать?
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как по скаду 66,66, там и картинка имеется.
- нет, ещё проще Q_узла=Q_балочное. Синусы пусть отдыхают, не трогайте их без надобности. Ещё: по еврокоду стенки берутся полностью и даже с частью полки. Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2015 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Эх, везёт же людям... Завидую белой завистью.
Далась вам эта Q. Нет её там - хоть с центровкой, хоть без расцентровки. Есть касательные напряжения. А кусиб справедлива только для стержней.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, непросто. Вот тот красный пояс не напрягается равномерно, как хотелось бы. Касательные напряжения концентрируются ближе кверху.
Вот не могу найти тему, года два тому назад было вроде, там выкладывались результаты КЭ-анализа опорного узла ГСП-фермы. Цветные изополя напряжений, все видно было как на ладони..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Делов то , можно забацать сферическую ферму в вакууме и просчитать один и то же узел с различной расцентровкой, и посмотреть на веселые картинки касательных напряжений
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
eilukha,
В стержневую модель (по ней определены усилия) вставлен узел из пластинок по нему рисуются картинки изополей. Расчет только в упругой стадии, так как пластика начинает развиваться в местах примыкания раскосов, и до пластики в стенке дело не доходит Кстати если считать ручками: тау=(8074.8*sin(45))*(11.178*4.269)/(485.475*2*0.5)=561.2 кг/см2 численно совпало с касательными напряжениями в узле без расцентровки С появлением расцентровки тау начинает расти (хотя Q практически не меняется) но с определенного момента рост тау останавливается и перестает зависеть от увеличения расцентровки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Весьма спасибо.
Я понял так: 1. при расцентровке значения касательных возрастают, причем после расцентровки примерно 0,7 высоты возрастание прекращается (согласно Сен-венану ![]() 2. Область "поражения при малых расцентровках (0,3) незначительна, при средних немного больше, чем при больших. В средних зона выше. Применительно к этому случаю наихудшая ситуация при расцентровке примерно в 0,7 высоты. В любом случае уровень тау выше "стержневой нормы" (5370 кг поделил на две стенки 12х0,5 см) примерно в ДВА раза, даже при е=1,5H. Т.е. налицо узловой характер перераспределения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 01.09.2015 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А можно, Cfytrr, довести расцентровку до допустим 1000 мм и посмотреть на тау? Это я к тому, что в стенке стержня касательные должны распределяться почти (достаточно) равномерно. Т.е. хотелось бы посмотреть, на какой длине Сен-Венан вступит в полную силу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Cfytrr, спасибо за расчёт.
В стенке стержня будет классическое распределение тау - максимум будет "кусиб". ![]() ----- добавлено через 50 сек. ----- Ну где-то по центру, согласно Сен-Венану.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
При изгибе двутавра касательные по высоте стенки рамазаны практически ровно (небольшой горб посередине), в полках практически ничего. Примерно то же должно быть и с трубой. Т.е. во-о-н то пятно (на изополе) должно рассосаться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Ты в каком вузе учился? Или самоучка? Законов сопромата не знает, кусиб не знает... Может и пьер в квадрате тебе неведом? Offtop: Q*S/(I*b)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наоборот, горб НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ. Поэтому проверка ориентировочно может производиться как Q/t*h.
На изополе пятно МНОГОкратно напряженнее окраин. В общем случае стенки сдвигаются довольно равномерно. С какого перепугу бы касательным сЪеживатся в серединке? Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Во-о-о-т. Как прозорлив был Сен-Венан насчет одной высоты! Бахил, вот об этом я говорил.
Спасибо, Cfytrr, как бы иначе до Бахила довели... Бармаглотище Цитата:
Это я к тому, что не к лицу взрослому интеллектуальному эстету и театралу (Бахилу) олбанский... Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2015 в 06:31. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Offtop: Куда я попал ![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Итак, благодаря расчётам Cfytrr (за что ему огромное спасибо), можно сделать следующие выводы: 1. Узел проверять по еврокоду независимо от расцентровок. В этих проверках учитываются и напряжения от момента в раскосе. Так что всё в порядке. 2. Ни на какое Q никакие "коротыши" между раскосами проверять не имеет смысла. Offtop: IBZ со своим Q может идти лесом. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"Я те говорю, а ты споришь.." (с), "Брат-2".
Я тебе говорил. запиши, а ты не записал. Напомню: пост 583: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Мда. Казалось бы пост №620 должен был внести какую-то ясность и показать, что происходит в т.н. "узле". Пример с "коротышем" 500 мм не рассматриваем - там все как раз понятно.
То, с чего начал я - это с вопроса о необходимости проверки элемента между раскосами на Q по формуле "кусиб" (будем эту формулу так далее и называть). По этой формуле касательные напряжения получались такими, что ставили под вопрос "проходимость" элемента. Что мы имеем теперь: что в 40 мм коротыше, что в 80 мм, что в 120мм путем моделирования пластинами появились касательные напряжения (а точнее какие-то их островки) в 1,5 раза превышающие эту и без того страшную "балочную" тау. Вопрос №1 - если мы принимаем, что в эксперименте поста 620 мы отразили реальное НДС этого участка (забудем, например, про пластику), и что таковые напряжения действительно там возникли (очевидно, что они не имеют взаимосвязи с Q, которая при любых длинах коротышей одинакова), то с чем их сравнивать? Какую проверку проводить, чтоб показать, что элемент расчитан на данные напряжения? Четыре проверки узлов ГСП из СП это явно не то. Вопрос №2 - где же тут доказывается принцип Сен-Венана, если при длине коротыша 160 мм (что больше высоты элемента в 120 мм) все еще блуждают совсем не "кусибные" напряжения. P.S. Что в посте 620 принято за ось абсцисс? Это что ли координаты середины этого узла относительно центра фермы в сантиметрах?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Категорически возражаю. Требую вернуть формуле истинное классическое название. Олбанский рулит теперь, да? Соуременый инфантилизм добрел в ряды инженеров? Я за чистоту языка, высоту культуры и против примитивизма, упрощения и пещеризации. Я не люблю, когда на трассе стоит мужик и писает, демонстративно выставляя органы на всеобщее обозрение. Дети же смотрят..припрячь свои животные инстинкты...
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Как жы Вы, не зная про сантиметры и абсциссы, родили вопрос N2 c миллиметрами?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2015 в 08:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Ну, наконец, покровы сорваны.
Обязательно применим. Когда до нее дойдем. Но пока мы рассматриваем изополя "XY shear stress". Цитата:
Еще раз - как раз со схемой 500 мм почти все ясно. P.S. Имею ввиду не на изополе, а на диаграмме ("график касательных напряжений по средней горизонтальной линии стенки").
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ильнур, этот "олбанский" с 60 годов прошлого века, а может быть ещё раньше
![]() Что касается проверки "коротышей" промежуточных узлов на Q, то ради бога - проверяйте. Только эта проверка ничего не даст. Как только что, благодаря Cfytrrу выяснили, пресловутая Q в этом "коротыше" даёт меньшее напряжение, чем непосредственно под раскосом. А вообще все проверки данного узла чистое шаманство. Если все стержни подобраны верно, то отказ произойдёт по сварным швам, но никак по каким-то мифическим касательным напряжениям. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так ясно же всё написано - вдоль того самого "коротыша" .
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Решил проверить те же узлы, но без учета узлового момента (врезал шарниры на подходе элемента к узлу), получилась более вменяемая картинка распределения касательных напряжений:
График: тау=5400*(11.178*4.269)/(485.475*2*0.5)*=530.7 кг/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.09.2015 в 23:13. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А лучше проверьте как велят нормы, и успокойтесь. Максимум - накладки на стенки на опорном узле. Конструктивно, так сказать. Бахил: Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
P.S.Ни теми програмными комплексами народ пользуется. Здесь Ансис нужен. ![]() Ща мне вспомнится мАксима. Там болты моделировали,здесь пластинки. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.09.2015 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ильнур, приветствую. Лови ссылку на обсуждаемую нами тему 1,5 года назад. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...86#post1229686
|
|||
![]() |
|
||||
Ого, сколько написали, только сейчас увидел.
Что можно сказать? Ну сначала, конечно, поблагодарить Cfytrr за проделанную работу ![]() Перво-наперво определим касательные напряжения по формуле Журавского, исходя из поперечной силы Q=5.4 тонны. Я так понимаю, что в качестве пояса пластинами задана коробка без скругления углов, тогда Jx=359.2 см4, Sx= 38.7 см3, а Tau=(5400*38.7)/(359.2*2*0.5)=582 кг/см2. Теперь посмотрим, насколько "точный" расчет будет отличаться от этой цифры, используя данные, приведенные в п620 и п634. 1. При малых расцентровках (в примере 40 мм) значения касательных напряжений совпадают практически точно. Должны они, видимо, совпадать и при меньших значениях расцентровок, так как тут получается работа на чистый срез. Величина расцентровок во внеопорных узлах реальных конструкций чаще всего находится в пределах 0-50 мм. В опорном узле поболе - типичные значения 70-100 мм. Пока просто запомним сей факт. 2. Где-то с размера расцентровки в h/2 (моя сугубо-субъективная оценка) в стенке появляется зона, где касательные напряжения превышают напряжения, вычисленные "по Журавскому" где-то на 40 %. Видимо тут начинают сказываться оболочечные эффекты. 3. С увеличением эксцентриситета зона повышенных напряжений "расползается" в ширину и где-то на расстоянии 2h (опять же моя грубая оценка) "разрывается" (см картинку из п634) в непосредственной близости от разрыва, пояс снова работает по стержневой модели с точным совпадением касательных напряжений. С пунктами 1 и 3 все понятно, а вот пункт 2 вызывает вопрос нужно ли добиваться значений касательных напряжений меньших Rs для всех точек сечения или можно "плюнуть" на локальные пики? И как их оценить простыми инженерными методами - ведь пластинами в практике сильно не "намоделируешь". Думаю, что скорее верно второе предположение. Ведь методики дополнительных проверок узлов были получены во многом эмпирическим путем и проверены неоднократными экспериментами. При этом ни у нас, ни в Еврокоде никакого повышения касательных напряжений против "Журавского" не предусмотрено. Еврокод вообще определяет среднее касательное напряжение в стенке как Tau=Q/(b*2*t) и говорит, что не превышать надо именно его. Если же мы решаем, что лучше "перебдеть", чем "недобдеть", можно воспользоваться предположением, что касательные напряжения воспринимают только стенки и напряжения считать как для 2-прямоугольных пластин. Преобразованная формула Журавского после сокращений приобретает вид Tau=1.5*Q/(h*2*t)=810 кг/м2 (в нашем случае), что тоже весьмо близко к представленным значениям. Мои личные выводы: 1. Короткие элементы могут быть посчитаны по обыкновенной формуле Журавского, через поперечную силу полученную из стержневого расчета системы. Повышенные локальные напряжения могут не учитываться в расчете ввиду их перераспределения в случае превышения Rs вследствие развития пластики. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев реальный эксцентриситет попадает в зону, где формула Tau=Q*Sx/(Jx*2*t) вполне корректно работает. 2. Если Вы не согласны с первым выводом, можете считать касательное напряжение по модифицированной формуле Журавского Tau=1.5*Q/(h*2*t) 3. Проверка на касательные напряжения не приведена в расчетах узла, так как она предусмотрена в проверках прочности изгибаемых элементов в соответствующих разделах норм. P.S. Абсолютно не претендую на истину в последней инстанции - считаете по другому, ну и ради Бога ![]() P.P.S. Было бы, конечно, очень интересно посмотреть на изополя напряжений при расцентровке, меньшей 40 мм и найти точку разрыва (величину расцентровки) ядра концентрации напряжений ... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
IBZ
У меня появилось недоверие к Вашему тексту. Я полагаю Вы просто описали поля напряжений из скрина поста 634 и,вдобавок, упомянули эмпирику. Также формула Журавского,о которой здесь упоминается, справедлива для поперечного изгиба. Что вы подразумеваете под словами пункта 3 "пояс снова работает по стержневой модели" не понятно. Хитро както высказались. ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Знаете, я уже давно в этой теме не участвую... с уважением отношусь ко всем участникам. Вы вот все такие умные
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Именно к этому я и призываю. Т.е. при расцентровке эквивалентные напряжения от момента плюс (не арифметически) касательные по Журавскому и без расцентровки касательные по Q/A ст.(плюс растяжение/сжатие конечно же).
ИМХО формулы пособия к СНиП вполне не эмпирические зависимости,но с возможными опечатками,которые реально выявить. Это сугубо личное мнение. Вообще не участвую. ИБЗ вытащил. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.09.2015 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Формула (92) относится к узлам К-образного типа, т. е. антисимметричным по усилиям в примыкающих элементах, при не слишком больших отношениях поперечных размеров элемента решетки и пояса и малой раздвижке раскосов. При выводе формулы использованы опытные данные и теория предельного равновесия в кинематическом варианте. Формула (93) получена с учетом опытных данных. И еще: 15.15. Формулы (96) - (99) учитывают неравномерное распределение напряжений по периметру торца элемента решетки и при относительно высокой несущей способности пояса могут лимитировать расчетную прочность узла. Они получены на основе анализа и обработки экспериментальных данных. Цитата:
![]() - буду считать ферму с учетом расцентровок по стержневой схеме; - на полученные поперечные силы проведу расчет по касательным напряжениям по классической формуле; - проверю сечение на прочность по 4-й (энергетической) теории; - выполню все необходимые проверки общей и местной устойчивости для сжатых элементов; - выполню дополнительные проверки для узлов; А о каком балансе Вы говорите? Все эти пункты обязательны, без них расчет не полон и подлежит доработке ![]() ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Я Вас не узнаю. Это не Вы. ![]() Что касается подтверждения АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫВОДА ФОРМУЛ экспериментами - общая практика. В данном контексте эксперименты больше направлены на учёт влияния сварочных работ при изготовлении. Формулы аналитически выведены,но не экспериментально. P.s.Страница ИБЗ взломана пока он на рыбалке. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.09.2015 в 20:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Arikaikai, я не про эту пластину, а про фланцы (я ж не настолько туп, как тебе показалось
![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- вопрос снят, нашел ответ на него если кому интересно, то из СП 53-101-98 Последний раз редактировалось wvovanw, 23.09.2015 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это неполный ответ.
В изначальной методике по фланцам (Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений http://dwg.ru/dnl/9555) в п.6.19 сказано, что после сварки фланцы 100% подвергнуть УЗК. Входной контроль - это не главное, об этом и в СП (табл.12, прим.2) и в Рекомендациях (табл.1, прим.2) написано конкретно. Расслой проявляется ПОСЛЕ приложения нагрузки. Т.е. микроламеляры начнут расширяться до обнаруживаемых размеров от сварочных постнапряжений. Поэтому выхдной контроль полезней, чем входной. К тому же на приваернном фланце просвечивается именно то место, которое надо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: 100 раз уже писал в различных темах про УЗК после приварки. Все равно этот же вопрос всплывает раз за разом...
Эх, печально все с усвоением информации у народа... Ильнур, входной контроль позволяет отсеять листы с грубыми дефектами выплавки и прокатки (неметаллические включения в слябах и т.д.). Но после приварки УЗК обязателен, входного недостаточно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.09.2015 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не в масле дело.
входной контроль нужен именно для отсева "грубого" расслоя, чтоб не получилось так, что из расслоившегося листа сделали фланец, приварили, затем провели УЗК - и пошли срезать. Вероятность расслоя, обнаруженного после приварки, ниже при наличии входного контроля. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
натурным испытаниям лично я как-то верю больше, чем лире ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вы же в курсе, что ф. Журавского - это случай плоских сечений для стержня. Определение стержня тоже помните. Так почему Вы стараетесь свести результаты РАЗНЫХ случаев? Мы же внутри узла имеем глубокое расстройство картины распределения усилий, ежели в стержне. Если в паре случаев что-то там приблизилось к чему-то, это же не повод отрицать сопромат ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Chebyn, посмотри картинки Cfytrrа - они более реалистичны (стр. 32-33).
И когда моделируешь узлы надо принимать примыкающие стержни более длинными, чтоб Сен-Венан под ногами не путался. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Обнаружил еще одно зло больших расцентровок. Считаем одну и ту же ферму с одинаковыми условиями закрепления и нагрузками, но в одном случае расцентровка 160 мм, а в другом 13 мм (минимально возможная). Пояс 120х6, раскосы 100х5. Ферма выполнена в виде объемных КЭ. Учет пластики - по билинейной диаграмме. Видим, что большие расцентровки приводят к значительной неравномерности распределения напряжений в зоне контакта раскосов с поясами. Объясняется это тем, что соседний раскос является также и элементом жесткости для пояса.
Внимание вопрос: как это учитывается в приложении к СП? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Хотелось бы верить, ибо логическому постижению эти формулы не поддаются... Вот например формулы из Л.5 и Л.6 (СП), по которым проверяются прочность раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу, не содержат такого параметра как "g" (половина расстояния между элементами решетки в месте примыкания к поясу), хотя размер "g" непосредственно влияет на распределение напряжений в этих местах. Предельное значение "g" не установлено, т.е. оно может быть любым
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Разве в СП момент не учитывается? В смысле при проверке прочности раскосов и сварных швов в местах примыкания к поясу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Все по законам физики. Или Вас удивляет какая-то невидная нам неравномерность? Тогда покажите пальцем, иначе Ваше удивление минимум непонятно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Никто и не говорит, что она необыкновенная. Забудем про очевидное и немного напряжемся. Рядом 2 картинки видите? Каждая из них сама по себе совершенно неинтересна. Всё дело в сравнении. Усилием воли не даем очевидному поглотить весь свой разум и рассматриваем плоскость перпендикулярную поясу, там где проставлены цифирки (обозначено цифрой 2 и выделено желтым). Сравниваем. Где неравномерность больше? Почему?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Во-о-от. Вопрос поставлен уже четче.
Мне кажется, что все просто: во втором случае раскосы (их "полки") близки к друг другу. Известно, что один раскос тянет, другой наоборот. Итого некий баланс. А при расцентровке "полка" пояса свободна аки фанера, и гнется, создавая неравномернось - посередке сопротивление меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Твою мать...
Кутузов, Ты сначала определись с видом напряжений, а уж потом щёки надувай. И не фига пластику учитывать. Сделай упругий расчёт и выдай нормальные напряжения. Тогда всё станет ясно. Ну в общем Ильнур правильно объяснил. Только следует учитывать, что в интенсивность напряжений входят все составляющие - и нормальные и касательные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Бахил тебя интересует более полный анализ напряженно-деформированного состояния или дежурный троллинг?
![]() ![]() Как не фига? Металл работает с учетом пластики. Почитай Троицкого http://dwg.ru/dnl/11734, правда там про испытания рамных узлов, но ты увидишь, что пластика делает разницу между "несет" и "не несет". И чтобы не было криков про большие пиковые напряжения при упругом расчете. Там еще больше неравномерность будя! Это ж уже с учетом перераспределения! Посмотри график под первой картинкой (и сравни со вторым (это на всякий блин случай, вдруг сам не догадаешься)). Подумай Offtop: (а лучше не надо ![]() На мой скромный взгляд Ильнур не все объяснил и не все правильно. От того, что один раскос давит, а другой тянет напряжения в зоне между ними, включая области контакта их с поясом только увеличиваются. Равномерность распределения напряжений от этого тоже не выигрывает. Просто смежные стенки 2-х раскосов служат ребрами жесткости друг для друга. Цитата:
![]() Завидую. Поэтому и бью челом. Объясните если можете, какой цифрой или буквой в формулах приложения "Л" к СП учитывается вышеописанный эффект. Последний раз редактировалось Кутузов, 07.02.2016 в 00:31. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вот Вам что мешает посчитать запасы по всем подходящим к узлу формулам Л и сравнить с запасами с Ваших картин? При этом расцентровку делать не более допускаемых в СП. А не километр. Спетсиально. ![]() При этом, я извиняюсь за повтор, пики эквивалентных (и не эквивалентных тоже) напряжений все же надо игнорировать - известно, что разрушение происходит не из-за перенапряжения по одному параметру в одной точке, а в целом - это постулат из теории разрушений. Да, кстати, у кого есть последняя редакция СП с минимальным кол-ом опечаток, можно выложить сюда, временно хотя бы? Скачать штоп.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2016 в 09:15. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Пока только посчитал свой узел, который с минимальной расцентовкой. По формуле Л.5 можно засчитать попадание в "девятку" по нормальным напряжениям в зоне примыкания раскоса к поясу при упругом расчете. Результаты по Л.1 (прочность стенки пояса) непонятно с какими напряжениями сравнивать. Вроде было бы логично с приведенными, но по СП они получаются в 2 раза ниже, чем в МКЭ... Ближе всего нормальные напряжения при упругом расчете (по СП 84МПа - по МКЭ 90-100 МПа). В общем тот еще вынос мозга... Каких-таких допускаемых в СП? Цитата:
У меня были просчитаны и промежуточные варианты, я здесь крайние привел для наглядности. И не километр а всего лишь 1.3db. Дык нету у меня никаких ярко выраженных пиков. Есть плавное неравномерное распределение. Расчет делается итерационно даже в упругой постановке. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Спасибо.
Кутузов: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2016 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Вот именно поэтому меня всегда пугали фразы проектировщиков "Сделал ферму по типу молодечно, но не молодечно, а свою, со своей решеткой, геометрией, расцентровками и т.д.", т.к. узлы-то они в массе применяют от молодеченской фермы и говорят - "ну так по серии же узел"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
В Еврокодах много полезного, только к делу это не пришьешь... Но об этом уже вроде много сказали...
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Нет источников, откуда изначально эти формулы в Л СП. Они же выведены из каких-топрикидок, допущений, упрощений и видимо упущений. Мы не можем перепроверить. Цитата:
Если уж так над "пришить", посчитал по Л СП и все "пришьется" вполне законно. Свои результаты/выводы нужно сверять с разными источниками, в т.ч. Еврокодом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Только это уже не R, а Rп-ц
![]() ![]() Цитата:
![]() А как правильно? Я же на форум пишу чтобы услышать мысли, а здесь как обычно. У меня прогиб скадовской стержневой фермы и ансисовской объемной совпадает до десятых миллиметра. Напряжения в элементах тоже. А вот с приложением к СП внезапно возникли неприязненные отношения. И то не со всем... Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
При этом действительная работа этих узлов - дело весьма мутное... А когда еще и всякие ребра-косынки-накладки вводят, "усиляя вроде бы ненесущее"... ![]() Offtop: То ли дело фасоночные узлы. Все ясно, понятно, да и изгадить при сборосварке сложнее на порядок ![]() А вот вам еще задачка, "из жизни". Вот взял цех и присобачил несколько десятков тонн раскосов, сместив их из плоскости фермы ![]() И что делать? = )) резать "по живому" и заново переваривать? = )) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Кутузов, а какие КЭ использовал? Только не номер, а вид НДС.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Главное чтоб швы держали. Остальное ерунда.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я говорю о том, что непадение ни о чем не говорит. Не все, что стоит веками, правильно посчитано. Я бы сказал, большинство вещей стоят вопреки неверностям в расчетах.
![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2016 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
Объемные и КЭ и НДС.
Цитата:
Цитата:
Да-да, слышал-слышал, можно не повторять ![]() Вот именно, как ни смотри, а получается что самый перегруженный участок - это "внутренние" области примыкания раскосов к поясам, включая сварные швы. А усиление где только не лепят... |
||||
![]() |
|
||||
Всю
Вот тут интересный момент. По толщине разбивки вроде бы нет, есть только наружная и внутренняя поверхность. Но если посмотреть на изолинии, то там их несколько по толщине. Offtop: Пока еще не просек как это работает, блин тут на английском все и хелп и более-менее вменяемые гайды на тытрубе |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Если расцентровываешь, сам и изыскиваешь методы расчета. Цитата:
![]() Я лично расцентровку НЕ ДЕЛАЮ. С определенного времени. Просто наезды стержней игнорирую - например, стойка 80х80х4 приваривается к поясу первым, а раскос 140х140х5 - вторым, при этом раскос так обрезается, чтоб налез на стойку. И т.д. Вот для интереса попробуй сцентрировать в ноль свои стержни, и приварить второй раскос после первого, обрезав как получится, с наездом друг на друга. Вдруг на самом деле это ЛУЧШЕ гораздо, чем поклоняться идолам обизоном создавать 20..40 мм зазора между соседними швами и иметь печальную неравномерность и перенапряжение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() В общем, предлагаю рассмотреть вариант с расцентровкой вовнутрь нашей подопытной фермы с "наездом". Расцентровка получилась 22 мм, "наезд" на треть сечения. По напряжениям картина в целом вполне себе приемлемая, хотя пиковые значения существенно больше, чем при большой расцентровке, но и "область поражения" существенно меньше. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Да, но цена! И что такое большая партия? Это все раскосы одним профилем? Ненене. Не надо. Нам тут сделали анадысь большую партию круглых труб диаметром овер 500мм по 250 т.р. тонна (или что-то около этого).
Если КМ делается в КБ при заводе, то особо не забалуешь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Расцентровок не делаю, просто обрезаю профиля друг по другу. Т.к СНиП таких вариантов расчета не дает, проверяю узлы в Роботе по Еврокоду. Если есть запас процентов 30-40 то всё ОК. Значит и по СНиПу пройдет (если бы в нём были такие формулы). Если требуют расчет то можно наделать красивых картинок в Ансисе, Абакусе и тд.
|
|||
![]() |
|
||||
Это растянутый предохраняет пояс от продавливания сжатым
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Расстояние регламентируется расстоянием. Кхм...очень логично. Можно уточнить - а где прописано, какое ДОЛЖНО БЫТЬ расстояние, которое должно оставаться между ними?
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Цитата:
Еще вопрос. Шов раскос-пояс - угловой, т.к. есть катет. Зачем установочный зазор между раскосом и поясом? В 73 году были фермы из ГСП? Это возможно для уголков, кстати, тоже непонятно зачем так много. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дык откуда цифра? Мне кажется, по-хорошему, она должна быть завязана на толщину пояса, размер шва, угол подхода раскоса, способ сварки, ширину раскоса, ширину пояса, НАПРЯЖЕНИЯ и всё такое.
Тем не менее, есть практика. Молодечно по старой серии не ломались, но, видимо, было неудобно выдерживать 2 см между носами и решили раздвинуть до 3 см. Я наклоняю пояс в автокаде на глаз, меряю, 20+ мм есть = пойдет. 40+ мм есть - много. Как-то так) Выдерживать ровно 20 или ровно 30 - долго и лень. И не думаю, что наделено большим смыслом. Особенно когда потом при расчете узлов приходится менять какие-нибудь сечения и по несколько раз перечерчивать ферму. ----- добавлено через ~1 мин. ----- по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Вопрос по поводу соотношения ширины стержней решетки и пояса. Есть книжка Кузина - проектирование и расчет стальных ферм ( http://dwg.ru/dnl/7860 ). Прилагаю скриншот, там требование, что ширина раскоса должна быть не более D-2(t+td). Впервые на это натолкнулся. Молодеченские фермы с толщиной стенок >5мм не укладываются в это требование.
В нормативной лит-ре подобное не встречал. Забьем? Offtop: p.s. физически невозможно запроектировать ферму из ГСП выполнив все возможные требования ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
А почему не актуализированным СП приложение Л?
Там лишь должно выполнятся условие d/D<=0,9, больше ничего не сказано по этому вопросу. Вопрос всем. Сейчас по СП16 (приложение Л), требования к узлам несколько ужесточились, особенно это касается сварных швов. Т.о. узлы опорного раскоса (и примыкающие к нему) серийных молодечненских ферм теперь могут не проходить. Что делаете? Увеличиваете толщину стенок элементов (чтобы увеличить катет), меняете сечение элементов (я, например, закладывал профиля тр. 160-пояс, 140-раскос, вместо 140 и 120 соответственно), ставите дополнительно в эти узлы фасонки? Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.06.2016 в 21:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Например, выполнив это сомнительное требование из Кузина? Или, например, из книжки в посте 20 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1399157&postcount=20), где пояс должен быть на 6t толще, чем элемент решетки? В это условие вообще ни одна ферма из серии не уложится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
0% замечаний снимаются через евро-обоснования. Евро в экспертизе РФ - твое воображение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В нашей с тобой "родной" госэкспертизе по конструктиву всё, что может сниматься взаимным обсуждением и логическими обоснованиями, обычно снимается обсуждением и обоснованиями.
Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? Эксперт обязан обосновывать свои замечания только нормативной литературой. Имеешь полное право написать "замечание не принимается". Или прийти и поговорить и объясниться, что, естественно, всегда самый приоритетный вариант. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А поддержка отечественной науки? Вот и напиши запрос в пск насчёт зазора.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
ГОСТ 27579-88
и http://dwg.ru/dnl/3335 в dnl отпечатана на ротапринте. Была инструкция (или рекомендации) отпечатанные типографским способом. В этой же инструкции оцифрованной ( не сканы) были ошибки ( видимо неправильно распознано ) . Оцифровку видел от 2-х поставщиков . У каждого были ошибки в разных местах. Ищите подлинники или сканы. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день!
можно задать вопрос по расцентровке со стойками-допустимо ли подрезать раскосы по стойке или делать между раскосом и стойкой 20 мм с учетом эксцентриситета-? (делаю кмд, км - почти нулевой) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Обычно ставят раскосы с зазором между ними и стараются их отцентровать по оси нижнего пояса насколько это возможно. А стойку опирают либо просто на стальной лист (ставят его горизонтально и вваривают между раскосами), либо делают столик из стальных листов - полка с ребрами вниз. Полку столика вваривают между раскосами, а ребра столика приваривают к раскосам и к полке столика. Иногда ребра столика варят еще и к полке пояса. Короче, стараются сохранить центровку раскосов и стойки в узле, но при этом элементы не лезут друг на друга, а раскосы не подрезают по стойке. Раскосы в любом случае - варят к полке пояса. Смотрите СП 16.13330.2011 приложение Л. Впрочем, иногда даже сознательно идут на расцентровку. Раскосы ставят как описано выше, а стойку сдвигают и приваривают к полке раскоса. Мое мнение - фермы из прямоугольных труб надо делать с треугольной решеткой без стоек. Ну, или стойки и раскосы только одного направления в каждой половине фермы. А стойка и два сходящихся раскоса в узле - это идет из ферм с уголками и фасонками. Просто некоторые инженеры СНиП "Стальные конструкции" не читают и в серии не смотрят. А потом лепят в КМ фермы из труб будто они из уголков. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Можно, но считать придется по еврокоду. Если в КМ сечения подобраны без учета расцентровки - то без двойных резов, скорее всего, не обойтись. Если разводить стержни решетки и делать расцентровку - придется пересчитывать ферму.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88
|
могу ошибаться, но при разработке кмд нужно уменьшать трудоёмкость изделия.
Offtop: да и рабочие спасибо скажут
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Притянуто или нет - это на совести автора. Во всяком случае он предлагает достаточно осторожный подход, а не просто - везде ляпать зазор по 20 мм. В нашей экспертизе с его мнением не спорят. Мне этого достаточно. Хотите - обращайтесь за разъяснениями к авторам СНиП.
Цитата:
Вы просили совет? Я вам его дал - есть способы выполнения этого узла без двойных резов. При этом соблюдаются наши НОРМЫ. Ваш случай довольно тривиальный. Ничего необычного. Всё уже придумали и неоднократно осуществили до вас. И на форуме это уже ОЧЕНЬ много раз обсуждалось. Не нравится? Делайте по-своему. Флаг вам в руки, ветер вам в спину, электричку вам навстречу! Цитата:
Нет, ну можно конечно развести эдакую переписку с разработчиками КМ, потребовать у них учесть расцентровки в расчете, указать на сложности с двойными резами, объснить что их км - ниочем и т.д. и т.п. И ждать когда они ответят. (Если ответят вообще!) Но грамотный инженер сам пересчитывает ферму. А расчет потом согласовывает с разработчиками КМ. (Или не согласовывает. Все берет на себя. Особенно если и профили элементов фермы менять не нужно.) Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
А нагрузки у Вас есть чтобы ферму пересчитывать. Да и полномочий отходить от профилей указанных в КМ у разработчика КМД нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
В конце-концов если ферму считали как простую шарнирно-стержневую систему, то зная усилия в стержнях ничего не стоит вычислить нагрузки на узлы. Просто методом вырезания узлов. Я уверен, что в данном конкретном случае разработчики КМ ферму как конструкцию с жесткими узлами не считали и возникающие в ее элементах моменты не учитывали. Вы правы - менять профили без согласования с разработчиками КМ нельзя. Это уже предмет для обсуждения с участием заказчика. А инженер гарин может просто взять "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. ЦНИИПСК 1978" https://dwg.ru/dnl/3335 , и посмотреть на рисунок 10, где и нарисован его узел в понимании наших нормотворцев. И пересчитать элементы с учетом эксцентриситета вот как там указано. После чего можно сделать морду кирпичем и требовать замены профилей. Это тоже возможный подход, но уже чисто формальный и не современный. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: зато ещё советское образование ПГС весьма многогранно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Вы полагаете, что имя полностью страхует от ошибок? Ну, например, в 1-м томе этого же справочника в сортаментах для замкнутых профилей нет ни одной верной цифры геометрических характеристик
![]() ![]() Так же и здесь - если в программу задана именно такая расчетная схема, то она на верна. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Кстати, вот те схемки в случае шарниров выдают не такие уж прямо искаженные моменты. ![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ильнур, грибной сезон ещё не закончился?
![]() Я же писал Цитата:
Но на фига? Если можно получить не "прямо искаженные", а нормальные моменты по любой программе?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
нет, но это всё что есть хоть где-то в нашей литературе
хотя я делаю по другому Цитата:
Как в той же лире замоделировать? расскажи))) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
И что? Довёл ось раскоса до оси пояса - ставь узел. Точечку. После точки ничего не должно быть.
Ну если раскос не прорезает пояс насквозь и не идёт дальше. ----- добавлено через 39 сек. ----- Можешь жёсткую вставку поставить для большей точности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Кстати. Картинку, аналогичную Кузнецовкой я где-то видел. Только не для всей фермы, а для узла. Усилия в стержнях находили по схеме а). Затем смещали узел, находили момент в поясе и считали на этот момент пояс. Раскосы принимали шарнирными. Но это было до эпохи ЭВМ. Усилия находили по Кремону.
Сейчас такой подход не актуален. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Рад за тебя ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
s7onoff, в твоём случае на участке соприкосновения моделируй стержнем с соответствующей жёсткостью.
Проще схемку. Вертикальные - жёсткие вставки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, это не мой случай, это я просто так нарисовал (но аж самому понравилось). Но идея с общим стержнем на участке соприкосновения почему-то в голову не пришла. Причем да, при этом можно учесть и нижнюю полку верхнего пояса, которая в этом месте остается и продолжает влиять на жесткость. Хорошо, спасибо.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Это типа если челу, кисточкой поддкрашивающему царапину на авто, сказать: "А нафига? Если можно в любом СТО?" ![]() Причем тут возможности/желания? Речь возможно о приближенных методах, об упрощении возни при вводе и т.д. и т.п... Зачем плеваться-то так смачно... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() По делу: а что, Кузнецов эфту схемы под каким соусом приводит - типа "вот так точняк"? или типа можно так прикинуть? должна же быть какая-то идея? а не просто грибов наелся.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вот картинка. Не могу найти откуда.
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Дабы не плодить тему. Поскажите, Гуру МК, как конструировать ферму из ГСП в Автокаде, чтобы при расцентровке осей раскосов, грани профилей попадали в заданный отступ (например 20 мм). Пока коллега придумал следующий алгоритм. Обозначаем точки отступа. Из них чертим диагональ профиля раскоса. Затем в середине диагонали чертим нормаль в обе стороны от диагонали. Размер диагонали = Впрофиля. Затем от концов нормали в точки отступа проводим линии - это грани профиля. Есть ли способ по проще?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
На уровне програмки может и есть. Но проще прочертить.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно сразу промахиваться осью раскосов на 0.25H пояса. Не уверен что в случае с Вашей решеткой этот прием прокатит. 2 шаговое решение в справочнике Кузнецова. том 2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Работает. Есть место на носковый шов
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
сдвигаем один носок в эту точку (А). чертим окружность с центром в А и проходящую через Б выделяем раскос. Нажимаем "Повернуть". Указываем центр вращения - точку А. Далее выбираем режим "Ссылка". Я использую "экранное меню" размер монитора позволяет постоянно держать открытыми экранное меню и меню свойств объекта). Выбираем "ссыльную" ось - сначала начало ссылки (точка А), затем - окончание (точка пересечения окружности и грани раскоса, которая должна придти в точку Б). Затем указываем точку завершения поворота - точку Б. Профит! |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Благодарю всех ответивших. Простого способа (большая красная кнопка
![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Отмечаем точки (А и Б), где должны быть "носки".
В одной из точек чертим окружность радиусом, равным ширине раскоса. Из второй точки проводим линию, касательную к окружности (объектная привязка). Это одна грань. _Offset - вторая грань.
__________________
Festina lente |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
вариант Бармаглотища мне ближе потому как можно сразу с объектами из полилинии работать, вариант Arg надо будет еще объединять...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А давайте посчитаем количество телодвижений до получения полинии-трапеции?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
По п.828 после поворота еще нужно подпилить трапецию под новые пересечения, если уж о полилиниях говорить. Да и вопрос - зачем в принципе полилинейный раскос? Ведь даже для КМД раскос достаточно описан двумя отрезками, с конкретным взаиморасположением. Допустим, в КМД не хочется дорисовывать торцы - но штрихи стенок все равно нужно нарисовать - тут полилиния мало поможет. Не совсем понятна тяга к полилинии в данном случае.
Так что метод п. 830 от Arg - наилучший в номинации "как быстро и точно построить раскос между двумя поясами по заданным точкам". Даже с учетом наложения полилинии на 4 готовые точки. Дальнейшие разговоры будут обозначать только попытку победить Здравый Смысл. ![]() Альтернативой может быть только спецлисп, которому нужно указать лишь две точки и ширину раскоса. Но это уже другая номинация.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Если нужен замкнутый контур полилинии, тогда можно по следующему алгоритму:
1. Отмечаем точки (А и Б), где должны быть "носки". 2. В одной из точек, пусть это будет верхняя, чертим окружность радиусом, равным ширине раскоса. 3. Из второй точки проводим луч или бесконечную прямую, касательную к окружности (объектная привязка). Это грань раскоса, она же направление, задающее угол поворота. 4. Отдельно, горизонтально чертим прямоугольники - раскосы нужной ширины, показываем штриховкой внутренние стенки. Длина - предпочтительно больше, чем получится итоговый раскос. При стандартной восточной ориентации ноля угла поворота: 5. Копируем раскос за верхний левый угол прямоугольника в нижнюю точку. 6. Поворачиваем раскос с центром вращения в этой точке до линии, задающей направление. 7. "ручками" контура ставим 3 оставшихся угла раскоса в точки пересечения с гранями поясов, подрезаем штриховку линий стенок. для КМД - копируем раскосы на лист, разворачиваем в горизонталь через "зеркало", образмериваем.
__________________
Festina lente |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Именно так мне нравится делать. Ручки подтянуть быстро + готовая деталь.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
![]()
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
да, правда круто. не сразу понял как сечение поменять, потом разобрался с замком... Спасибо
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Пришло время вернуться к расцентровкам.
Есть подстропильная ферма 12 м. Нагружена только по центру. Как видно по картинке (1) усилия в верхнем и нижним поясах различны. Пускай так. Теперь делаем расцентровку по методу "узлы в месте пересечения осей раскосов и пояса". В верхнем поясе появляется (картинка 2) короткий участок с усилием РАВНЫМ усилию в нижнем поясе. Как видно усилия достаточно сильно разняться. Вопросы: 1. Какие у кого мнения по поводу этого "коротыша". 2. На какое N считать верхний пояс - на усилие в коротыше или на усилие без него.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Сам же коротыш считается на прочность по формулам 106, 42, 44 СП 16.13330.2011. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Это совершенно справедливо для фермы, загруженной не в центре (например, две сосредоточенные силы в соседних от центрального узлах). Но если загрузить схему так, как у меня, то получается так как на картинках. И ошибиться тут не в чем - схема элементарная, плоская. Offtop: Ну либо я ооооочень устал. А на первой картинке (без расцентровок) не равны. Равновесие?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если уж схему выбираете с рассценровкой, то и внешние нагнрузки нужно прилагать адекватно/корректно, а не создавать (спетсиально
![]() Поэтому вот этой вот приведенной выше фигни с усилиями НЕТ. Эта проблема высосано из пальца. Или игнорируйте усилия на коротком участке, раз упрощаете приложение нагрузки, или размажьте нагрузку на некоторой длине. Сразу легче станет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вот этот участок и надо проверить на сжатие 89 т и срез ~22т.
И ничего "размазывать" не надо - всё равно липа ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() ![]() ![]() А можно показать конкретно, как ЭТО делается? ![]() Это ладно, просто смешно. А на 22 тонны среза - не понял ваще - кто куда при СРЕЗЕ сдвигается? ![]() Или нагрузка типа лезвия ножа? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пересчитал уж не знаю сколько ферм с расцентровками и ни разу никаких проблем с резким изменением продольной силы в "коротышах" или поясах не получал. При этом ничего никогда не "размазывал", задавал узловую нагрузку на узел, который ближе к центру фермы (правильнее, наверное, пополам на оба узла). Попробуйте сделать именно так, а не задавать нагрузку по центру коротыша.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Q практически исчезает, но это и логично.
N остается. Очевидно не попадалась ферма такой конфигурации как в моем посте, загруженная по центру.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 18.01.2017 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это тоже логично.
![]() Раз имеем голый участок. Длиной 20 мм. Дело же не в загружении, а в балансе по сечению фермы. В сечение попадают лишь НП и ВП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Так что считайте этот элемент на полученное сочетание на прочность, как я говорил выше. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Среза как раз нет, ибо нет сосредоточенной силы как таковой. Я так думаю, что ВРЯД ЛИ КТО приложит нагрузку "лезвием".
Вся "поперечка" уходит в раскосы. ![]() При анализе же надо же представлять себе, что при срезе 22-мя тоннами срезаемые части ДОЛЖНЫ сдвигаться вот с этой силой в РАЗНЫЕ стороны - одна часть вверх, другая вниз. Как вот тут это себе представляете? Кто куда движется? Еще раз: схема схемой, а в узле не плошай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Если же бы же говорили бы о местах поближе к опоре и о других местах, то имели бы ассиметрию и соответствующий срез. Таким образом, в нашем конкретном случае среза в 22 тонны НЕ БУДЕТ. Если только спетсиально не приложить нагрузку "лезвием". Из вредности или иных соображений. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А то, что Вы нарисовали - ассиметрия - будет в других узлах. Не в центре фермы, загруженной центральной нагрузкой. На практике будет местное обжатие деталей узла. В т.ч. поперечное сжатие сечения ВП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
очень бы хотелось увидеть реальную картинку, как в таких условиях "срежет" балочку длинной 20мм и высотой 160мм
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну можно нагрузку приложить к голому поясу через опорное ребро например толщиной 10мм (поперек поясу). И этот "нож" будет пытаться вырезать колбаску длиной 10мм из пояса - усилие среза на каждый срез (а их два) будет по 11 тонн. Представить можно - пояс от 22 тон давления скорее помнется локально, но никак не срежется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну это наверное если ножом по одному месту, то видимо да
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это же просто расчетная схема, где раскосы и пояса представлены стержнями нулевой ширины. В реальном же узле поток усилий не будет таким - стержень по определению предмет длиной, многократно большей сечения. Вы таким макаром можете вплотную и к сингулярности прийти.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Пособие к СНиП II-23-81 Пособие по проектированию усиления стальных конструкций. В книге Кузнецова том 2 зачем такие малые e=5 мм они рассматривают то?? В Скаде даже такие коротыши нельзя выполнить. И почему не считать от жесткости узлов и рас центровки, а создают 2 схемы и выделяют только расцетровку.
Последний раз редактировалось Saha, 24.02.2017 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Быть может есть вариант для двух раскосов см картинку. Что бы не задавать отступ от вертикальной линии. Последний раз редактировалось 100k, 28.03.2017 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Решил проблему расцентровок в Tekla Structures
![]() Фермы ГСП делать стало одно удовольствие получается очень быстро https://www.screencast.com/t/El6pnqRL6Pd |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Цитата:
Возьмите ферму на 18метров и отмаштабируйте с коэффициентом 0.89, но габариты сечения оставьте как в серии, а толщину стенок профилей по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Каждый делает по-своему, но лично я для себя сделал такую последовательность:
1 Рассчитываю ферму с жесткими узлами, т.е. задаю стержни типа "элемент плоской рамы". 2 Подбираю сечения, с учетом конструктивных требования и по проверке прочности и устойчивости(внецентренно растянутые элементы или внецентренно сжатые) 3 Рассчитываю наиболее нагруженные узлы и если расцентровка возникает, учитываю ее, путем распределения пропорционально погонным жесткостям элементов, сходящихся в узле. Как-то так. Может быть оно и не ново, но я делаю в такой последовательности. Последний раз редактировалось Andrew748, 01.02.2018 в 13:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57
|
Друзья, подскажите где можно посмотреть информацию о следующем:
Ферма из двутавров (Ш, К, и сварные). Расстояние от пересечения осей раскоса и стойки по нижнему поясу до оси нижнего пояса фермы - приблизительно равно высоте двутавра нижнего пояса, а то и больше, т.е. e/Db <= 1/10 с треском не выполняется (если руководствоваться пособием к снипу). Руководствуясь тем же снипом момент от узловых эксцентриситетов - Me не удовлетворил условию Me <= W(Ry-N/A) (Me=95.7т*м, W(Ry-N/A)=59,7т*м). Вопрос следующий - дабы ограничиться малой кровью - можно ли сцентровать раскос и стойку в ось нижнего пояса (ну или хотябы чтобы удовлетворялось условие e/Db <= 1/10) путем срезки торца раскоса с двух сторон, т.е. чтобы одной полкой он приваривался к нижнему поясу фермы, а верхней к стойке? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Зачем "центрировать" оси в
Для такой фермы только жёсткие узлы и расчёт всех стержней на внецентренное сжатие/растяжение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так все раскосы - растянуты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
По-моему ТС темой ошибся.
Причём тут "молодечно" ? Возможно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57
|
Все узлы по расчету принимались жесткие. Так вот я и подумал, что если центровка будет в пояса ферм то и внецентренного сжатия/растяжения не будет
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Моменты будут даже в фермах из уголков при идеальной центровке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57
|
Это да, но не нашел более похожую тему =(
----- добавлено через ~10 мин. ----- Видимо балки по расчету не хватило, усилие в на опорах ферм и в первом раскосе большие - 335т, один верхний пояс - сварной двутавр стенка 630х16 полки 400х30 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- просто постеснялись высокую балку сделать.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2018 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 57
|
Цитата:
И вопрос остается актуальным - можно ли срезать раскос с двух сторон, чтобы он приходил и в полку нижнего пояса фермы и в полку стойки фермы? ну и хотелось бы увидеть ответ с каким нибудь обоснованием)) просто именно с фермами из двутавров таких решений не приходилось видеть |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Можно, почему это нельзя... Как уже сказали, нужно не забыть подребрить в местах локальных сосредоточений..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я очень стесняюсь тратить ПОПУСТУ материал.
![]() ![]() Цитата:
Почему это вдруг наоборот? "Какие фаши токазательства?"(Шварцнеггер). ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: ктобылятьсомневался)))
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Резонно. Мудро. Согласен.
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
// стоп, там усилия то смешные, тогда не полная
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 27.03.2018 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Либо это всё потому что грязными руками чертили... либо всё из-за ревита.... подача- дичь полная, зато БИМ, ... Вместо ВПБ 10.9 стоят 8.8 еще и 24ого диаметра.... живое сечение двух восьмерок имеет напряжение в раойне 1000 кг/см2 - 30000 кг/ 30 см2... смятие проверять надо в накладках.... пояс верхний такой принят нахера?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
29тонн смешные усилия в нижнем поясе? хотя в кристалле прикинул соединение 0,13 на смятие коэф. использования
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.03.2018 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
возможно прогибы не критичны, фермы все-таки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Главное беспокойство - податливый стык, и сечение накладок, отсутствие фрикциона, дисбаланс между поясами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Да, именно смешные, но по смятию вы, на вскидку говоря, обсчитались. Я применял для значительно бОльших усилий подобное соединение, но на болтах класса точ. А, класса проч. 10.9 по понятным причинам. Собрали без проблем с условием контрольный сборки на заводе))).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
сечение накладок вполне проходит вроде принято на 3см больше пояса с каждой стороны.2900/ 2х16х0.8=113кг/см2. Но для спокойного сна распорка по нижнему поясу(прямо в середину стыка) с вертикальными связями между фермами не помешала бы, я так разумею
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А вроде бы 30 тс/ 15см2 (150 мм х10 мм) х2 штуки = 30000кгс/ 30см2 = 1000 кг/см2 приблизительно.
----- добавлено через 30 сек. ----- Так тут всю схему шатра видеть бы...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
А на черных болтах (судя по всему именно это засунули) нельзя т.к. податливость ни кто не отменял. Я бы руки оборвал. Плюс что-то мне подсказывает, что не все узлы безраскосной фермы пройдут проверку. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
тут видимо проблема как раз в монтаже с фрикционом, поэтому и засунули такое решение. Только тогда действительно желательно компенсировать податливость хотя бы, как я писал в 928 или как то умудриться вертикальную стойку сделать между верхним и нижним узлом фермы.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
vedinzhener, тут его как нет, а должен быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
Тьфу, даже думать об этом не хочу. |
|||
![]() |
|
||||
Куда интереснее проверить нижний пояс на вырывание опорным раскосом или прочность раскоса в месте примыкания к нижнему поясу. В серийных решениях для поясов в данных фермах используют сталь С345, а может просто давненько не считал узлов таких ферм.
Последний раз редактировалось Andrew748, 27.03.2018 в 17:40. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если непосредственно по поясу фермы будет профнастил, то он дырявится саморезами профнастила, в нём будет набираться вода.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2018 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а уплотнительные шайбы не помогают?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
eilukha, на сегодняшний день СНиП по защите строительных конструкций от коррозии всё также вещает, что в случае применения гсп должна быть обеспечена герметичность.
Следует также заметить, что применение гнутья замкнутого идет чаще вкупе с теплыми кровлями с утеплителем и гидроизоляционным ковром, где фермы достаточно мало страдают от протечек. Если не секрет - главная причина в чем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а я обратное утверждал?
- достаточно одного раза (причину описал). Кстати, при протечке вода с верхней поверхности настила через поперечные стыки настила поступает на нижнюю, и прилипнув к ней, двигается вдоль ската, захватывая на своём пути все неплотности в поясе (а также задерживаясь в тонких зазорах примыкания настила к поясу, перед тем как уйти внутрь пояса). - какой секрет, это очевидно - открытое сечение: долговременный контакт с водой невозможен, к тому же этот контакт только с окрашенной поверхностью, к тому же возможная коррозия будет сразу видна. ----- добавлено через ~14 мин. ----- - см. #942. - при вентилируемом объёме - да. При замкнутом: обмен воздухом есть (при изменении температуры и атмосферного давления), поэтому достаточно влажному воздуху внутри остыть и выпадет конденсат. Или проще: сделайте в сухой закрытой пластиковой бутылке иголкой дырку, можете Вы утверждать, что на её внутренней поверхности никогда не выпадет конденсат? См. книгу Катюшина (2 издание), стр. 814, 2 абз., там описан механизм накопления воды в негерметичных невентилируемых полостях МК из воздуха без прямого попадания воды через неплотности. Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2018 в 19:22. Причина: Добавил ссылку на книгу Катюшина |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Шуруп самонарезающий и зазоров как у болтов быть не может.
плюс сверху конструкция кровли Из анализа аварий крыш, основные причины обрушений это пожар (ОГНЕЗАЩИТА), неучтенные снеговые мешки, и не соответствие расчетной схемы конструкторским чертежам (в расчете шарнир, в чертежах жесткий и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ключевое слов «основные».
----- добавлено через ~6 мин. ----- - это ослабляет самый напряжённый узел в ферме и подтверждает возможность попадание воды в пояс. Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2018 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
А какие? А то я прикидывал - слишком тяжелые профили получаются, теряются преимущества по массе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Скорее всего, не ослабляет, но можно проверить. Сечение с отверстием считается по площади нетто на прочность, а в расчете на устойчивость берется площадь брутто.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Мне нравятся фермы 1.460.3-15
----- добавлено через ~3 мин. ----- Подстропилки там не очень...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
eilukha, можно и беспрогонное сделать. Только дисбаланс между несущей способностью профнастила и самих ферм..... настил всё равно много не понесет и по индивидуальному расчету перейдёшь на меньший профиль поясов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Вопрос по расцентровки узлов ферм.
По СП 16.13330.2011 п.15.2.2 при расчете плоских ферм соединения в узлах ферм допускается принимать шарнирными при трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает 1/10 для конструкций, эксплуатируемых в районах с расч. температурами 45С и выше. Рассматриваю ферму по серии 1.460.3-23.98 ФС-24-3.3. Опорный раскос 120х6. Длина 1758мм. h/l = 0.068, что меньше 1/10. Неопорный раскос 100х4. Длина 2007мм. h/l = 0.0498, что меньше 1/10. Нижний пояс 140х7. Длина между узлами 2961мм. h/l = 0.047, что меньше 1/10. Верхний пояс 180х140х7. Длина между узлами 2940мм. h/l = 0.06, что меньше 1/10. 1) Означает ли это, что я могу выполнить расчетную схему фермы сцентрировав узлы в одной точке? (тем самым уйти от возникновения моментов в узлах и больших поперечных сил). 2) Условие h/l меньше 1/10 - надо выполнять ко всем элементам ферм (раскосы, пояса, стойки) ? Заранее спасибо за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Не "надо выполнять", а "допускается принимать". В общем случае нужно принимать жесткое сопряжение стержней в узле, благо вычислительные возможности сейчас это позволяют. Условие h/l применяется к решетке фермы (другого не встречал). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Ну в общем, тогда для себя я решил, что расчет ферм типа "Молодечно" вести с учетом расцентровок осей раскосов жестким примыканием к поясам ферм. При расчете поясов учитывать М и Q, ну и N естественно. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Еще один вопрос. При жестком соединении раскосов с поясами на какую расчетную длину вы считаете, например, опорные раскосы. По требованиям СП16 табл. 24 ( длину l ), или же как стойку, защемленную с обоих концов (u=0.5) ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Точно не 0,5. 0,5 это при абсолютно жестких заделках. В данном случае пояса, к которым примыкают раскосы не дают абсолютно жесткой заделки, а имеют податливость. Поэтому, в запас, берите мю=1. Но можете определить податливость и рассчитать "мю" как для стержня с упругоподатливыми опорами. "Мю", в данном случае, будет зависеть от погонной жесткости поясов и самой решетки и находиться в пределах от 0,5 до 1,0 (ближе, как мне кажется, к 1,0). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а зачем так делать расцентровку, почему не задать ферму классическим образом, просто введя жесткие вставки на концах стержня (с одной стороны будет положительное, с другой отрицательное значение)? А по такой расчетной схеме сдвиг в сечении, как минимум, снимать бесконечную жесткость в работе на изгиб/сдвиг.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По СП. |
||||
![]() |
|
||||
Как могут измениться моменты от расцентровки при её отсутствии? А как иначе прикажете понимать "классический вид"?
Не согласен про "отсутствие в реальности", но в очередной круг дискуссии по этому поводу вступать не намерен - все аргументы приводил ранее. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Дело было давно, забыл Ваши аргументы. Наверное все они основаны на стержневой аппроксимации, не существующей в реальности. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
IBZ, жесткие вставки в стержнях для того и придуманы, чтобы смещать точку приложения нагрузки. Зачем физически моделировать смещение и вводить доп.узлы, если можно выполнить классику (все стержни в узел, как уже верно пояснили), а смещение задать программно? Смещение (жесткие вставки) в данном случае и приводят к появлению эксцентриситета/момента.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Выше я уже утверждал обратное, но кто его знает как оно реализовано в конкретных программах. Создайте элементарный пример фермы c центрацией узлов и выполните 2 расчета: c жесткими вставками и без них и сравните результаты. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
В любой программе, позволяющей задавать жесткие вставки "оно" реализовано одинаково. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
с помощью жестких вставок (где бы их не вводить) можно смоделировать эксцентриситет примыкания раскосов к поясам ![]() Иное дело как моделировать расцентровку в случае схождения осей раскосов за поясом с пересечением его оси. Можно как говорит румата, а можно ставить точки в местах пересечения осей. Я за второй вариант, но это тоже подробно обсуждалось ранее в этой теме. |
||||
![]() |
|
||||
Вы полагаете, что именно это имелось в виду:
Цитата:
Цитата:
![]() То, что изобразили Вы, есть, действительно, один из способов моделирования расцентровок. На мой взгляд, не вполне верный, но пригодный для ручных прикидок. Я бы лично поставил точку в месте пересечения раскоса с поясом. В данной теме чуть ли не несколько страниц со спорами об этом, так что повторяться смысла не вижу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
Вашей расчётной схеме есть какие либо подтверждения в технической литературе или в литературе для расчётных программ?
В статически неопределимых системах для расчётов, например методом последовательных приближений, пользуются погонными жёскостями. В статически неопределимых системах жёсткость имеет определяющее значение. Какую жёсткость имеет жёсткая вставка? Цитата:
Завтра программа будет предусматривать не "жёсткие встаквки", а какой нибудь "стержень max", но ни кто не будет понимать что это такое, как и не понимают что такое жёсткая вставка. Последний раз редактировалось steel constructor, 08.06.2018 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Бесконечную Жесткая вставка это не "бином Ньютона". Жесткая вставка стержня используется для удобного учета эксцентриситетов примыкания стержней друг к другу. И если кто-то никак не может понять что такое жесткая вставка и для чего она нужна, то это повод задуматься над тем, стоит ли вообще ему заниматься расчетами конструкций. А программы здесь не при чем. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это в БСК.
![]() Аналогичный "эскизик" есть у Кузнецова. Но только несколько в иной интерпретации. И это совсем не то, что предлагал ander. Те же доп. узлы. Уже обсуждалось в этой теме.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Была уже схемка
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Заблуждение. То что у тебя на "эскизике" не "жёсткая вставка".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
ander сам скажет "то" это или не "то". Где там доп. узлы? узла всего два + жесткая вставка у восходящего раскоса в начале стержня.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да нет, это у тебя в голове БСК. Включи свой скад и проверь. Если сможешь, конечно. Последний раз редактировалось румата, 08.06.2018 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Какая разница как жёсткая вставка с участком пояса соединяется? Жесткая вставка задается в элементе раскоса. Про математические абстракции слышали когда-нибудь?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
И в чем же такая принципиальность выражается? Ну поставим шарниры в узлах раскосов - так будет учтена расцентровка только для раскоса. Не будет шарниров в раскосе - будет влияние от расцентровки и на пояс и на раскос. Но в любом случае расцентровка будет учтена с помощью ЖВ. Поэтому принципиальной разницы нет.
И даже не в очень современных. Тот же скад еще на заре творения позволял задавать ЖВ абсолютно во всех направлениях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Шарниры для жесткой вставки не получится задать, т.к. эта жесткая вставка просто абстрактный математический атрибут раскоса. Можно задать шарнирное примыкание раскоса к поясу, о чем уже было сказано выше.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я прекрасно знаю свой эскиз. А что Вы там себе надумали даже Вам самому не ясно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И что? в чем проблема? |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Впрочем, согласен: Последний раз редактировалось IBZ, 08.06.2018 в 12:03. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Может хватит меня учить уму-разуму? Может Вам самому стоит слегка подучиться?
Подумал. Продольную силу, поперечную силу и изгибающий момент. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Offtop: Соцопрос следует провести в обязательном порядке
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Очень просто. Задаете ЖВ в главных осях по Z, если ферма расположена вертикально, на величину расцентровки. С минусом при расцентровке вниз. С плюсом - вверх. Последний раз редактировалось румата, 08.06.2018 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |