Непрочитано 13.03.2015, 14:22 #1
Гибкость крестовой связи из плоскости рамы
tonysuper
 
МК
 
Ижевск
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 30

Какова гибкость крестовой связи из плоскости рамы, если в середине она ослаблена вставкой.
Рекомендуют брать неравнополочные уголки для крестовой связи, чтобы большие полки работали из плоскости - зачем - стержень в середине ослаблен - и гибкость его из плоскости равна гибкости пластины

Вложения
Тип файла: pdf 3.PDF (70.3 Кб, 308 просмотров)

Просмотров: 6628
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:26
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Тут в соседней теме кажется уже всё расписали.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:28
#3
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


ссылка?
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:42
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,772


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
ссылка?
Поиск?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:44
#5
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


про гибкие вставки нигде не сказано ни слова?

----- добавлено через ~2 мин. -----
че - то посылают посылают - но не по делу - где реальные мастодонты - ау
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:50
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Табл. 20 СНиП.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:50
#7
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


какой снип
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:53
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Если связи из дерева, то деревянный. Из кирпичей - каменные и армокаменные. Ну и т.д.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:56
#9
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


разные темы писал я - из 50 ответов - всего один нормальный - ну и проектировщики пошли - МЕНЕДЖЕРЫ одним словом
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:15
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
ну и проектировщики пошли - МЕНЕДЖЕРЫ
прям как будто обматерил

А теперь пара философских мыслей.
Вот как думает товарисч не-менеджер... На сколько большое желание у "проектировщиков-менеджеров" (к которым не-менеджер пришел за советом) писать одно и тоже несколько раз в неделю, т.к. не-менеджерам лень найти темы, где все это уже 10 раз обсудили?
Прально, они ж не менеджеры, им искать некогда да и западло. Это менеджеры пусть ищут.
Вот реально соседняя тема. Прямо совсем соседняя... Даже ее лень посмотреть не-менеджерам...
Кроме того, надо ответами надо хотя бы немного думать.. Вот на какой снип может ссылаться бахил (хоть он и троль тот еще) в разделе "металлические конструкции" в ответе на вопрос о расчете связи (стальной)? = )) Конечно же, на 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции". = ))
А ответ зачастую зависит от вопроса. Каков вопрос - таков и ответ...

А главное.. Никто на этом форуме не обязан заниматься вашим обучением. Вы же прямо требуете... А на каком основании, простите? = ))

Ладно, все это философия.
Ответы на ваш вопрос - в соседней теме.. = )) Хотя бахил это уже писал.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 15:17
#11
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


где вы видели слово требую товарищЪ менеджер
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:27
#12
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
ну и проектировщики пошли - МЕНЕДЖЕРЫ одним словом
Offtop: Патыше, таварищ Крупская, а то назначим вместо вас вдовой Ленина Землячку)
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:32
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


В общей тональности ваших постов..= ))
"Ах, не ответили сразу, ах, не стали разжевывать и в ротик класть, ах, в другую тему послать посмели, ах, какие плохие менеджеры..."

Кроме того.. Что менеджер может инженеру посоветовать-то по техническим вопросам? = )) а тут менеджеры одни.

Мб, вам пойти на форум, где инженеры сидят, а не менеджеры?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Offtop: Патыше, таварищ Крупская, а то назначим вместо вас вдовой Ленина Землячку)
Offtop: да ладно, он же супер.. = )) По стойке смирно стоять все должны.. = )) А кто шевельнется- тот менеджер
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:35
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
Какова гибкость крестовой связи из плоскости рамы
В вашем случае (по вложенному файлу) гибкость проверяется только в вертикальной плоскости. Если считать связи растянутыми, конечно (см. соседнюю тему и миллион подобных тем на форуме).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:43
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,997


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
В вашем случае (по вложенному файлу) гибкость проверяется только в вертикальной плоскости. Если считать связи растянутыми, конечно (см. соседнюю тему и миллион подобных тем на форуме).
дубль 2?)))
tonysuper , скромней надо быть. Всего знать не возможно. И плох тот инженер, который не стремится чего-то нового поведать.
а то сразу менеджеры....
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 15:44
#16
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30


миллион смотрел - нет однозначного вывода - вопрос до сих пор не решен
tonysuper вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:54
2 | #17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
миллион смотрел - нет однозначного вывода - вопрос до сих пор не решен
Ну вы же видите - ищем, ищем, решаем. Никак не решим.
Налицо только одно - если у вас в середине фасонка и оба элемента прерываются - то только растянутые связи и из плоскости не надо проверять.
А если один из элементов не прерывается - то тут мнения разделились и какая там ветвь какую поддерживает - сам чёрт не разберет

А темы надо действительно слить в одну.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 18:59
#18
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Offtop: не, не надо сливать, зачем засорять соседнюю тему
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 14:18
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
ссылка?
В этой теме много мнений,я ссылаюсь только на своё (мнение).
Цитата:
Сообщение от tonysuper Посмотреть сообщение
че - то посылают посылают - но не по делу
Ваша задача по приведённой мной методике из Рабиновича определить Ркр.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.03.2015 в 14:36.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 23:52
#20
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Если гибкость связей меньше 200 , проведите расчет так , порезанную связь представьте как элемент работающий только на растяжение...
Если обе ветки должны растягиваться , добавьте распорку , под связями...

Последний раз редактировалось Supotb, 21.03.2015 в 09:09.
Supotb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость крестовой связи из плоскости рамы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
предельная гибкость стержней 12 метровой связи builder_junior Металлические конструкции 27 11.11.2012 19:59
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 22 11.11.2011 15:28
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39