| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
При расчете схемы ругается на узлы (
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 2250
|
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Доброго времени суток
![]() На первый взгляд: у Вас отсутствует закрепление схемы от поворота вокруг оси Z (т.е. UZ) P.S. Я могу конечно чего-то не знать, но Ваше закрепление схемы мне показалось странным. Я посадил Вашу схему на коэффициент постели и закрепил "как обычно" и схема нормально посчиталась
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Я надеюсь, что это у Вас нереальный объект
![]() Коэффициент постели можно определить разными методами. Самый простой - по Винклеру. Формула: C1 = P/s P - давление по подошве фундамента s - осадка фундамента. Подробнее смотрите учебники по ОиФ, справку Лиры, там довольно много полезной информации. Да и тут - на форуме - оочень много тем этому посвящено. Но, так как у Вас второй тип просадочности, то боюсь что у Вас все же будет свайное основание и нахождение коэффициента постели Вам не понадобится
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 27
|
не взял реализованный объект людьми и пытаюсь попробовать его в Лире собрать )
а что пугает в данной модели на первый взгляд ? на что стоит обратить внимание ? или что я делаю не так? просто кто бы подсказал нету .. вот и сижу разбираюсь, буду рад любым подсказкам. (На первый взгляд: у Вас отсутствует закрепление схемы от поворота вокруг оси Z (т.е. UZ)) - закрепления на фундаментной плите добавил по UZ сейчас для того что бы расчет получился ввел данные найденые на форуме С1 С2 450 т/м3: ( 09.04.2013, 13:40 #16 erikbond Регистрация: 22.05.2011 Сообщений: 123 Понял, спасибо, ждем ответ геологов. Порекомендуйте еще одно: какой лучше принимать коэффициент постели С1 С2 для моего случая, просто посчитал на машине в Мономахе, он мне выдает 450-940 т/м3, по моему это супер грунт получается.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Доброго времени суток
![]() Итак, по порядку. 1. У Вас схема не закреплена по оси Z и от поворота вокруг этой оси, соответственно от вертикальных нагрузок Ваша схема "улетит вниз", а от горизонтальных (которых нету у Вас пока, а должны быть - ветер) здание будет крутиться вокруг оси Z. 2. Странное распределение и значение временных нагрузок. А именно, у Вас одно значение временной нагрузки для всего здания, так не бывает ![]() ![]() 3. Я посмотрел, у Вас чисто рамная конструктивная система, т.е. нету ни диафрагм, ни ядер жесткости, вы уверены, что это так на самом деле? Я к тому, что здание хоть и не высокое, но при такой компоновке придется повышенное внимание уделить созданию жесткого стыка колонны с плитой, ибо все горизонтальные нагрузки придутся именно на эти узлы! А вот насколько этот стык в жизни является жестким вопрос отдельный... 4. Ну и моделирование стыка плита-колонна. Обратите на него внимание, единого мнения нету: одни моделируют тело колонны, другие нет, у всех свои доводы, но к оценке правильности определения поперечных сил придется уделить довольно времени. 5. Про C1 и С2: взятые вами значения действительно впечатляют, больше тянет на закрепленный грунт, чем на 2 тип просадочности. 2 тип просадки - это не шутка, вопрос очень серьезный, поэтому, если опыта проектирования на таких грунтах нету и нет рядом опытного спеца, я бы проектирование основание отдал кому-нибудь другому, потому что при большой глубине просадочной толщи Вас и сваи могут не спасти. P.S. однако же, ко всему, что я Вам написал относитесь максимально критично, я всё-таки ещё не в том возрасте, чтобы давать авторитетные советы ![]()
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 27
|
Подкорректировал .. посмотрите как на этот раз )
на самом деле все нагрузки условно завышены, временная вообще по максимуму взята ), последняя плита на самом деле 4х скатная кровля (получается - цокольный эт на отм -2.000, первый, второй и мансардный этаж) .. грубо изобразил кровлю ) добавил ветер, снег (ветер взял с курсовика. правда там была 17ти эт ) до 5-го этажа как раз была нагрузка которую взял с него). по поводу все таки (>На первый взгляд: у Вас отсутствует закрепление схемы от поворота вокруг оси Z (т.е. UZ)) сам запутался потому что как раз на курсовике (на 17ти этажке .. руковолитель был Аксенов) данное защемление не делали - Z (т.е. UZ) ... может потому что под фундаментной плитой сваи были? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 27
|
ну да ) я надеюсь вы не подумали что я его этим обижаю ) просто был на заочке .. программу дают слабовато за короткий промежуток .. поэтому приходиться теперь разбираться самому используя те примеры которые разбиралис ним )
Ну все таки ... что вы можете сказать по моим корректировкам ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Доброго времени суток
![]() Для начала немного общих слов. Нельзя так подходить к процессу расчета: Поймите, вы получите результат и с такой расчетной схемой, но Ваша задача не результат получить, а смоделировать работу Вашей конструкции. Так для этого и моделировать нужно Вашу конструкцию как она есть. Замена 4-х скатной кровли, которая как мне видится, имеет распор, на плоскую, которая его не имеет - это недопустимо "грубое изображение". Кстати, заполнение стеновое из чего? Газоблок? По нему монолитный пояс для обвязки, чтобы крышу держать? Усилия в конструкциях зависят не только ( а наверное и не столько) от величины нагрузок, сколько от их распределения. Вспомните неразрезные балки с разными вариантами загружения пролетов. Теперь ветер и снег. Пульсацию можете не учитывать, она Вам ничего особого на такой высоте не даст, к тому же одно дело посчитать пульсацию и совсем другое правильно результат расчета проанализировать. Я, где это возможно, считаю пульсационную составляющую по СНиП и прикладываю как статическое загружение, просто потому, что я пока достаточным количеством знаний не обладаю. Думаю Вам стоит поступить так же. Снег для Ростова - 1.20 кН/м2, крыша у Вас смоделирована плоской, то есть коэф. "мю" = 1, почему вы прикладываете к кровле 0.3 кН/м2 я не понял Теперь по схеме. Вы меня либо не слушаете, либо читаете не все мои сообщения... 1. Снова у вас стенки подвала раскреплены от горизонтальных перемещений. Этим самым вы не даете стене деформироваться. А Лира это МКЭ в перемещениях, т.е. усилия определяются от перемещений, дальше думаю все ясно: неверны перемещения -> неверны усилия и понеслась 2. Не нужно раскреплять всю плиту. Обычно поступают так: задают С1 для всей плиты, выделяют посередине плиты две полосы узлов от грани до грани (в итого получается такой крест посредине плиты) и раскрепляют их по UZ. Далее, если используете только один коэф C1, то по контуру плиты узлам запрещают перемещения по горизонтали. Если же используете модель Пастернака C1 и C2, то С2 не нужно задавать для все плиты, для этого предусмотрены специальные КЭ 53, 54. Их вводят по контуру и уже им назначают С2, ну и С1 тоже. Есть еще нюансы и варианты, но тут каждый расчетчик выбирает для себя сам, а хороший пробует и сравнивает все. 3. У Вас С1 и С2 одинаковые по значению, а должны быть разные, т.к. обычно С2 находится от С1. 4. Вы не ответили про рамную конструкцию, в здании нет ни одной диафрагмы, это так на самом деле? И лестничная клетка из кирпича? P.S. Не в обиду Вам будет сказано, но Вам самостоятельно не стоит заниматься расчетами, Вы пока не готовы. Имейте ввиду, что от Вашей работы возможно жизни людей зависят, это ведь не диплом и не курсовой... Даже работая в организации самостоятельно делать расчеты дают далеко не сразу. P.P.S. Странно что до сих пор никто из более опытных людей не отписал ничего и нигде меня не поправил.. А Аксёнов - мировой мужик, его нельзя обижать ![]()
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 27
|
да ) информации много ) с чего начать и не знаю )
1. здание построено - изучаю программу хочу собрать модель и сверить с тем что люди считали 2. да в здании нету диафрагм 3. лестничная клетка из кирпича (вопрос тогда такой ... лестницы монолитные и если их в схеме не отображать это сильно влияет ? и если надо то как их сделать в схеме .. ни разу не видел) 4. на плиты опирается газоблок 300, облицовка из кирпича 120 опирается на фундаментную стену (вот и вопрос он закладными держится за газоблок и как правильно нагрузку распределить ... всю на фундаментную стену наверное нельзя частично надо на плиты перекрытия ? ) 5. кровля - она 4х скатная (да я сделал все грубо (увы нет еще опыта ... но надо же учиться) .. получается надо убрать верхние колонны и плиту, а как тогда быть взять нагрузку и распределить на края плит, а как быть с нагрузками от стояк (ставить жб колонны вместо дерева ?)) сверху по газоблоку монолитный пояс на который опираются стропила. 6. фундамент ) - ну если я понял делаю крест и закрепляю его только по UZ и контурные узлы плиты по X и Y, и назначаю все плите C1 (просто закрепил как на курсовике, но плита была на сваях, и о UZ ничего не говорили) 7. по поводу нагрузок .. тоже сложный вопрос .. там свободная планировка ... всегда меняется в зависимости от арендатора ... поэтому выделить коридоры нет возможности - поэтому взял одинаковую на все. Спасибо за понимание ) если есть возможность могу пообщаться по icq 488155054 ) что бы тут сильно не мусорить ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
У меня нету icq, лучше пишите сюда, а то я Вам насоветую в личке
![]() 1. Раз из кирпича, то задавать в модели не нужно. Я так думаю она как самостоятельный элемент выступает. Обычно (когда лестничная клетка в монолите) она позиционируется как ядро жесткости и ее нужно также моделировать. Марши лестниц моделируют плоскими плитами (см. вложение). Толщину берут без учета ступеней, потому что они работе марша не помогают, их можно как нагрузку приложить. 2. С газоблоком и облицовкой - это дело стандартное, облицовочный кирпич на уголке держится (см. вложение) 3. Мансарда как на рисунке 2?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка при расчете схемы (помогите новичку пожалуйста) | Alexey87 | Лира / Лира-САПР | 1 | 21.06.2012 20:41 |
Нагрузки от конвеера при расчете здания | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.06.2012 16:55 |
Какое различие в расчете пространственной схемы здания и и плоской | Ваня88 | Расчетные программы | 5 | 16.03.2011 20:10 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы | m030456@yandex.ru | Лира / Лира-САПР | 20 | 15.07.2009 14:27 |