Реальные ли усилия в расчетной схеме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реальные ли усилия в расчетной схеме

Реальные ли усилия в расчетной схеме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2013, 17:40 #1
Реальные ли усилия в расчетной схеме
vedinzhener
 
где-то в Москве не выходя из дома
 
Орел
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 4,146

Ворос заключается в следующем: есть некое здание-пролет 21м,шаг рам4м,длина здания 24м,высота 22м,одноэтажное,ветровой район 3,снеговой4. В середине здания имеется связевой блок.По колонным в зоне вертикальных связей при действии ветра в торец здания появляется значительная положительная нормальная сила,возможно ли такое? При установке связей в торцах нормальная сила по связевым блокам значительно уменьшается,но тогда будут возникать температурные напряжения(здания не отапливаемое).ветер задан с учетом пульсационной составляющей,расчет произведен в программе СТАРК.

Вложения
Тип файла: doc схемы.doc (259.5 Кб, 88 просмотров)

__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
Просмотров: 2397
 
Непрочитано 21.06.2013, 16:37
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


А можете выложить архив исходных данных проекта?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 17:12
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


так я вроде бы оисал исходные данные...вопщем проблему решил,путем установки связей в разных пролетах,а также пересчитал пульсации(задавая массу снега нормативную,ранне брал расчетную),отрывающая сила уменшилась до 60Кн
Вложения
Тип файла: doc схемы.doc (128.0 Кб, 52 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 02:25
#4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


vedinzhener, не думаю, что принудительное уменьшение вертикальной нагрузки реально даст ответ на вопрос о причинах возникновения этого отрыва. Или Вы думаете, что кто-то из форумчан захочет вручную повторить Вашу схему? Впрочем, как хотите...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 02:40
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Ничего пренудительного не было,я просто поменял расчетную схему и тем самым значительно уменшил отрывающию вертикальную нагрузку(подробнее о подобных решениях см.справочник Кузнецова том.2),а считать за меня ничего не надо,я просто с таким впервые столкнулся и не поверил глазам(поэтому вначале и задал вопрос),теперь понял,что реально,просто для уменшения нормальной силы нужно грамотно расставить связи.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 12:48
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


vedinzhener, тогда про себя вопросы задавайте, никто слышать не будет, откликаться.......и вообще смысл было тему создавать......
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реальные ли усилия в расчетной схеме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25