Установка кран-балки Q3,2 т в существующем здании
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 10978
|
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Посчитайте с рамными узлами из плоскости рам. Также как вариант -жесткое крепление колонн к фундаментам также из плоскости рамы. А в плоскости над краном поставить распорку балку с рамными узлами и стены не включать в работу крана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
1. Для декора и чтобы технологам мешать ![]() или всё-таки чтобы (если будешь) 2. Горизонтальные нагрузки от крана воспринимать и уменьшать расчетную длину колонн из плоскости (т.е. вдоль шага колонн). ![]() Цитата:
P.S. А насчет связей - а портальные связи не подходят вам? Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Портальные связи мне очень подходят, а вот технологам - нет. Возможно, потому что они не совсем в курсе, что это ![]() |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Потом он предложил вам поставить вдоль колонн (не там где кран) балку с жестким прикреплением к колоннам (не шарнирным): Тогда получится жесткая неизменяемая рама с шарнирным прикреплением к фундаментам. Далее он предложил еще вариант, вместо предыдущего, - жёстко заделать колонны к фундаментам (не шарнир), тогда снова проблема неизменяемости системы отпадает (правда расчет фундамента надо сделать конечно соответствующий): Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Успехов. Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 18:56. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
BTN, ты спросил - мы ответили.
![]() Нет, связи не обязательны , и тебе предложили варианты, аж три минимум. ![]() Расчет вариантов конструкций и сравнение по весу металла, сложности монтажа, возможностям организации и т.д. тебе в помощь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Хотя, кончно, высота маленькая. Но все таки ИМХО лучше рамой. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Проще, конечно! Кто бы спорил. Если обследование есть
![]() А если нет?! Лично я бы тоже сказал - "Ну его нафиг!" )) Последний раз редактировалось Palomnic, 06.07.2013 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
Может, и проще. Задание дали именно на мостовой. Опять же, обследования нормального, думаю, не будет.
Вот что нашел: Грузоподъемность: 1 - 5 т. Длина: до 16 м. Пролет: до 12 м. (по индивидуальному проекту возможно больше) Последний раз редактировалось BTN, 05.07.2013 в 19:55. Причина: добавил картинку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Насчет жесткого узла для подкрановой балки - больно круто и заморочно - динамика и все такое. Только по прочности от момента от одного поднимаемого веса краном 3.2т уже прикидочно надо будет ставить ПБ и колонну из 20Б1. (а еще вес балки, крана, внецентренное сжатие колонн, устойчивость и т.д. и т.п.) Последний раз редактировалось Tvorec, 06.07.2013 в 00:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
А самый идиотизм в том, что по прикидкам того же технолога ничего тяжелее 1т поднимать этим краном не будут... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Установка мостового крана в существующем цехе | Tundraq | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.12.2021 13:25 |
Узел крепления кран балки к консоли | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 21.06.2017 12:42 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
Расчет кран балки г\п 5т. | DR.Dim | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.09.2008 15:27 |