Нарушен защитный слой плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарушен защитный слой плиты перекрытия

Нарушен защитный слой плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2013, 08:05 #1
Нарушен защитный слой плиты перекрытия
Дмитрий П
 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 6

плита перекрытия, 200 мм, бетон В25, арматура две сетки 200х200 мм д12. при заливке нарушили верхний защитный слой, вместо 20 мм, 1-2 мм.
что делать?
Просмотров: 4196
 
Непрочитано 15.07.2013, 08:38
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


1) Разбить плиту и заново повторить;
2) Нарастить плиту сверху, но нужен расчет на увеличенную нагрузку от с.в;
3) Плюнуть и ждать пока арматура проржавеет со всеми последствиями.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 08:51
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
2) Нарастить плиту сверху, но нужен расчет на увеличенную нагрузку от с.в;
с учётом увеличенной рабочей высоты сечения.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 09:22
#4
Дмитрий П


 
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
2) Нарастить плиту сверху, но нужен расчет на увеличенную нагрузку от с.в;
как именно?
думаю на дюбель гвозди посадить сетку из 2 мм проволоки ячейка 20х20 мм и залить раствором.
по нагрузки проходит.
предлагают ещё вариант покрыть всю плиту наплавляемой гидроизоляцией (так как это последний этаж - чердак) это дешевле стяжки
Дмитрий П вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 09:32
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Дмитрий П Посмотреть сообщение
думаю на дюбель гвозди посадить сетку из 2 мм проволоки ячейка 20х20 мм и залить раствором.
Я бы бетоном такого же класса как и сама плита заливал. Не забывать насечку сделать для улучшения сцепления.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий П Посмотреть сообщение
предлагают ещё вариант покрыть всю плиту наплавляемой гидроизоляцией (так как это последний этаж - чердак) это дешевле стяжки
По мне это плохой вариант, т.к. арматура ржавеет при взаимодействии с кислородом, поэтому для ее сохранности нужен защитный слой бетона. А что гидроизоляция? Защиту от влаги, да. Но доступ кислорода в воздухе останется.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 09:34
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я бы написал помазать кальматроном и забыть.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 11:49
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


нарушение влияет на:
- прочность (снижается сцепление с бетоном), величину снижения нужно проверять расчетом;
- огнестойкость и огнесохранность (решается устройством доп. огнезащиты);
- долговечность (решается устройством защитных покрытий, защита 2-го типа)

все эти факторы важны в равной степени
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:10
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если арматура не расчетная то просто
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я бы написал помазать кальматроном и забыть.
ну и поверх плиты сделать стяжку
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарушен защитный слой плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52