Подбор болта в узел фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор болта в узел фермы

Подбор болта в узел фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2013, 13:27 #1
Подбор болта в узел фермы
Cnfybckfd
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47

Усилие в сжатом раскосе фермы(ЛСТК) -59 кН по расчету,по ДСТУ ЛСТК,их обычно крепят саморезами,но усилие большое и саморезов надо по расчету 16 штук(расчетное сопротивления одного самореза диаметром 6.3мм на срез 450 кгс,для соединения профилей 2мм)...Это много,хотят одним-двумя болтами,как правильно посчитать эти самые болты,я так понимаю их нужно считать на смятие(ЛСТК не сможет же срезать болт 2 мм,скорее металл сомнется)?На вскидку какие варианты есть,если хотят один-два болта,мне кажется они будут очень большими...А саморезов много,крепится раскос из одиночного,с-образного профиля к поясу из 2-х с-образных профилей(грубо говоря раскос вставляется между ними).Подскажите....
Просмотров: 5883
 
Непрочитано 23.07.2013, 14:27
#2
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
На вскидку
Несущая способность самореза 450 кг тоже определена из расчета смятия т.к. на срез такой болт должен нести значительно больше. В Вашем узле две плоскости среза, но только одна смятия D x t.
При такой толщине несущая способность болта связана линейно с диаметром, т.е. можно сократить к-во болтов вдвое, увеличив вдвое их диаметр,при этом можно использовать болты самого низкого класса. Не знаю оправдано ли это экономически.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 16:33
#3
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Несущая способность самореза 450 кг тоже определена из расчета смятия т.к. на срез такой болт должен нести значительно больше. В
согласен. болт М12 держит на смятие -0.8т, класс болта роли не играет.
Вложения
Тип файла: pdf Узлы с.2440-2.pdf (143.2 Кб, 448 просмотров)
forass вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 16:37
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


forass
Для одно болтового коэф-ты
не учтены в вашем расчете...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 16:42
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Для одно болтового коэф-ты
не учтены в вашем расчете.
так це ж теория
forass вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 16:48
#6
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Усилие в сжатом раскосе фермы(ЛСТК) -59 кН по расчету,по ДСТУ ЛСТК,их обычно крепят саморезами,но усилие большое и саморезов надо по расчету 16 штук(расчетное сопротивления одного самореза диаметром 6.3мм на срез 450 кгс,для соединения профилей 2мм)...

В приложении испытания производителя (не буду называть). Даже при самом плохом раскладе, Вам надо 9 шт...
3 ряда по 3 шт. это лучше, чем
сверлить отверстия в стали 320Мпа под болты на площадке... на мой взгляд.
Вложения
Тип файла: pdf Саморез.pdf (373.3 Кб, 276 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 17:08
#7
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
3 ряда по 3 шт. это лучше, чем
сверлить отверстия в стали 320Мпа под болты на площадке... на мой взгляд.
Я не против,просто конструктора сказали что столько саморезов не получится,нужен болт один или два...Сталь не 320 мПа а 245,это тонкостенные профиля(2 мм)
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 17:36
#8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
Я не против,просто конструктора сказали что столько саморезов не получится,нужен болт один или два...Сталь не 320 мПа а 245,это тонкостенные профиля(2 мм)
Жестенько для 2мм сталь 245... А что за производитель ЛСТК?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 17:57
#9
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


я даже не знаю,только устроился,а почему жестненько?
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 18:03
#10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
я даже не знаю,только устроился,а почему жестненько?
Очень мягкая для таких профилей сталь. В испытаниях что я приложил указана сталь 280МПа, меньше смятие будет...
Вы лучше уточните какая марка стали у производителя профилей. Они надеюсь хоть оцинкованные???
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 18:05
#11
Cnfybckfd


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47


Оцинкованные,сталь С250...
Cnfybckfd вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 18:11
#12
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
Оцинкованные,сталь С250...
Тогда сверлите и ставьте болты.
А можно узел, очень интересно сжатие и хотите 1 болт....((((
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор болта в узел фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27