Расчёт перемычки под простенком
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт перемычки под простенком

Расчёт перемычки под простенком

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2013, 08:37 #1
Расчёт перемычки под простенком
Nikita33
 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3

Добрый день!
Под простенком наружной несущей стены есть проём (строительство новое).
От какой нагрузки нужно считать перемычки этого проёма? Как вообще распределяется нагрузка в этом месте?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Простенок.dwg (51.6 Кб, 906 просмотров)
Тип файла: pdf простенок 1.pdf (5.6 Кб, 179 просмотров)

Просмотров: 1843
 
Непрочитано 30.08.2013, 09:05
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


СП 15.13330.2012 п.9.47
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 09:29
#3
Nikita33


 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3


А если такая ситуация то тоже не нужно учитывать нагрузку от вышележащих перекрытий?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Простенок2.dwg (54.5 Кб, 853 просмотров)
Nikita33 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 10:02
#4
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


СП 15.13330.2012 п.9.47 абз.3
nani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 11:24
#5
Nikita33


 
Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3


Вы считаете, что вес простенка практически не будет передаваться на перемычку?
Nikita33 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 13:53
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


На перемычку ничего не будет передаваться (кроме нагрузки от перекрытия), но вот кладка над опорами перемычки может и потрещать от смятия.
Я бы заармировал пояс между проемами на 1 и 2 этажах
Liam вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 14:00
#7
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Я бы заармировал пояс между проемами на 1 и 2 этажах
Если строительство с нуля, а если новый проем в существующей стене, то достаточно увеличить глубину опирания на соответствующее значение по расчету
nani вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт перемычки под простенком



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт кирпичной арочной перемычки CITIZEN Каменные и армокаменные конструкции 11 11.02.2015 12:06
расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене igor1359 Каменные и армокаменные конструкции 11 28.08.2011 19:21
Расчёт анкеров перемычки ALEXIY245 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.07.2011 08:45