Неразбериха с фазами. Помогите разобраться.
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
||
Просмотров: 2510
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 03.09.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
|
По крайней мере по информации Ардатовского светотехнического завода светильники ЛВО - однофазные (220 В). Трехфазных светильников я никогда не встречал и сомневаюсь, что они есть.
В этом случае каждый светильник подключается к своей фазе, так чтобы суммарные нагрузки на каждую фазу были равны (или близки друг к другу). Т.е., если в группе светильников все светильники одного типа (и соответственно мощности), то на каждую фазу должна приходиться мощность Pф=(Pсв*Nсв)/3 (где Pсв - мощность одного светильника, Nсв - количество светильников, Pф - нагрузка на одну фазу). Если мощности разные, то необходимо подбирать необходимый баланс, перекидвая нагрузки с одной фазы на другую. Про остальные указанные Вами нужно смотреть тоже информацию, но скорее всего там все то же самое. Вроде бы так. ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.09.2013 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Спасибо. Я видел в примере на принципиальной схеме щита освещения торгового центра как светильники LT ARS/R418 подключали к L1, L2, L3 5ти жильным кабелем 5х2,5. причем протяженность участка 129 м и это никак не сказалось на потерях напряжения. может на участках где светильники распределены по длине потери не нужно учитывать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Нееет. видно же, что от шины шкафа ЩО-1.2 идет группа ЩО-1,2/1_129 м_5х2,5_1,68 кВт_L123_светильники
на листе 49 Хотел еще спросить, зачем в щитке на одной группе устанавливают два аппарата защиты (один на вводе и второй сразу за ним меньшим номинальным током)? Последний раз редактировалось Saur, 05.09.2013 в 08:19. Причина: забыл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 17
|
Цитата:
Я так понял, что Iн рядом с автоматом, это не номинальный ток расцепителя, а т. н. «габарит». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||