| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проход кабеля в бетоне
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2915
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Может лучше сделать приямок, положить туда кабель (может даже в трубе), а сверху металлическим листом закрыть (или ж/б листом и т.п)? Так всегда можно будет добраться до него. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
1000 раз такое видел на практике, НО кагбэ по нормам, кабели силовые всех напряжений и кабели связи - 0,6 м от фундаментов зданий и сооружений (технический коридор для ремонтных работ). Решайте сами, быть 1000+1 "дурак-проектировщик" в глазах службы эксплуатации, либо быть +1 инженером, предусмотревшим все в своем проекте.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно посчитать кабель | Shoorup | Программирование | 122 | 06.02.2020 14:09 |
Проблема при копировании из файла в файл. | Tianes | AutoCAD | 24 | 13.03.2014 10:20 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? | Ranli | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 09.02.2010 16:39 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |