Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?

Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2013, 11:14 #1
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?
constantine77
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 4

Приветствую.
Столкнулся с проблемой при ремонте нежилого помещения. Имеется помещение на 1-м этаже 4-х этажного кирпичного дома. Снизу есть цокольный этаж. Площадь помещения 120 квадратов с высотой потолков около 4м. Заказчик просит на 50 кв.м. возвести необходимые стены и стойки, и на них опереть перекрытие. Т.е. по сути сделать еще один этаж. Вопрос - как при этом проверить несущую способность существующей плиты перекрытия (между цокольным и первым этажом). И как правильно собрать и распределить нагрузки на эти плиты?
Просмотров: 5211
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:31
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


нанять конструктора
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:35
#3
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Вопрос - как при этом проверить несущую способность существующей плиты перекрытия (между цокольным и первым этажом). И как правильно собрать и распределить нагрузки на эти плиты?
Что-то я не понял вопроса. Надстраиваете 5ый этаж, а проверяете плиту между 1м и цокольным?
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:39
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Надстраиваете 5ый этаж
Нет, хотят первый разделить на два.
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:39
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нанять конструктора
Offtop: отец мне в такие моменты говорил: мой сын! мой сынок растёт!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:39
#6
constantine77


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Что-то я не понял вопроса. Надстраиваете 5ый этаж, а проверяете плиту между 1м и цокольным?
Первый этаж заказчик хочет разделить пополам по высоте, опираться вся конструкция будет на стойки (либо кирпичные, либо металл), а через них нагрузка передается на перекрытие между первым этажом и цокольным.
constantine77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:40
#7
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Площадь помещения 120 квадратов с высотой потолков около 4м
Вы комнаты для карликов хотите сделать?

Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
возвести необходимые стены и стойки, и на них опереть перекрытие
Если есть сущ. кирпичные стены, то выполить гнёзда в стенах и установить металлические балки.(без нагружения перекрытия)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нанять конструктора
А это самое главное! Помещения для карликов должны быть хотя бы крепкими
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:42
#8
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Первый этаж заказчик хочет разделить пополам по высоте, опираться вся конструкция будет на стойки (либо кирпичные, либо металл), а через них нагрузка передается на перекрытие между первым этажом и цокольным.
Не прочитал начало предложения. Теперь ясно. А чем вам нужно помочь? Собрать нагрузки?
Mozgunov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:47
#9
constantine77


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Если есть сущ. кирпичные стены, то выполить гнёзда в стенах и установить металлические балки.(без нагружения перекрытия)
Хорошая идея, но не уверен, что получится. Размеры второго яруса 5х10м. Слишком большой пролет. Все равно придется ставить колонну, даже наверное несколько. Отсюда и вопрос, как правильно передать нагрузку с колонны или доп. стены, на которые будет опираться новое перекрытие на существующую плиту?
constantine77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:58
#10
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Хорошая идея, но не уверен, что получится. Размеры второго яруса 5х10м. Слишком большой пролет. Все равно придется ставить колонну, даже наверное несколько. Отсюда и вопрос, как правильно передать нагрузку с колонны или доп. стены, на которые будет опираться новое перекрытие на существующую плиту?
Вы думаете, что металлическими балками можно до 2м пролёты перекрыть?
Пять метров - большой пролёт?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:21
#11
constantine77


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Вы думаете, что металлическими балками можно до 2м пролёты перекрыть?
Пять метров - большой пролёт?
Конечно нет, но тогда один 10-ти метровый край получится свободным, его тоже надо на что-то опереть. Если делать 10-ти метровую балку без промежуточной опоры - получится большой прогиб, либо будет достаточно большой собственный вес этой балки. Новое перекрытие может опираться только на 3 стены, четвертый край свободный.


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
А чем вам нужно помочь? Собрать нагрузки?
Да, не понятно как считать нагрузки (как распределенную по площади, или точечную от колонн). И если точечно, как проверить выдержит ли плита, если несущая способность в кг/кв.м.?
constantine77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 17:18
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Да, не понятно как считать нагрузки (как распределенную по площади, или точечную от колонн). И если точечно, как проверить выдержит ли плита, если несущая способность в кг/кв.м.?
Только нанять конструктора!
 
 
Непрочитано 29.09.2013, 04:59
#13
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Конечно нет, но тогда один 10-ти метровый край получится свободным, его тоже надо на что-то опереть
12м влегкую металом, если знать что такое сортамент..

а так 195 чего там, на квадрат из чегото квадратного
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2013, 13:52
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от constantine77 Посмотреть сообщение
Вопрос - как при этом проверить несущую способность существующей плиты перекрытия (между цокольным и первым этажом).
Вы бы сначала хотя бы сообщили о том, какое у вас перекрытие: монолитное, сборное, из каких плит, на что они опираются и какой их пролёт и т.п. Уж ежели Вы вопрос толком не можете сформулировать, то что же Вы будете делать с советами, даже самыми правильными? Хотя наверное самый верный совет, это насчёт приглашения грамотного конструктора, все остальные советы до уровня "верного" вряд ли дотянут.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18