| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7655
|
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
А подрядчик вообще про вибратор слыхал?! Или сразу хихикать начинает?
Согласен, что порнография. На предпоследней фотке, надо полагать, "косяк" успели заштукатурить. Главное, я не понимаю у них же фиксаторы стоят... вроде бы... Или только под щиты поставили... Если поставили, то как они на фиксаторах арматуру умудрились просадить меньше защитного слоя?! Не правильно разложили арматуру? Проверте что на чертежах с армированием. Фотки скрытых работ, перед заливкой, делали? Или "как всегда". Последний раз редактировалось Palomnic, 28.09.2013 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15
|
Подрядчика, который все это натворил убрали. Сейчас достраивают другие и они хотят понять что со всей этой красотой делать. Фиксаторы стоят, но не везде, фоток скрытых работ нет, проект сохранился частично.
Целесообразно ли продолжать строительство при данных дефектах или необходимо сначала их устранить? Только каким образом, если дефекты в основном с 1-го по 4-й этажи, а шестой уже залит и заливается чердак? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Ну куб сложно вырезать, только керн... Опять же куда попадешь может в дырку, а может нет.
Автор, у тебя ведь господа в УЗ бегали (надеюсь они не 230-30 мест обследовали, а порядка 200-300). Они же выборку должны дать все значения для расчета и многое что еще.... Та что дело за расчетчиками. Торкретирование - это где на поверхности смесь расслоилась, а если все зависло на арматуре и внутри стены (колонны) полости? А? |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Автор не назвал страну и город, где строили. Есть ли в этом городе место для свалки такого объема? А то придется искать и место для кладбища. Кто инвестор? Проданы-ли уже квартиры?
Даже теме БСК было бы стыдно разместить у себя эти фотки |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 16.10.2012 12:55 |
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 09.06.2011 10:24 |
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? | RrRR | Железобетонные конструкции | 9 | 21.09.2010 06:17 |