Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.

Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2013, 00:32 #1
Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.
Dronter
 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15

В строящемся жилом доме около тридцати процентов несущих стен находятся в таком состоянии. Был плохо провибрирован бетон. Прозвучивали ультразвуком-имеются полости во всем сечении конструкции. Возможно ли устранение дефектов и дальнейшая эксплуатация здания?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_0311.JPG (277.4 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0312.JPG (239.2 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0380.JPG (268.3 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0381.JPG (273.1 Кб, 1072 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0408.JPG (185.2 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0584.JPG (251.5 Кб, 1070 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0644.JPG (313.4 Кб, 1107 просмотров)

Просмотров: 7655
 
Непрочитано 28.09.2013, 00:40
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


А дом-то большой?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 10:52
#3
Dronter


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15


6-9-ти этажный, 9-ти секционный.
Dronter вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 11:23
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


порнография. Пусть подрядчик переделывает! Кто вообще такую "работу" принял и оплатил?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 12:25
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ломать придется...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 12:27
#6
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А подрядчик вообще про вибратор слыхал?! Или сразу хихикать начинает?
Согласен, что порнография. На предпоследней фотке, надо полагать, "косяк" успели заштукатурить.
Главное, я не понимаю у них же фиксаторы стоят... вроде бы... Или только под щиты поставили...
Если поставили, то как они на фиксаторах арматуру умудрились просадить меньше защитного слоя?!
Не правильно разложили арматуру? Проверте что на чертежах с армированием. Фотки скрытых работ, перед заливкой, делали? Или "как всегда".

Последний раз редактировалось Palomnic, 28.09.2013 в 12:45.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 13:03
#7
Dronter


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15


Подрядчика, который все это натворил убрали. Сейчас достраивают другие и они хотят понять что со всей этой красотой делать. Фиксаторы стоят, но не везде, фоток скрытых работ нет, проект сохранился частично.

Целесообразно ли продолжать строительство при данных дефектах или необходимо сначала их устранить? Только каким образом, если дефекты в основном с 1-го по 4-й этажи, а шестой уже залит и заливается чердак?
Dronter вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:09
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вырезать кубы, испытать, пересчитать с новыми характеристиками.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:14
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Может стальным каркасом усилить?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:23
#10
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вырезать кубы, испытать, пересчитать с новыми характеристиками.
Если все нормально защитный слой восстановить торкретированием. Если нет - усилить ЖБ обоймой.
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:41
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вырезать кубы, испытать, пересчитать с новыми характеристиками.
Ну куб сложно вырезать, только керн... Опять же куда попадешь может в дырку, а может нет.
Автор, у тебя ведь господа в УЗ бегали (надеюсь они не 230-30 мест обследовали, а порядка 200-300). Они же выборку должны дать все значения для расчета и многое что еще.... Та что дело за расчетчиками.
Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Если все нормально защитный слой восстановить торкретированием. Если нет - усилить ЖБ обоймой.
Торкретирование - это где на поверхности смесь расслоилась, а если все зависло на арматуре и внутри стены (колонны) полости? А?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:56
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вообще - ниже уровня возможного обсуждения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:56
#13
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а если все зависло на арматуре и внутри стены (колонны) полости? А?
Не заметил.
Цитата:
Сообщение от Dronter Посмотреть сообщение
имеются полости во всем сечении конструкции
В таком случае разгружающие конструкции.
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 14:38
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Dronter Посмотреть сообщение
Прозвучивали ультразвуком-имеются полости во всем сечении конструкции
полюбопытствую - размеры и интенсивность полостей каковы?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 15:52
#15
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Автор не назвал страну и город, где строили. Есть ли в этом городе место для свалки такого объема? А то придется искать и место для кладбища. Кто инвестор? Проданы-ли уже квартиры?
Даже теме БСК было бы стыдно разместить у себя эти фотки
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 17:40
#16
Dronter


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
полюбопытствую - размеры и интенсивность полостей каковы?
Вот пример УК.


Последний раз редактировалось Dronter, 28.09.2013 в 18:02.
Dronter вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 19:16
#17
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


по оси Х - мм? Это развертка по вертикали? И это зимнее бетонирование?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 19:24
#18
Dronter


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15


Это горизонтальная развертка несущей стены, по оси z - глубина (220 мм), по оси х - длина прозвученного участка, тоже в мм.
Насчет того в какой период года заливали - никто ответить не может...
Dronter вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 21:08
#19
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


т.е. весь массив в вертикальных трещинах как бы? Нда..Может стоит с НИИЖБ связаться?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 13:47
#20
Dronter


 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 15


Спасибо всем за ответы! Будем отбирать пробы бетона.
Dronter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените масштабы трагедии. Дефекты бетонирования стен.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. Tym Железобетонные конструкции 20 09.06.2011 10:24
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17