Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.

Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2013, 12:23 #1
Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.
FLLBAG
 
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 3

Добрый день. Подскажите. Есть балка из трубы 100х50х4, которая не проходит по нагрузкам, самое простое добавить еще трубу например 100х50х5, я так понимаю, что если мы сложим моменты сопротивлений этих труб, то мы получим итоговый момент сопротивления сечения.
Просмотров: 4114
 
Непрочитано 30.09.2013, 12:33
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


суммируются моменты инерции сечений, а итоговый момент сопротивления расчитывается W=J/y, где y- расстояние от оси до края сечения
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:04
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


и моменты инерции тоже не просто так суммируются. Для каждой трубы у Вас есть момент инерции относительно её центра. Сначала нужно привести оба момента к моменту инерции относительно центра нового сечения. + b^2*A
 
 
Непрочитано 30.09.2013, 14:02
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Смотри вложение,думаю поймешь
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
примерчик.dwg (58.2 Кб, 2120 просмотров)
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 14:28
#5
FLLBAG


 
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Смотри вложение,думаю поймешь
Попробовал посчитать ерунда какая то получилась Wy трубы 50х40х4 =158
А еще подскажите. Заказчик попался дотошный, все ему нужно объяснить, что и откуда, может есть ссылка на ГОСТ или СНиП, почему именно так производится расчет.

Последний раз редактировалось FLLBAG, 30.09.2013 в 14:39.
FLLBAG вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 14:40
#6
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


[quote=FLLBAG;1158092]Попробовал посчитать ерунда какая то получилась Wy трубы 50х40х4 =158[/quote
Блин,я дно
Там,когда Iу считаешь,подставляешь не Wу а Iу трубы
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 14:54
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


через AutoCAD
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing2.dwg (83.0 Кб, 1951 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 15:05
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от FLLBAG Посмотреть сообщение
А еще подскажите. Заказчик попался дотошный, все ему нужно объяснить, что и откуда, может есть ссылка на ГОСТ или СНиП, почему именно так производится расчет.
расчет производится так, как написано в любом учебнике сопромата. См. геометрические характеристики сечений.
Offtop: скоро и на таблицу умножения ГОСТ требовать начнут...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 20:24
#9
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от FLLBAG Посмотреть сообщение
...самое простое добавить еще трубу например 100х50х5, я так понимаю, что если мы сложим моменты сопротивлений этих труб, то мы получим итоговый момент сопротивления сечения.
Смотря как добавлять:
1. Если соприкасающися стенки профилей //-ны нагрузке, то да - в этом направлении простое суммирование.
2. Если они поперёк нагрузки и сварены между собой, то см. ответы выше.
3. Если они поперёк нагрузки и не сварены между собой, опять же сумма (почти).
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 20:46
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
3. Если они поперёк нагрузки и не сварены между собой, опять же сумма (почти).
о_0 Как так? Там будет два совершенно разных момента сопротивления.. И то все зависит от того, как нагрузку приложить..
 
 
Непрочитано 30.09.2013, 22:02
#11
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как так? Там будет два совершенно разных момента сопротивления.. И то все зависит от того, как нагрузку приложить.
Разве нет? Если не соединены и трением пренебречь? Нагрузка подразумевалась поперёк соприкасающихся стенок и равнораспределённая. При сосредоточенной - наверное да, считать по хитрому надо, типа на упругом основании. Подзабыл уже теорию... проще сварить и не заморачиваться.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 22:15
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
проще сварить и не заморачиваться
Если сосредоточенная нагрузка в одном конце (горизонтальная в верху колонны например) - делить её на обе ветви (как делить - вопрос иной) и каждую считать отдельно вообще)

Распределенная вообще будет только на одну трубу давить, если взаимодействие никак не учитывать. Тогда вторая по сути двигаться не должна) Если же считать, что одна гнет другую, но не трется, то, мне кажется, надо как-то делить нагрузку между ними по степени воспринимаемости. Будет две нейтральных линии, две эпюры напряжений по сечениям и два момента сопротивления отдельно)
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 07:14
#13
FLLBAG


 
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 3


Трубы будут свариваться!
FLLBAG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать балку в сечении, которой две сваренных трубы.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать высоту выхлопной трубы под ДГУ? МарияГор Прочее. Отраслевые разделы 10 21.10.2024 12:19
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. Надя-Надежда Металлические конструкции 50 30.09.2014 09:00
помогите расчитать опорную пластину для стойки из трубы Cranberry Металлические конструкции 7 23.11.2012 02:50
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54