Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сварка элементов эстакады.Допустимо ли?
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3825
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
А нижний пояс приварен? А верхний?
![]() если верхний сварен и нижний тоже, как видно с рисунка - то действительно ничего страшного. Просто в нескольких местах должны быть деформационные швы. (это если эстакада длинная). Считайте, что это неразрезная балка.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
А какая взаимосвязь? Просадочность - вот это причина. Порвёт все швы к ччеррртовой бабушке в случае просадки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
SRGRZN - cхему эстакады поглядеть можна?
И фсётаки... балки приварены. ВП и НП жестко сварены. (это всё по проекту). Каким образом сварка стенки повлияет на работу конструкции??? Тут что-то нетак. Видать согласователи желают получить денех. И притом немало денех.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
gomer, там и так неразрезная схема - обе балки по верхнему поясу соединены накладкой. Правда, сварка заводская показана... Да и нижние полки приварены. Разрезной схемы я тут не вижу, хоть убей.
По сути - я лично не вижу разницы, есть там швы или нету по торцевым ребрам, они в данном случае мало что меняют. Offtop: Хотя я лично не стал бы их варить. Ибо это онанизм какой-то ![]() И кстати.. между ребрами балок - что там? монтажная прокладка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24
|
Схема балок тут разрезная , смысл разрезных балок , это когда каждая из них чувствует под собой опору..Если вы уже их приварили обе к опоре, зажали болтами ...А болты у вас наверно с натягом, сварка это + запас к работе болтов(но вам сначало надо было заварить, а потом зажать болты) ...Спросите , что их не устраивает подробней и опишите проблему...
Еще создается вопрос , зачем эти балки вообще стягивать болтами...Ну если проект так требует , сварка тут непричем...Как вообще работает , тот трубоквадрат , который соединяет эти балки , я думаю ему место не там , где он находится,если там имеются зажатые болты. Вообще то нижний пояс балок не надо было варить к опоре , можно было бы просто сделать направляющие на опоре , которые бы держали балку...Узел неочень , но пролет в 6 м может вытерпеть и не такое ![]() Последний раз редактировалось gvsh, 21.10.2013 в 23:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Сварка элементов фермы. | РастОК | Металлические конструкции | 4 | 08.10.2009 14:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |