Строповка царги дымовой трубы
Alor
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 8

Здравствуйте. В рамкам курсового необходимо составить тех. карту на монтаж 60м дымовой трубы. Запнулся на методе строповки, все утро искал информацию, и ничего толкового не нашел. А именно: руководитель сказал, что 10т элемент не такой и тяжелый и можно осуществлять строповку текстильным стропом. Пропускать его в отверстия, а в какие я так и не понял, маловероятно что для болтов. Я догадываюсь, что нужно приварить дополнительные элементы, но к чему, примерно какие, смущает необходимость дополнительной сварки. Или можно в кольце сделать доп. отверстия и пропустить туда этот строп, как на риунке, взяв 2 шт. по 5 т, и тут меня более всего смущает, а не разорвется ли он, и не будет ли большой дефомации монторуемой конструкции. С радостью выслушаю ваши предложения, заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg узел.JPG (83.9 Кб, 797 просмотров)

Просмотров: 6472
 
Непрочитано 02.11.2013, 17:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378


Безграничные варианты. Полёт фантазии.

Однако по строповке видел нормативный документ с типовыми схемами, в том числе тканевыми стропами.
В РД наверное этого нет, но точно видел. Не помню, где видел. Ищите.

Но там только примеры. Так то вы можете сами придумать.

Да и тканевыми стропами вы чего стропалить собрались ?
Она ж вертикальная труба то ?
Или поворот на шарнире ?
Сейчас такие трубы современные краны позволяют 2-4 блоками/частями монтировать. Без извращений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 21:12
#3
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


какой диаметр?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 21:20
#4
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Фантазия 1
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (10.3 Кб, 812 просмотров)
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 22:25
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Проще всего сделать 2-3 петли из арматуры, с радиусом гиба побольше а какой строп неважно, хоть канатный, хоть текстильный. на стройке не очень любят отверстия большого диаметра делать. если строп рассчитан на 5т - то не разорвется), а чтобы ответить будут ли деформации, нужно посмотреть чертеж
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2013, 22:53
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
С радостью выслушаю ваши предложения, заранее спасибо.
Вы. для начала подумайте, каким образом Вы будете вести монтаж.
Какова длина поднимемого элемента. Какой кран планируете использовать...
Дело это не столь очевидное. Можно и трубу согнуть...
Вообще, для элеменов, подобных вашим, наиболее предпочтительны монтажные фланцы и траверса. При этом риск погнуть трубу минимален.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 00:59
#7
Alor


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или поворот на шарнире ?
Поворот думал применить, но поставив для себя условие, что 60 м трубу некуда уложить и смонтировать, выбрал метод наращивания.
Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Фантазия 1
Думал так обматать, но это для меня как то ненадежно смотрится, тем более ничего подобного не нашел для этого метода.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Какова длина поднимемого элемента. Какой кран планируете использовать...
Вообще, для элеменов, подобных вашим, наиболее предпочтительны монтажные фланцы и траверса. При этом риск погнуть трубу минимален.
Прикинул, что для такой высоты и массы, рационально подойдут 6 кранов (к примеру: Liebherr LT1300, СКГ 100), но выбирать их буду, после принятия способа строповки.
С самой трубой более менее определился. Взял за основу чертеж из статьи:"Ю. Д. Мовшович ( институт ДонНИПИЦМ, г. Донецк )" про опыт проектирования. Посчитал массы элементов, габаритные размеры принял диаметр трубы 3 м. Вышло, что самая верхняя царга 7.3 т, нижняя 23.9т ( для этой просто возьму стропы прочнее).
За 4 года учил стандартные методы строповки конструкций ( в основном одно-этажных пром. зданий). А тут труба и я немного в замешательстве, из-за меньшего количества литературы.
С фланцами думал, но не нашел то, куда примерно их варить, сколько желательно, размеры длятаких масс. А трехлучевую траверсу мне сказали не брать, так как и этого хватит. Чертеж на основе которого я делаю курсовой:
Изображения
Тип файла: jpg Труба.JPG (129.3 Кб, 807 просмотров)
Alor вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 01:17
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378


Надо наварить на блоки монтажные петли из листовой стали.
Стропалить за них обычными стропами.

Требуется безвыверочный монтаж. Верхний блок должен попадать в пазы/канавки/болты нижнего сам, без помощи рабочих-монтажников.

Блоки должны по габаритам уменьшаться снизу вверх для сокращения опасной зоны (часто вокруг жилые здания и нет возможности оградить опасную зону, а зона определяется габаритом блока по СНиП 12-03-2001 приложение Ж). От 15-20 м нижний блок, до 5 м верхний блок (!5!+10+1=16 м опасной зоны от точки подвеса груза краном).

Трубу на чертеже делали лохи или же она стояла не в городе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.11.2013 в 01:24.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 01:21
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
С фланцами думал, но не нашел то, куда примерно их варить
Варить их нужно выше центра тяжести, естественно, на подкладные пластины. А траверса нужна не трех, а двухлучевая. На фланцы есть ГОСТ
Кстати, а как Вы огни СОМ обслуживать будете? Таки совсем без лестниц?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 01:35
#10
Alor


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Требуется безвыверочный монтаж.
Согласен, но еще ничего поэтому вопросу не искал.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Трубу на чертеже делали лохи
Ни чего более информативного не нашел, тут что плохо, это отсутствие некоторых элементов: лестницы, площадки наверху...
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Кстати, а как Вы огни СОМ обслуживать будете? Таки совсем без лестниц?
Примерную массу лестницы учел, но сам еще полный чертеж не закончил, где и лестница и все остальное.
Еще вот только думаю, как у меня там теоретически должны рабочие лазить и болты устанавливать. Думал, что можно сделать специальные небольшие площадки, хоть 1 м с ограждением.
Alor вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 01:41
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
Примерную массу лестницы учел, но сам еще полный чертеж не закончил, где и лестница и все остальное.
Лестницу-то хоть внутри ставите?
А про монтажников не беспокойтесь...Поставьте им рым-болты для монтажа площадок временных. Тем более, что изолировать-то трубу собираетесь до или после монтажа. Если до, то неплохо поставить площадочки для измерения вертикальности как в процессе монтажа, так и в эксплуатации.
А вот по поводу "безвыверочного"монтажа....
Не будет такого...Как Вы вертикальность будете обеспечивать?
А вот ловители на фланцы поставить нужно.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 10:48
#12
Ustaszx

инженер
 
Регистрация: 07.11.2013
С-Пб
Сообщений: 1


Соединение царг на сварке или болтах? Фланцевое на болтах проще монтировать. С применением герметика высокотемпературного.
И поднимать - как предложил ВладимирК
Ustaszx вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:18
#13
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


На фото поэлементный монтаж дымовой трубы с использованием траверсы.
Изображения
Тип файла: jpg монтаж дымовой трубы.JPG (345.0 Кб, 754 просмотров)
Igor2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка царги дымовой трубы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50