Вопрос по рабочему шву в фундаментной плите
ibragimr
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 163

Доброго времени суток.

Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе.
Имеется проект: 20-этажное (+ 2-хэтажная подземная парковка) двухсекционное монолитное здание на фундаментной плите (далее ФП). Высота ФП - 1.5 м. Деформационный шов находится на стыке двух секций. Объём бетонирования каждой секции примерно 1000 м3. Проектом предусмотрено усиление основания армоэлементами.

Подрядная организация, занимающаяся усилением основания срывает сроки и заказчику пришла "гениальная идея" : начать бетонирование ФП там, где бурение уже закончено и двигаться параллельно с усилением. При этом возникает ситуация, когда перерывы в бетонировании доходят до нескольких недель. Заказчик просит нас подписаться под этим решением, а на наш отказ отвечает: " Обоснуйте отказ нормативным источником".

Собственно вот и вопрос: как обосноваться (ссылаясь при этом на нормы), что такие перерывы при бетонировании ФП недопустимы, если в расчете плита принималась как единый конструктивный элемент.

В СНиП есть фраза: "...Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1.5...". Но не менее 1.5 МПа будет и через сутки, и через год! На это указывает нам и строитель. В основном же нормы отсылают в ППР.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
dwg.dwg (122.7 Кб, 1573 просмотров)

__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
Просмотров: 3835
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:59
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


такие перерывы при бетонировании ФП допустимы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 18:04
#3
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Спасибо за ответ.

Если перерыв в бетонировании допустим будет 2 недели. Разве в этом месте я могу считать плиту целостной? За две недели бетон наберет около половины проектной прочности. Уточню что все рабочие швы предполагаются вертикальными.

Если такие перерывы допустимы, то необходимы ли специальные мероприятие перед тем как бетонирование будет продолжено?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 18:04
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Разумней всего "напрячь" строителей делать швы правильно. Если есть вода - делать шпонки, Если по расчету не проходят швы в данном месте - делать усиление армирования. и т.п.
Цитата:
Если такие перерывы допустимы, то необходимы ли специальные мероприятие перед тем как бетонирование будет продолжено?
Необходимы
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 18:15
#5
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Благодарю за участие.

Что Вы понимаете под "делать швы правильно?"
Воды близко нет. У нас по проекту предусмотрены рабочие швы, но прописано, что перерывы в бетонировании между ними не должны превышать суток, а строители хотят недели 2 минимум.
Ответа точного на вопрос "почему нельзя больше" я не знаю, как и не знаю нельзя ли на самом деле. Поэтому и прошу объяснить почему можно или нельзя. Желательно и простым языком и, если есть, ссылкой на нормы.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 19:02
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Интересно исходя из каких соображений кто то указал про перерыв не более суток? Если придерживаться такого правила, то очень много объектов не смогут быть построены, так как перерывы в бетонировании обязательно будут и может быть и побольше 2-х недель. Это же обычное дело в строительной практике, без этого практически невозможно обойтись. Другое дело в том, что места устройства рабочих швов должны быть выбраны правильно в зонах минимальных изгиб. моментов согласно ППР, конструкция их тоже должна соответствовать определённым требованиям и т.д. А нормы изложены в СНиП или СП "Несущие и ограждающие конструкции".
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 19:24
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Что Вы понимаете под "делать швы правильно?"
То и значит - просто так продолжить бетонирование хоть через сутки хоть через 2 недели нельзя. Нужно поверхность подготовить.

Цитата:
У нас по проекту предусмотрены рабочие швы, но прописано, что перерывы в бетонировании между ними не должны превышать суток, а строители хотят недели 2 минимум.
Ответа точного на вопрос "почему нельзя больше" я не знаю, как и не знаю нельзя ли на самом деле. Поэтому и прошу объяснить почему можно или нельзя. Желательно и простым языком и, если есть, ссылкой на нормы.
Ответа почему через сутки можно, а через 2 недели нельзя вы не найдете. Потому что для конструкции что сутки, что 2 недели перерыв - главное сам факт наличия рабочего шва.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 23:22
#8
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Спасибо всем за ответы
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 00:28
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
усиление основания армоэлементами
А что это такое ? Впервые слышу...
Если в конструкции этих армоэлементов есть бетон или смолы, то оно должно набрать прочность...

А зачем под большую монолитную плиту армоэлементы ?
Поясните смысл решения ?
Что именно делают эти элементы ?
Эти элементы не нужны ?

Тут говорят в Ростове просадочность ещё есть...
А грунты можно скважинами нарушать ?

И кто тут вы ?
Если проектировщик, то правильный ответ "изменение ПД и РД за доп. деньги".

А так вообще проблем не вижу пока что.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 02:10
#10
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут говорят в Ростове просадочность ещё есть...
Правильно говорят. В данном случае второй тип просадочности. Собственно это и есть причина усиления основания.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что это такое ? Впервые слышу...
Тут моя вина, неверно выразился: буронабивные элементы (см. ТСН 50-306-2006 Основания и фундаменты повышенной несущей способности)
Данные элементы как бы армируют грунтовый массив, поэтому их в народе и называют армоэлементами

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И кто тут вы ?
Мы (организация) - авторы проекта.

До сего дня я свято верил, что бетонирование конструкций должно быть непрерывным, не считая очевидных рабочих швов: стык плита - колонна и т.д. В том, что это не так меня уже убедили. Осталось теперь разобраться с принципами назначения этих самых швов (скупой информации, что есть в СНиП и СП не достаточно для понимания, по крайней мере для меня) и способами его устройства.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 02:22
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да нет, вам помимо того, что разобраться, надо ещё хотя бы разик выйти из тёплого уютного офиса и съездить на стройку. Чтобы святую веру немного осадить, так сказать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 02:34
#12
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Приму не в укор, а в назидание

Offtop: А вообще интересная складывается ситуация: опытные инженеры сетуют на отсутствие хороших молодых кадров, но при этом растить эти кадры никто не думает... никому лично не адресую, просто констатирую факт
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:

Последний раз редактировалось ibragimr, 26.11.2013 в 02:39.
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 09:28
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Подойдите к своему боссу и попросите включить вас в группу по авторскому надзору. Каждый ваш выезд будет +1 к знаниям
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 10:05
#14
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Уважаемый, swell{d}. Вашему совету я уже последовал и всегда стараюсь выезжать когда есть возможность. Первый выезд на этот объект как раз и будет завтра.

Проблема то в том, что все конструктора в нашей организации не знают ответа на этот вопрос...
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 11:23
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Проблема то в том, что все конструктора в нашей организации не знают ответа на этот вопрос...
Но зато они очень чётко представляют требуемый уровень оплаты их трудового вклада за 1-2 года после окончания вуза. Чуть-чуть поменьше министерского, а желательно и не меньше.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по рабочему шву в фундаментной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Вопрос по моделированию фундаментной плиты Nik-V Расчетные программы 25 09.07.2011 14:47
Устройство приямка в фундаментной плите zxcasd2 Основания и фундаменты 3 09.07.2009 13:21
Уступ в фундаментной плите Al-dr Основания и фундаменты 7 21.06.2007 14:28