Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337
|
||
Просмотров: 17171
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269
|
Странный выбор:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
СП 2.13130.2012 однозначно трактует административно-бытовые здания как класс Ф 4.3 (п.6.6.1). А где административно-бытовое, там и просто бытовое. Для полного счастья можно какую-нибудь комнату (охраны, например, или завхоза) назвать "кабинет охраны" или "кабинет завхоза" и спать спокойно, я бы так сделал. Буква СП соблюдена. СП44.13330.2011, кстати, тоже определяет бытовые здания как разновидность административно-бытовых.
Offtop: А вот под класс Ф 5 никак не попадает, т.к. никакие производственные процессы там не происходят Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.11.2013 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112
|
Всем привет!
Заказчик заказал раздел АР и просит указать в нем степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности здания. По постановлению Правительства РФ № 87 в разделе АР не нашел эти показатели. Подскажите кто их определяет и в каком разделе они должны быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Определяет технолог. Зависит от многого. Во многих разделах фигурирует - это важная вещь. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
технолог только категорию по взрывопожароопасности считает. а стемени огнестойкости, классы конструктивной опасности это уже ГИП, архитектор и генпланист определяют. технологу до этого дела нет.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? | zver9038 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.10.2013 10:48 |
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу | elya | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 27.02.2013 15:45 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |