Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания

Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2013, 09:41 #1
Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337

В здании находятся бытовые помещения: Гардеробная-раздевалка, душевые, с/у. Для рабочих.
По логике подходит Ф4.3 - как для АБК. НО! Меня смущает что в этом здании нет никаких административных помещений а в Ф4.3 - это как раз административная часть, а не бытовая. Поэтому прошу помощи)
Просмотров: 17171
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:06
#2
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Странный выбор:
Цитата:
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
Хотя Ф5.1 не лучше:
Цитата:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 10:18
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Хотя Ф5.1 не лучше:
Да согласен, не лучше, и в первую очередь по причине того что для класса Ф5 характерно наличие постоянного контингента РАБОТАЮЩИХ.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:00
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


а какого размера здание? высота х ширина х длинна
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:20
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а какого размера здание? высота х ширина х длинна
8мх10мх27м
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:52
2 | #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


СП 2.13130.2012 однозначно трактует административно-бытовые здания как класс Ф 4.3 (п.6.6.1). А где административно-бытовое, там и просто бытовое. Для полного счастья можно какую-нибудь комнату (охраны, например, или завхоза) назвать "кабинет охраны" или "кабинет завхоза" и спать спокойно, я бы так сделал. Буква СП соблюдена. СП44.13330.2011, кстати, тоже определяет бытовые здания как разновидность административно-бытовых.
Offtop: А вот под класс Ф 5 никак не попадает, т.к. никакие производственные процессы там не происходят

Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.11.2013 в 12:03.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 13:25
#7
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


иваниваныч, спасибо)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 13:57
#8
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


А еще есть
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
VMT вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 13:25
#9
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой Класс функциональной пожарной опасности будет у многоквартирного одноэтажного дома?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 13:49
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Ф1.3. Этажность не важна.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2024, 13:52
#11
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ф 1.3
1.3 написано многоэтажное. Я за сомневался.
Почему так написали?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 31.07.2024 в 14:01.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2024, 14:34
1 | 1 #12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
1.3 написано многоэтажное.
Где написано? В 123-ФЗ следующая формулировка:
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома, в том числе общежития квартирного типа;
Указания на этажность нет. В СП2.13130 - тоже.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2024, 09:33
#13
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
123-ФЗ
Спасибо!


А подскажите пожалуйста какой класс функциональной пожарной опасности будет у Автомойки?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2024, 10:17
| 1 #14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста какой класс функциональной пожарной опасности будет у Автомойки?
Ф5.1, полагаю.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.09.2024, 13:41
#15
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112


Всем привет!
Заказчик заказал раздел АР и просит указать в нем степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности здания. По постановлению Правительства РФ № 87 в разделе АР не нашел эти показатели. Подскажите кто их определяет и в каком разделе они должны быть?
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 14:59
#16
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Заказчик заказал раздел АР и просит указать в нем степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности здания.
Логично.
Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Подскажите кто их определяет и в каком разделе они должны быть?
Определяет технолог. Зависит от многого. Во многих разделах фигурирует - это важная вещь.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 15:43
| 1 #17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Определяет технолог
определяет архитектор при разработке эскизного проекта, в ПЗ к эскизному проекту уже прописывают

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
это важная вещь.
влияет почти на все
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 16:00
#18
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Определяет технолог.
технолог только категорию по взрывопожароопасности считает. а стемени огнестойкости, классы конструктивной опасности это уже ГИП, архитектор и генпланист определяют. технологу до этого дела нет.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 16:29
#19
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
ГИП, архитектор и генпланист определяют
ГАП при разработке эскизного проекта, включающего СПОЗУ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 16:31
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
генпланист определяют
Генпланист не определяет. Какой напишут, на таком расстоянии и разместит... Кстати , раздела генплан нынче нет ... и как вас теперь называют, а, бывшие генпланисты? ПЗУшники?)))
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу elya Прочее. Архитектура и строительство 14 27.02.2013 15:45
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26