Толщина стены цокольного этажа.
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 4025
|
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Offtop: Вообще, так делают при устройстве "мокрых фасадов", насколько помню, для прилипания к экструдеру. Для чего это делать ниже уровня планировки - непонятно. Как и штукатурить вообще.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Информации мало... Этажей сколько? Конструктивная схема здания какая? Технические характеристики материала блоков?.. Ну, и так далее.
Ну а вообще - на рекламном листочке про блоки ясно написано (чуть не сказала - русским языком) - для ненесущих конструкций, при чем тогда тут Масловский и толщина блоков вообще? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
alisa 7-ми этажное здание каркасного типа, характеристики блоков отсутствуют.Масловский для сравнения. У него даже для бетонных фундаментных блоков необходимая толщина стены получается - 300 (мм). А тут просят 200 мм
Изначально в проекте стены цок. этажа из фундаментных блоков. Заказчик просит заложить вот эти блоки. Я специально в картинке выделил фразу для не несущих конструкций.(у самого сомнения) Но из слов заказчика он общался с производителем данных блоков и он его заверил что при глубине цок. этажа 0,7 (м) эти блоки допустимо использовать. Если их невозможно использовать мне необходимо обосновать это заказчику. Может 400 мм будет достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
А стена самонесущая 7 этажей высотой или порезана поэтажно? Это две большие разницы, как говорится.
Производитель данных блоков может заверять в чем угодно, даже в том, что из его изделий можно строить космические корабли, не он подпишется под разрешением на применение. Стребуйте с заказчика все данные по материалам блоков, необходимые для расчета, да не от балды, а за подписью производителя. Либо пусть заказчик меняет блоки под свою ответственность. Уверена, если ему это предложить, вопрос отпадет сам собой. И абсолютно прав иваниваныч. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Кстати - там в листочке есть марка материала по морозостойкости, F50. Не знаю, как у вас, а у нас наружные материалы (бетон и т.д.) меньше F150 не бывают. Ваш блок я у себя в наружной конструкции однозначно не применила бы ни в каком качестве, не говоря уже о том, чтобы еще и в землю его пихать... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как чертятся оконные проемы на плане цокольного этажа? | rolexstf | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.06.2013 01:00 |
Расчёт монолитных стен цокольного этажа | Илюха | Железобетонные конструкции | 11 | 15.07.2012 17:31 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Толщина ненесущей стены в монолитно-кирпичном доме | Ilias | Железобетонные конструкции | 5 | 10.09.2006 11:07 |