Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги

Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2014, 15:01 #1
Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги
ignor
 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85

День добрый.
Вкратце, реконструкция деревянной крыши для образования мансардного этажа, крыша вальмовая.В качестве основных несущих элементов выбраны фермы из спаренных швеллеров.
Не получается сделать нормальный узел для опирания вальмовой стропильной ноги на ферму.
Скажите, какой из показанных в прикрепленной картинке узлов имеет возможность для существования ? Если никакой, то как сделать лучше ? Опорная реакция 11,6 т (от двух балок )

Изображения
Тип файла: jpg схемы_1_1_3290-13.jpg (102.0 Кб, 942 просмотров)

Просмотров: 3380
 
Непрочитано 27.01.2014, 22:01
#2
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Не понятно зачем фасонка поперек сечения пояса фермы и почему пояса не из уголков?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 00:07
#3
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Неприятный узел. Технологично лучше варить, чем гнуть стенку балки.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 10:15
#4
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Не понятно зачем фасонка поперек сечения пояса фермы и почему пояса не из уголков?
ферма принята по аналогии с серией 1.860-1

Цитата:
Неприятный узел. Технологично лучше варить, чем гнуть стенку балки.
Неприятный ... самому не нравится, но лучшие варианты на ум не приходят
Ну со сваркой можно немного не угадать с углом ... т.е., в принципе, такой узел имеет жизнеспособность ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 12:05
#5
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от ignor Посмотреть сообщение
такой узел имеет жизнеспособность ?
Имеет почему нет (2 вариант), сведите только эксцентриситеты к минимуму, поставьте ребрышки для уверенности, да и фасонку потолще, что касается угла ловите его за счет узла другой опоры балки.
Я делал такую же кровлю, фермы делал из уголков, среднюю стойку забубенил из трубы и к ней уже цепляешься под любым углом.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 13:40
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1 вариант - в топку.

2.. оставьте монтажные болты и обваривайте (без трехмеркис вероятностью 90% отверстия не совпадут). Хотя и с плоскостями промахнуться можно.. но с отверстиями - намного проще.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 13:46
#7
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


А дерево отпадает?
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 23:49
#8
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Из недавнего. R практически такая же. Запас по швам, болтам, планкам практически двойной.
Вложения
Тип файла: pdf 52873234.pdf (13.9 Кб, 328 просмотров)
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:45
#9
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


С углом шаблончик можно им дать не хитрый. А и промажут малясь, то болтами и поправится как надо. В нижнем узле по возможности можно подумать над овальными отверстиями. Размер по отверстиям в балке пометить "уточнить на монтаже". Запас - согласен.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 12:36
#10
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Вас понял. Спасибо за советы. Будем идти дальше )
ignor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической вальмовой стропильной ноги



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел опирания металлической лестницы на крпичную стену Antoxa1305 Металлические конструкции 5 15.10.2013 07:40
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47