Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы?
City_child
 
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 16

Делаю расчет стропильной фермы. Пролет 18м. Опирание шарнирное. Самая обыкновенная ферма с параллельными поясами из уголков. Нагружена только собственным весом и снегом, даже без снеговых мешков. В нижнем поясе возле опор возникло сжатие, а в верхнем поясе возле опор появилось растяжение. Впервые столкнулась с таким и как-то растерялась. Уже тридцать раз проверила все исходные данные и ошибки категорически не вижу. Почему такое может быть?
Просмотров: 3230
 
Непрочитано 29.01.2014, 23:21
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Расчетную схему... в студию!

ЗЫ: если верхние и нижние пояса к колонне шарнирно, то опирание жесткое получается
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 23:56
#3
City_child


 
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 16


Шарнирно только верхний пояс к колонне
Изображения
Тип файла: jpg 3.Расчет стропильных ферм Ф2-Model.jpg (176.9 Кб, 542 просмотров)
City_child вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 00:14
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А может нагрузку не в ту сторону приложили(с другим знаком)? Ну или связи(опоры) по по Х обоих сторон.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 00:24
#5
City_child


 
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 16



все с минусом, это было первое, что я проверила
у меня вот уже ум за разум заходит. Момент инерции опор должен быть относительно оси Z? А то я, блин, уже ни в чем не уверена
City_child вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 00:31
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


а может надо с плюсом
в какой программе считали?
100k вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 00:38
1 | #7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


City_child, вы только ферму считаете? или ферму в составе рамы?
если второе у Вас колонна может быть очень жесткой. у вас там 1.2 м двутавр а там парные уголки, жесткая связь получается.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 01:18
#8
City_child


 
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 16



оооо вот я тетеря невнимательная. От старого расчета осталось сечение. Спасибо!!!! Теперь все в порядке.
City_child вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы? finn SCAD 4 01.12.2012 00:02
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39