Вопрос при установке перемычки.
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1515
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
"над проемом кирпичная кладка доходит до половины проема" не очень понятно. Нагрузка большая на перемычку? Так то можно столик опорный на распорные анкера прикрутить и на него опереть перемычку. Или сам торец перемычки сделать с пластиной
----- добавлено через 22 сек. ----- типа фланца и тоже на распорные анкера ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и вообще шикарно можно крепить на те же распорные анкера перемычку к внешней грани ж/б стены. Короче, а в чем проблема то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
"уголок крепится с торца проема?" можно с торца с соблюдением допустимых расстояний до края, можно придумать столик, который будет крепиться к боковым поверхностям ж/б стены. Клавное хим.анкера неприменять, имхо.
Offtop: "анкерами пристреливается уголок 125х" хотел бы я на этот процесс взглянуть)))) "хотя проще и легче довести монолит до торца" прям проще и прям легче? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Зачем перемычки высотой 140мм и длиной до 1,3м? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.01.2011 23:52 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |