Несимметричная решетка подстропильной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2014, 15:48 #1
Несимметричная решетка подстропильной фермы
stanislav_1933
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115

Добрый день всем участникам форума. Есть определенная трудность с выбором очертания раскосной решетки подстропильной фермы. Чертеж прилагаю. Может быть у кого-нибудь будут какие-то соображения как грамотно запроектировать решетку? Нерегулярность стержней вызвана несимметричным опиранием стропильных ферм.

Изображения
Тип файла: jpg ферма ФП2.jpg (114.9 Кб, 392 просмотров)

Просмотров: 2316
 
Непрочитано 07.02.2014, 15:51
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


stanislav_1933, подстропилка в горизонт должна стоять. Тут не выходит. Вот это небольшая проблема. Ну и чтобы понять ситуацию нужен схема расположения конструкций покрытия. А по поводу всех узлов - классика жанра. Это новое строительство или реконструкция?

Зпузырьте сварную балку добрую... 12 метров всего
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.02.2014 в 16:00.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:01
#3
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю.

----- добавлено через 24 сек. -----
Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю. Новое строительство.
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (180.9 Кб, 310 просмотров)
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 16:06
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


stanislav_1933, ну схема решетки у Вас нормальная. Надо считать. Ну в станет стропилка с отклонением от вертикали - надо со связями решать тогда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:10
#5
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


А стропильные фермы раскреплены по верхнему поясу прогонами, а те, в свою очередь, профлистом Н75. Да и в узлах опирания ферм стоят болты М20 с классом прочности 8.8. Думаю, никуда не денутся. Кроме того есть система вертикальных связей и распорок по стропильным фермам.
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 16:12
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


stanislav_1933, а разуклонку не проще ли сделать было утеплителем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:13
#7
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


Разрез прилагаю.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Теперь уже поздно об таком варианте разуклонки думать. Через неделю сдаем проект.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Так, думаете, возможно оставить такую схему решетки? А узлы примыкания стержней фермы надо будет рассчитывать? Сами пояса и раскосы я сосчитаю, как положено с моментами от расцентровки. А по узлам так какой-то безумный расчет.
Изображения
Тип файла: jpg разрез.jpg (122.9 Кб, 296 просмотров)
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 16:40
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Так, думаете, возможно оставить такую схему решетки? А узлы примыкания стержней фермы надо будет рассчитывать? Сами пояса и раскосы я сосчитаю, как положено с моментами от расцентровки. А по узлам так какой-то безумный расчет.
Если за подстропилку говорить - то я считаю схему решетки нормальной. Ну что теперь всё типовое делать если надо нетиповое. Главное рассчитать. По узлам - стандартный расчет. Визуально у Вас подход решетки к поясам в приемлемой области лежит. Надо установить по факту - шарнирное примыкание или жесткое будет на основании СП 16. И лучше считать на пространственной схеме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:51
#9
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


А какой пункт СП по расчету узлов? Я думал, что их надо считать по приложению "Л" СП 16.13330.2011. Но расчет там, мягко говоря, очень трудоемкий.
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 17:12
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


См. вложение :
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 22:24
#11
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Мне кажется что работа стропильной фермы под небольшим углом немного не хорошо. ВП будет крутить или надо вертикальные связи ставить не только по коньку.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несимметричная решетка подстропильной фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. topotun Металлические конструкции 15 12.04.2021 14:32
Сопряжение стропильной и подстропильной фермы Saha Металлические конструкции 3 23.05.2013 15:13
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04