Какой узел опирания использовать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой узел опирания использовать?

Какой узел опирания использовать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2014, 15:00 #1
Какой узел опирания использовать?
Del34
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3

Здравствуйте, очень нужен Ваш совет. Залит фундамент, решил перекрыть его сверху монолитным перекрытием. Не могу определиться с опиранием плиты на фундамент и соответственно с вариантом получаемого узла опирания, а именно как будет идти кирпичная кладка и соответственно утепление. Прошу высказать свои советы, либо исправить совершенные мной ошибки.
Перекрытие хотел армировать в 2 ряда, нижний d=12 200 x 200, верхний d=8 200 х 200, толщина плиты 160 мм.
Почитав форум прикинул, что при полном опирании плиты Вариант 1, необходимо в теле плиты устраивать балки по несущим стенам из арматуры 14 мм, дополнительно усиливая эти места. Если плиту разрезать, этого соответственно делать не придется, да и нагрузки на плиту будут по-моему меньше. Не могу понять какой вариант лучше? Выручайте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.png
Просмотров: 70
Размер:	19.4 Кб
ID:	125114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие вариант 1_2.png
Просмотров: 68
Размер:	22.2 Кб
ID:	125115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел Вариант 1.png
Просмотров: 75
Размер:	28.9 Кб
ID:	125116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел Вариант 2.png
Просмотров: 66
Размер:	28.6 Кб
ID:	125117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел Вариант 3.png
Просмотров: 64
Размер:	45.1 Кб
ID:	125118  


Просмотров: 1138
 
Непрочитано 25.03.2014, 15:04
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


В Вашем случае без разницы как делать. При таких пролетах/толщинах/нагрузках/армировании/ все пройдет. Только первый вариант плох тем, что в нем есть "мостик холода".
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 15:10
#3
Del34


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3


Спасибо

Последний раз редактировалось Del34, 27.03.2014 в 07:39.
Del34 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой узел опирания использовать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46