Ошибка в расчетных данных SCAD. В чем проблема?
Инженер-проектировщик КЖ КМ
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1335
|
|
||||
Инженер-проектировщик КЖ КМ Регистрация: 16.02.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 5
|
Да, это жесткости из revit.
она не задействованы в расчетной схеме, жесткости я перезадавал по новой Пробовал изменять эти жесткости и тогда схема более менее считается, можно ли вообще удалить это жесткости? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Попробуйте убрать сваи (не совсем понятно - зачем Вы их ввели в расчет при таком (заданном Вами) условии их работы (заделка внизу)???.
Уберите сваи - попробуйте посчитать обычную фунд. плиту при любых (условных) G1 и G2 - если будет считать, значит ошибка связана со сваями, если нет - ошибка в исх. данных надземной части здания. Короче - осуществляйте поиск методом проб-ошибок, исключайте фрагменты схемы... ищите... Вызывает сомнение длина свай... Для 9-ти этажного зд-ния длина свай 23м - это очень КРУТО. И толщина фунд. плиты, равная 0,7м при передаче всей нагрузки от здания на сваи через балки (мы имеем кессоны - сама плита (условно) не работает). Если Вы просто изучаете SCAD - то Вам следует выбрать более простой пример (типа "тренируйтесь на кошках"), если нет, то схема должна соответствовать реально проектируемому зданию, иначе - это пустая трата времени. Дополнение... Извините, не правильно посмотрел - толщина фунд. плиты равна 0,2м - это замечание снимается. У вас некоторые типы КЭ стен заданы как 30-тые, попробуйте заменить их на 21 (а лучше - на оболочку). Последний раз редактировалось VVN59, 01.05.2014 в 21:50. Причина: Уточнение исх-ных данных |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
проблема с односторонними связями в SCAD | Makuha Makai | SCAD | 21 | 25.04.2011 14:04 |
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 | MANUL | AutoCAD | 5 | 01.12.2010 00:39 |
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина | Askerovich | SCAD | 5 | 27.06.2007 10:25 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка SCAD | MaximZ | SCAD | 4 | 11.05.2007 01:21 |