Непрочитано 06.05.2014, 16:50 #1
Выбор станка для устройства анкерных свай
bonacon
 
начальник
 
С-Петербург
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 2,118

Необходимо выполнить приямок для лифтовой шахты, под существующей фундаментной плитой 300 мм. Глубина приямка 1100 мм от верха плиты. Дабы избежать разуплотнения и осыпания грунта под плитой, планируется выполнить по периметру будущего приямка стеночку из буроинъекционных сваек или анкеров диаметром 100 мм, а затем извлечь куски плиты, грунт и отлить сам приямок. Работать можно только изнутри шахты - 1950*2700 в плане.
Каким станком можно выполнить такие работы? Ссылки на исполнителей работ приветствуются
Как вариант, рассматриваем задавливание шпунта в прорези фундаментной плиты. Но возникает тот-же вопрос, чем задавить шпунтину в таких стесненных условиях???
Просмотров: 4549
 
Непрочитано 06.05.2014, 16:58
1 | #2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну как вариант упираясь в потолок давить домкратами.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 17:08
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну как вариант упираясь в потолок давить домкратами.
Придется сделать временный потолок Сейчас в лифтовой шахте он на отметке +30,000
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 17:48
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Сейчас в лифтовой шахте он на отметке +30,000
Конечно, рядом нет перекрытия цокольного этажа. Ясное дело, балку не поставить.

Пробурить не проблема. Оборудования должно быть много.
http://www.drillings.ru/beretta-t41
http://www.s-b-t.ru/ustanovki/perenosnie/SBG_PM2_Sterh/
ну или
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2014, 12:27
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Каким станком можно выполнить такие работы? Ссылки на исполнителей работ приветствуются
Стерхи - самое то. Другое дело, кто на такой маленький объем согласится
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 12:34
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Стерхи - самое то. Другое дело, кто на такой маленький объем согласится
Это уже вопрос денежный - кто и за что
У вас есть дешевый вариант без свай или шпунта? Талиба с кувалдой и лопатой не предлагать!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 12:55
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Как с водичкой? батискаф?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 13:13
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Как с водичкой? батискаф?
не понял
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:26
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


bonacon, уровень грунтовых вод где? по получится что "открыли" форточку на подводной лодке?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 13:56
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


С грунтовкой проблем нет, она намного ниже. Проблема именно в технологичности.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 14:00
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


http://www.specstroyservis.ru/resources/files/b1.jpg
http://aquafort.ru/sc-pic/i0412.png

а какая проблема сделать временное перекрытие?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 07.05.2014 в 14:17.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 15:19
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Их две 1.пустая трата денег 2. долгие разговоры с экспертом-конструктором и ПОСовцом
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:23
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


bonacon, скиньте геологию. Глубина приямка в 1.1м - это ерунда, если грунт нормальный. Обычно проблема именно в воде.
Если грунтовые условия позволяют - я бы рассмотрел вариант с откопкой без крепления, а вот после возведения приямка - предусмотрел заполнение пазух инъекцией
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:37
#14
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Глубина приямка в 1.1м - это ерунда, если грунт нормальный. Обычно проблема именно в воде.
Грунт на отметке низа плиты плохой - песок пылеватый средней плотности, с прослойками суглинка тугопластичного (коэф. порист-ти е=0,77, плотность=1,73 г/см3, мод. деф. Е=12 МПа). Место приямка в районе точки ст. зонд. 3-09.
УГВ на отметке -12 м от дневной пов-ти. Глубина заложения плиты -4 м.
Осыпется все к чертовой матери
Изображения
Тип файла: jpeg разрез.jpeg (159.6 Кб, 147 просмотров)
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:50
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Грунт на отметке низа плиты плохой - песок пылеватый средней плотности, с прослойками суглинка тугопластичного (коэф. порист-ти е=0,77, плотность=1,73 г/см3, мод. деф. Е=12 МПа). Место приямка в районе точки ст. зонд. 3-09.
УГВ на отметке -12 м от дневной пов-ти. Глубина заложения плиты -4 м.
Осыпется все к чертовой матери
Проще и дешевле, на мой взгляд, шпунт сделать. Вырезать плиту под приямок - с некоторым запасом (не прорези, а именно - квадрат) и с верха плиты задавить шпунтины. Установка довольно компактная, в подвал, надо думать, сможет попасть. Длина шпунта понадобится небольшая - даже обрезки в дело пойдут. Offtop: Шпунтовиков в Питере полно.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:27
#16
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Установка довольно компактная, в подвал, надо думать, сможет попасть.
Цитата:
— Имя, сестра, имя…
...
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:15
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Перечитал стартовое сообщение -
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Работать можно только изнутри шахты - 1950*2700 в плане.
Шахта уже существует - в этом смысле?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:18
#18
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Перечитал стартовое сообщение -

Шахта уже существует - в этом смысле?
Все здание уже существует и шахта в том числе. Монолитная коробка.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:41
1 | #19
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Все здание уже существует и шахта в том числе. Монолитная коробка.
Тогда шпунт отпадает, смотрите на Стерхи, пример установки (первое попавшееся из поиска - http://www.s-b-t.ru/ustanovki/perenosnie/SBG_PM2_Sterh/)
Offtop: Мне поначалу показалось - просто шахту забыли, а у вас интереснее ситуация.. Талиб с кувалдой и лопатой, с опускаемым креплением стен,кстати - вполне вариант
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:55
#20
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Талиб с кувалдой и лопатой, с опускаемым креплением стен,кстати - вполне вариант
Я думаю, по жизни этим и кончится, но в ПОС талиба прописывать как-то не комильфо
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор станка для устройства анкерных свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай maksimrtmo Основания и фундаменты 17 03.04.2012 09:58
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18