Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?

Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 00:36 #1
Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Перекрытие безбалочное.

Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (53.3 Кб, 748 просмотров)

Просмотров: 7915
 
Непрочитано 26.05.2014, 01:40
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


А что это за стержни по 700мм? Зачем они?
Уже второй раз за сегодня...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 01:45
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А что это за стержни по 700мм? Зачем они?
Уже второй раз за сегодня...
Для жесткости узла. Разве не нужны?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:20
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:28
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Для жесткости узла. Разве не нужны?
Эти выпуски нужны, если выше нет колонны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:46
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вообще не нужны
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:59
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вообще не нужны
Для обеспечения жесткости узла последней колонны с покрытием - нужны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:26
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Для обеспечения жёсткости узла надо ставить балки или капители. А этой арматуркой можно только в носу поковырять.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:47
#9
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Такие узлы меня пугают больше всего. Это мне напомнило когда люди строят для себя и армируют по принципу, если есть кусок железа в бетоне то это железобетон, к примеру спинка от кровати... я такое называю фибробетон )) Расположение отгибов впринципе не верно в данном узле, а необходимость в них полностью отсутствует, эткуда такой лажи понабрали.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:02
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Для обеспечения жёсткости узла надо ставить балки или капители. А этой арматуркой можно только в носу поковырять.
Жесткость примыкания балки к колонне, плиты к стене и т.д. тоже капителями какими-то организуете? Для восприятия моментов в колонне по сечению с плитой покрытия арматура колонны должна быть заанкерена в плите покрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:04
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Ребят, скиньте ему литературки почитать, а то я с телефона, мне не удобно. Пусть учится.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:10
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
армируют по принципу, если есть кусок железа в бетоне то это железобетон, к примеру спинка от кровати... я такое называю фибробетон ))
Фуфлобетон.

По теме - в узле "перекрытие + рядовая колонна" отгибы не нужны, это понятно. Для узла "перекрытие + крайняя колонна" Г-шка нужна для анкеровки плиты в колонну, для покрытия и крайней колонны - то же самое. А вот для узла "покрытие + рядовая колонна"? Всегда ставил Г-шки, но, сдается мне, нет в них нужды?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:13
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:22
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
Вы невнимательны. Вопрос стоит по-другому:

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Для жесткости узла. Разве не нужны?
Автору нужен жесткий узел. Для этого отгибы в плиту покрытия - нужны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:27
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
Мутный вопрос с этими шарнирами...
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:32
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нитонисе, я просто не хочу с Вами спорить. У Вас своё мнение, у меня - своё. У меня нет никакого желания Вас переубеждать. Ответ про шарниры был не Вам, а vanAvera
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:46
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я просто не хочу с Вами спорить. У Вас своё мнение, у меня - своё.
Ну не хотите - ваше дело. Просто судя по всему вы высказываетесь подразумевая не то, о чем спрашивает автор. Я просто обратил внимание, что в теме речь идет о жестких узлах. Если же в расчете шарнирный узел, то эти анкерующие отгибы не нужны и в плиту покрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:57
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну не хотите - ваше дело. Просто судя по всему вы высказываетесь подразумевая не то, о чем спрашивает автор. Я просто обратил внимание, что в теме речь идет о жестких узлах. Если же в расчете шарнирный узел, то эти анкерующие отгибы не нужны и в плиту покрытия.
А вы уверены, что Г-шка передаст момент?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 12:59
#19
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


А как же к примеру моменту по верху и низу колонны? Они ведь передаются в плиту, для них не нужны эти отгибы?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 13:03
#20
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


А почему бы не открыть...?
1. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).
2. Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н.
A.Ros вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13