Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл?

Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2014, 15:06 #1
Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл?
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл? Лифты пристариваются, и соединяют 1-й- 6-й этажи. Здание государственное учреждение ПФР (класс Ф4.3). Предполагаю, что обычной остекленной, с армированным стеклом, и "антипаникой" достаточно.... но хочу уточнить.
Просмотров: 2117
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:13
#2
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


минимум двустворчатая 1,8м... да да и с теми приблудами, что описали!
Mr. Tuvok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 15:38
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Почему не менее 1,8 м? Я сделала 1310. Лифт холл на два лифта. Главное- чтобы можно было пронести носилки ,т.е. 900 в чистоте.... так вроде.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:39
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Если у шахт лифтов двери EI 30, то достаточно того, что описано ранее, шириной в свету не менее 0,9 м (для инвалидов, но шире никто не запрещает). Если же неогнестойкие, то лифтовые холлы ограждаются противопожарными перегородками 1-го типа (ФЗ 123-117 ст.88 п.16), соответственно, двери должны быть противопожарные 2-го типа EI 30.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 15:43
#5
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Да, спасибо. Я тоже так же думала. Хотела проверить....
niusya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании? Wertgan Архитектура 7 30.01.2014 02:30
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12