Непрочитано 26.07.2014, 15:01 #1
Монолитный пояс 640х400
dreamaskus
 
Регистрация: 18.02.2011
Сообщений: 9

День добрый. Была задача запроектировать монолитный пояс по кирпичной кладке для установки ферм.
Так вот, так как ширина стены 640 мм, мной было принято решение сделать пояс шириной 640мм, армирование пояса в верхней зоне 3Ф10, в нижней зоне 3Ф12. поперечные хомуты Ф8 с шагом 300мм.
После прохождения проектом экспертизы было выдвинуто замечания такого рода. " Доработать конструктивное решение пояса шириной 640мм".
Вопрос, в чем может заключаться данная доработка? Заранее спасибо.
Просмотров: 1823
 
Непрочитано 26.07.2014, 16:45
#2
Prorab kIROV


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 57


армирование скорее всего нижнее 5 диам 12 верхнее 5 диам 10 горизонтальное для верха и низа диам 10 шаг 150, ну и высота пояса предположительно 500, уточните по нагрузкам
Prorab kIROV вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 17:51
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


dreamaskus, просьба изменить название темы "Монолитный пояс 640х400" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 10 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 21:29
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
армирование скорее всего нижнее 5 диам 12 верхнее 5 диам 10 горизонтальное для верха и низа диам 10 шаг 150, ну и высота пояса предположительно 500, уточните по нагрузкам
Вы хоть читайте то, что написали, прежде чем отправлять. Спасибо за две промежуточные запятые, но их явно надостаточно.


dreamaskus, процитируйте полностью замечание эксперта.
 
 
Непрочитано 26.07.2014, 21:38
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Шаг хомутов - не более 0,5 h0, т.е. не более 150мм.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2014, 23:20
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мне кажется, Вы просто представили эксперту недостаточно информации, не дали схему расположения арматуры по сечению с защитными слоями и всем таким, не дали расчета полноценного (а делали вообще?), не дали закладных деталей и узла опирания стропильных конструкций...
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс 640х400



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
Совместный монолитный пояс Yuzer Железобетонные конструкции 4 18.09.2012 20:42
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04