Какое назначение горизонтальных связей по покрытию в складе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое назначение горизонтальных связей по покрытию в складе?

Какое назначение горизонтальных связей по покрытию в складе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2014, 06:36 #1
Какое назначение горизонтальных связей по покрытию в складе?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Уважаемые формучане, вопрос по горизонтальным связям в проекте склада из однопролетных рам переменного сечения
Кранов в складе нет.
С поперечными горизонтальными связями в торцах вроде более менее ясно,они нужны для обеспечения устойчивости верхнего пояса ригелей из плоскости, то есть ставить их верхему поясу, но они также воспринимают ветровую нагрузку от фахверха.. а в литературе (для ферм) указано, что фахверх передает нагрузку на связи по нижнему поясу, для балки это также принципиально, как для ферм??

Теперь по продольным связям.
Нужно ли их в моем случае ставить?
В бескрановых зданиях, я так понял, они устанавливаются их для обеспечения устойчивости нижнего пояса фермы, то есть для балки это не актуально? (хотя на форуме читал темы, о том, что приопорная часть нижнего пояса ригеля не нуждается в раскреплении)

Схема во вложении. Если какие косяки в глаза бросаются, прошу тоже указать.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
склад.dwg (1.90 Мб, 1039 просмотров)


Последний раз редактировалось yarus.khv, 13.09.2014 в 07:11.
Просмотров: 1992
 
Непрочитано 13.09.2014, 09:14
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Продольные связи устанавливаются при крановых и сейсмических нагрузках. ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2014, 14:28
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


1. Смотря какая балка. Обычно не нужно.
2. Смотря как организована база. Обычно ставят.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2014, 14:59
#4
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Балка-двутавр переменного сечения. База колонны шарнирная. Сопряжение ригеля с колонное-жесткое.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2014, 15:18
#5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


- Из-за крайних верт. связей возникают усилия от температуры. Лучше их убрать, если без них нет проблем. И вообще зачем их столько?
- Что балка, что ферма - один принцип - обеспечить устойчивость со всеми вытекающими.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:26
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Балка-двутавр переменного сечения. База колонны шарнирная. Сопряжение ригеля с колонное-жесткое.
По балке не нужно связей, вертикальные в продольном направлении обязательны в среднем шаге.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое назначение горизонтальных связей по покрытию в складе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме Bonch Металлические конструкции 5 04.12.2012 13:31
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Назначение связей и жестких связей в SCAD 11.3 E_note SCAD 11 22.01.2010 18:39
Какое назначение подвала указать?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2007 09:42