Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме

Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2012, 10:02 #1
Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187

Добрый день.
Имеется двухпролетная рама 2х12м. Рамные узлы примыкания ригелей к колоннам по серии 2.440-2.1 класса А.
Прогоны установлены сверху, шаг 3м. Ригель прокатный профиль Б. Мягкая кровля по 75 профлисту. Кровля односкатная, уклон 1,5%.
Горизонтальные связи. Их наличие, думаю, обязательно. Но не столько за пространственную неизменяемость каркаса ратую, сколько за обеспечение общей устойчивости ригелей. Вот тут-то и возникает вопрос о раскреплении именно сжатого пояса балки. Положение зоны сжатия балки в такой раме меняется по длине ригеля. Как же конструктивно реализовать такие связи:
а) в торцах (в крайних панелях);
б) в рядовых ригелях ?
Наверняка кто-то сталкивался с такими примерами, подскажите плиз...
Просмотров: 2245
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:48
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


http://dwg.ru/dnl/6396 Катюшин "Здания из рам переменного сечения" 2005
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 12:25
#3
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


С этой литературой я знаком, даже применял пару раз серию Унимак...
Там высокие сечения, тонкие стенки, потери устойчивости по изгибно-крутильной форме ... Да и лепить решетчатые распорки, подкосы к прогонам и пр. как то не айс...
Здесь же наверное достаточно распоркой просто раскрепить сжатый пояс, тем самым (уменьшив расчетный пролет ригеля из плоскости).
В данном случае очень соблазнительно выглядит Канская серия, высота ригелей там 900, но ни одной ГС. Не знаю, являются ли горизонтальные диафрагмы жесткости, образованные специальным раскреплением профнастила к прогонам, одновременно и раскреплением сжатого пояса ригелей, но это решение мне больше нравится
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 12:49
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
являются ли горизонтальные диафрагмы жесткости, образованные специальным раскреплением профнастила к прогонам, одновременно и раскреплением сжатого пояса ригелей
Являются раскреплением верхнего пояса ригелей.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:28
#5
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Тогда другими словами сформулирую вопрос:
Является ли раскрепление только верхнего пояса ригеля, у которого зона сжатия меняется по длине, обеспечением его общей устойчивости?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 13:31
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Является ли раскрепление только верхнего пояса ригеля, у которого зона сжатия меняется по длине, обеспечением его общей устойчивости?
Есть разные мнения. Вот, можете почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91797.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема и реализация горизонтальных связей по покрытию в жесткой раме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 3 28.08.2014 15:40
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Появление сдвигающих напряжений в жесткой раме. для тех кто рубит в строймехе:) bloodstone Лира / Лира-САПР 1 25.01.2012 21:08
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17