| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как испытать буронабивную сваю, выполненную с холостым бурением?
начальник ПТО
Брянск-Москва
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 1,610
|
||
Просмотров: 4587
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
А что такое холостое бурение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
7,5 м без раствора ?
Есть обсадная труба на всю глубину с самого верха ? Или сверху бентонитовый/еще какой раствор против обрушения ? Или сверху скала ? Проектируя такую сваю ПОС по хорошему много чего вам должен был. И ППР тоже. Идей пока нет, буду думать. ![]() 1) испытывается ведь небольшой % свай. Может быть 5-10 шт. от общего числа. Думаю дешевле всего было бы просто изначально делать сваю до верха, а уже потом срезать и выбросить. Лишнюю длину можно сделать стальной и гарантировать зазор с грунтом. 2) можно изначально предусматривать оголо
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Именно что без раствора. Есть обсадная труба на всю глубину с самого верха, которая потом извлекается. |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
арматуру ставьте до верха (может быть не все стержни), бетонируйте до проектной отметки. Выше проектной отметки можете засыпать песком-отсевом, а можете и не засыпать вовсе. Но я бы наверное засыпал.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Надо исключить скольжение стальной стойки по верху ж.б. сваи. Это можно сделать только заранее подготовив оголовок. Скажем закладной деталью или выемкой в бетоне. Если скольжение по свае не исключить, то оно будет возникать от негоризонтальности верха оголовка.
Сразу то можно многое предусмотреть. Если делать работы после заливки, то не знаю как быть. ![]() В данном случае нельзя бетонировать до верха, так как несущая способность покажется как для сваи большей длины. Надо предусматривать что-то типа трубы в трубе с зазором.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Испытывали БНС 800мм Глубина 20м. Москва - Строгино. Верх сваи 6-7м от поверхности земли. Необходимость такая выскочила из-за одного яруса подкосов шпунтового ограждения котлована - стесненность. Бауэр потом бы в яме не провернулся.
Просто вставили в бетон трубу ф377мм (от шпунта осталась) и заполнили ее бетоном кл.В15, для жесткости. В бетонной части сваи 800мм стоял рабочий каркас. Скважину засыпали песком. Ну анкерные сваи были длинной по расчету на выдерг со всеми коэффициентами запаса. Яму когда откопали - трубу ф377мм срезали. Трубу не повело от испытаний. давили до 150тн. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая допустимая нагрузка на буронабивную сваю? | Levital | Основания и фундаменты | 6 | 03.04.2013 14:39 |
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи | vik123 | Основания и фундаменты | 3 | 17.11.2012 16:28 |
Высота свободного падения бетона в буронабивную сваю. | Тихий | Технология и организация строительства | 10 | 27.06.2012 16:58 |