Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой

Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2014, 12:48 #1
Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
serg86
 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91

Здравствуйте форумчане! Мне нужно разместить опору (цитрифугированый столб ж/б в фундамент 1,2 мx1,2 м. Вес опры 1т, ес фундамента около 2,5 т. Вопрос как посчитать устойчивость конструкций. Я понимаю что тема уже стречалась, но все же конкртно я ответ на свой вопрос не узнал. На опрое будет кронштейн для крепления антенн передающих не более 50 кг вместе взятые. что можете подсказать?

Вложения
Тип файла: pdf ж.б опора.pdf (14.8 Кб, 845 просмотров)

Просмотров: 14000
 
Непрочитано 20.10.2014, 19:24
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


На чертежах смотристя хлипко. Нужно определиться с глубиной заложения. Я бы считал на действие ветровых и других горизонтальных нагрузок и собственного веса (гамма <1) по условию отрыва и 1,2R (краевым напряжениям).
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 10:59
#3
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо расчитал ветровую нагрузку а дальше что? Не совсем понятно на счет глубины заложения?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 12:13
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
на счет глубины заложения
как правило, не выше глубины промерзания грунтов - от местности.
Собственный вес - ж/б, грунт - с гамма <1=N.
Расчет R. Краевые напряжения max/min=N/A +/- M/W
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:49
#5
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо за ответ.Я давно не считал фундаменты, "грунт - с гамма <1=N.
Расчет R. Краевые напряжения max/min=N/A +/- M/W"-где можно по подробнее посмотреть расчет?
Ч посчитал Коэффициент для трубы аэродинамический, потом подставил в редняю составляющая ветровой нагрузки Wm=Wo* k * F * Cx. Приложил среднюю состовляющую в середину опоры и умножил на плечо примерно половина высоты, получил Момент опрокидывающий? Это верно? Момент удерживающий взял как сумма конструкций всех X0.9X120/2(половина подошвы фундамента). Соотношения удерживающего момента к оопрокидывающему получилось как 1/1,3-Я считаю это очень малым. В чем я ошибся?
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:50
#6
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Расчет для параболлической антенны приложил значения не смотрите-это старый расчет. просто методика та же.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Я считаю что фундамент не удержит опору, либо растяжки сделать, либо поставить заглубить его в земолю. Что лучше?

Последний раз редактировалось serg86, 28.10.2014 в 12:01.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:13
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Наверное, можно посчитать и по соотношению моментов. Я предлагал худший случай - исходя из нормальной работы грунтов Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R (R - расчетное сопротивление грунта, по СНиП, можно принять 100-150 кПа (1-1,5кг/см2)-без геологии). Формула для прямоугольных фундаментов Pmin = N/A(1-6e/L); Pmax=N/A(1-6e/L), где e=M/N - эксцентриситет, L - размер подошвы ф-та в плоскости действия момента.
Определение M - лучше расписать wm, wp, коэффициенты по приложению СП 20.13330.2011.
N= собственный вес стойки+вес ф-та и грунта над ним (площадь подошвы*1,9/1,15 т/м3)

----- добавлено через 26 сек. -----
Pmax=N/A(1+6e/L)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 13:15
#8
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


спасибо, завтра попробую посчитать.

----- добавлено через 39 сек. -----
А-это площадь фундамента?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:28
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это расчет на устойчивость - подставьте цифры и посчитайте.
Посчитайте еще на давление в подошве при внецентренном сжатии (см.пост 5) и на крен. Если по устойчивости проходит - не упадет, но может наклониться, антенна в землю фонить начнет, радисты материться будут....
Почитайте все это:
1) СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, хотя бы по минимуму))))):
- раздел 5.5;
- раздел 5.6: особенно п.5.6.7 (и за ним по ссылкам); п.5.6.26; п.5.6.27. (читайте лучше все)))).
- раздел 7 (не важно что для ЛЭП, для связи еще не написали - некогда наверное)))).
2) Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) раздел 11 (для стоек в земле). А так же все по 1), см. выше, по соответствующим разделам. Там хоть картинки есть)))).
Вся литература есть на этом форуме - забейте в поиске и качайте.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 19:49
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
-это площадь фундамента?
- да
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 04:25
#11
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, спасибо за совет. Попробую посчитать. Если возникнут вопросы спрошу.
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 04:40
#12
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, Не знаю или сомневаюсь, как точно посчитать нагрузку горизонтальную Q на столб, а также опрокидывающий момент. Подскажите...

----- добавлено через ~2 ч. -----
И еще я не понял: Pmin-считать по верхнему обрезу фундамента, Pmax-по нижнему обрезу фундамента краевых напряжений?

----- добавлено через ~5 ч. -----
ПРоконсультируйте еще. Итак я посчитал Ветровую нагрузку без учета пульсационной, не понял ее как считать ее принял за Wmx2. Wm=19.9 Wp=19,9x2=39.
Затем нашел площадь наветриваемых элементов около3 м2
Значит 39x3=119
Затем опрокидывающий момент приложим его в середину опоры с учетов высоты фундамента и трубостойки антенныи самой опоры=7м найдем:119x7м=833.
Найдем ексцентриситет:833/сумму весов всех конструкций(фундамент+антенны+опора 3600кг)=833/3600=0,2
Pmax=3600/120x120X(1+6x0.2/120)=0,253
Pmin=3600/120*120x(1-6*0.2/120)=0,24 Что дальше? Якак определить устойчивость?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 12:39
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


с размерностями надо аккуратнее (е - в метрах, L- в сантиметрах) дб. 1+-6х0,2/1,2
дальше анализ Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 12:50
#14
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Хорошо, получается Pmin>0, следовательно отрыв?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Нет, получилось, Pmin=0 так как правая часть 1-1=0*на левую получается ноль.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Значание N берется в кг? 3600?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 13:00
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Если Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R - тогда все хорошо.

Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
N берется в кг?
да в чем угодно. кг/см2 - > кг/см2 = 0,1МПа=100кПа
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 06:30
#16
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, спасибо большое за консультацию. Я все посчитал. Устойчивость фундамента обеспечена.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
N= собственный вес стойки+вес ф-та и грунта над ним (площадь подошвы*1,9/1,15 т/м3)
-это что за значения?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 09:44
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Жесть какая то))). И че у нас все так часто падает....включая космос.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 10:18
#18
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Сам смотри не завались

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я расчетами не занимался с 2006 года.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 12:16
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


1,9-объемный вес грунта (осредненный)
1,15 - коэффициент по нагрузке
добавка к N от фундамента 1,2*1,2*Н(глубина заложения)*1,9/1,15

----- добавлено через ~1 мин. -----
1,9-объемный вес грунта, с учетом материала фундамента
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 12:21
#20
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Понятно, ТЕперь требется проверит столб железобетонный на прочность. На нем бкдт установлена антенна весом в 10 кг. Столб 28x28 см заглублен в землю, Как определить выдержит ли опора в месте нгаибольшего изгибающего момента? С чего расчет начать?

----- добавлено через 40 сек. -----
Высота 14 м столба +2 м антенна

----- добавлено через ~3 мин. -----
Простите за грубость,в расчетах сомневаюсь просто, аотому столько вопросов.
serg86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21