После подачи проектной документации в органы госэкспертизы получили замечание по устройству дверных заполнений из конструкций ПВХ (входная группа в здание дома культуры) , проектная организация выполняла работы согласно нашему ТЗ в котором мы четко указали что хотим - данные двери, экспертиза указала что применение данных конструкций недопускается, но к сожалению эксперт не сослался на конкретный пунт нормативки, все разъяснения и просьбы к госэкспертизе не приносят никакого результата - мол написано передылывайте, но одна проблема двери уже куплены и лежат на складе, кто знает есть все-таки возможность устанавливать таковые двери (ПВХ) на путях эвакуации (входной группе)?
Просмотров: 9423
 
Непрочитано 21.11.2014, 13:28
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Ни разу не встречал никаких запретов на применение ПВХ-дверей на путях эвакуации, и много раз использовал такие двери. По моему мнению, эксперт своё личное мнение считает истиной.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 14:24
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Запрет может быть только в том случае, если весь витраж входной группы нормируется по огнестойкости (в т.ч. и двери). Мне недавно один эксперт такое написал - мол, это у вас не просто витраж (заполнение проема), а светопрозрачная стена, поэтому надо, чтобы огнестойкость 15 минут была. Я отписался, что это у меня, все-таки, не стена, а витраж - поскольку здание одноэтажное было, да и сверху под перекрытие вставляется. Но у Вас ситуация может быть другая - например, несколько этажей и сплошное остекление на всю высоту фасада (в которое вставляются двери). Во всех прочих случаях запретов нет, а эксперт должен каждое замечание обосновывать ссылкой на НТД.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 14:32
#4
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Эксперт в устной форме когда общался с моими проектировщиками сказал, что двери ПВХ при повышенных температурах заплавляет и их открыть нельзя, типа происходит блокировка пути движения, соотвественно сражу скачет пожарный риск и типа амба приехали не проходите по расчету...
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 16:20
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
что двери ПВХ при повышенных температурах заплавляет и их открыть нельзя,
Бред. Это он сам лично проверял при пожаре? Чтобы их заплавило, нужна такая температура, при которой уже некому будет эвакуироваться... Для того и делается несколько рассредоточенных эвакуационных выходов, чтобы, если один блокирован огнём, люди через другой вышли. Пусть норматив приведёт.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 16:28
#6
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Ну еще считается что двери ПВХ выделяют едкую копать и типа задохнуться можно, короче нужно отправлять запрос в соотвествующие органы что бы пояснили...
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 17:02
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
Ну еще считается что двери ПВХ выделяют едкую копать и типа задохнуться можно
Кем считается? Это не запрос нужен, а сертификат на двери и профиль. Эксперт просто хочет волшебных зелёных бумажек .
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применение дверей ПВХ на путях эвакуации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Антипаника на путях эвакуации и авариных выходах в разделе АР Living2005 Архитектура 1 06.09.2013 15:37
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48