Смещение буронабивной сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение буронабивной сваи

Смещение буронабивной сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2014, 11:54 #1
Смещение буронабивной сваи
alex22
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5

При производстве работ по устройству буронабивных свай произошло смещение одной сваи на 400 мм от оси.Диаметр сваи 620 мм
Какой правильный выход из данной ситуации?
Просмотров: 3023
 
Непрочитано 15.12.2014, 13:12
#2
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Какой тип ростверка? Ленточный, куст или плита? Самый худший вариант это ленточный ростверк. Тогда считаем его и сваю на внецентреную нагрузку если можно компенсируем арматурой если нет то бурим добавочную сваю перпендикулярно оси на минимальном расстоянии и увеличиваем арматуру ростверка.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 22:56
#3
alex22


 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 5


отдельно стоящий ростверк 1000*1000 H=1000.свая осталась в ростверке
alex22 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 01:49
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ростверк (кубик) на 1 сваю?
лол
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 18:58
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Исполнительную проектировщиками, пусть проверяют, но думаю там все молча согласуют с подобными решениями)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 13:33
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Исполнительную проектировщиками, пусть проверяют, но думаю там все молча согласуют с подобными решениями)
И будут полные м...олодцы, потому как при нагрузке на сваю даже 50т дополнительный момент будет 20т*м, поломает ее как спичку. Дубль надо делать
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение буронабивной сваи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50