Доброго времени суток форумчане
Есть склад предполаегается выполнить монолитные полы нагрузка 6т/м2
Геологическая скважина в приложении, характеристики грунтов тоже
Делается подсыпка из грунта средней крупности почти на 2м. Вопрос как это все дело посчитать?
Ведь когда загрузишь торф нагрузкой от насыпи он начнет проседать. какая осадка и за сколько она произойдет?
если задать в лире через коэффициенты постели то показывает большую осадку так как он не учитывает уплотнение торфа. Подскажите у кого, какие есть идеи может литературку посоветуете

Вложения
Тип файла: pdf Пол на торфе.pdf (342.3 Кб, 101 просмотров)

__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Просмотров: 2050
 
Непрочитано 28.01.2015, 20:04
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Немного здесь обсуждали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17846

ну и в ТСН 50-302-2004 п.11.11 сказано:

Устройство полов по грунту на основании, включающим слои погребенного торфа, допускается выполнять при условии, если разность между осадками фундаментов и основания полов не превышает 5 см. Если это условие не соблюдается, то необходимо предусмотреть замену торфа, или устроить под полы перекрытие, опирающееся на фундаменты.

Цитата:
Есть склад предполагается выполнить монолитные полы нагрузка 6т/м2
Непонятно склад есть. Он проектируемый или существующий!?
Вроде как проектируемый, раз Делается подсыпка из грунта средней крупности почти на 2м
На разрезе хоть ситуацию бы сделали: подошва фундаментов, стены (фундаментные балки)...

Вот еще тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40221

Последний раз редактировалось FOCUS, 28.01.2015 в 20:43. Причина: Добавление
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 17:24
#3
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Склад проектируемый
Плита 300 отметка 0,000 показана. Считал по руководство про проектированию плитных фундаментов получилось 0,5 м.
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 18:37
#4
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Заказчик видимо получил бросовые земли, сэкономил, но чудес не бывает - придётся раскошелится на фундаменты и полы. Думаю сваи - быстро, просто, надёжно. Всё остальное из области эксперимента за счёт заказчика с предсказуемо печальными последствиями. Можно конечно задавить спец. дренаж для фильтрации воды, насыпать насыпь весом эквивалентным предполагаемой нагрузке, ждать условной стабилизации осадок, убрать насыпь и продолжить строительство.
Sinuss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Полы по торфу под нагрузку 6 т/м2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение jtdesign Обрушения, аварии, инциденты 1108 23.03.2020 08:13
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
Сборная плита перекрытия под нагрузку 20 т/м2 Veronika Project Конструкции зданий и сооружений 22 22.02.2013 14:55
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59