Какое может быть решение с промороженным основанием?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое может быть решение с промороженным основанием?

Какое может быть решение с промороженным основанием?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2015, 14:25 #1
Какое может быть решение с промороженным основанием?
Костя.ЕКБ
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9

Здравствуйте, коллеги!
Генподрядчик не организовал должным образом мероприятия по водопонижению на объекте, вследствие чего основание (гранит среднезернистой структуры, серого цвета, прочный, слабовыветрелый, слаботрещиноватый) было затоплено и проморожено (вода стояла где-то неделю). Начались процессы выветривания данного гранита (трещины, сколы и т.д.).
Проектировщиков и геологов озадачил. В данный момент подрядчик отогревает основание газовыми горелками.
Вопрос такой, кто сталкивался с данной проблемой и как ее решали?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03847-1.jpg
Просмотров: 106
Размер:	198.4 Кб
ID:	143116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03848-1.jpg
Просмотров: 89
Размер:	190.3 Кб
ID:	143117  


Последний раз редактировалось Костя.ЕКБ, 04.02.2015 в 14:46.
Просмотров: 1332
 
Непрочитано 04.02.2015, 14:41
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Костя.ЕКБ Посмотреть сообщение
Вопрос такой, кто сталкивался с данной проблемой и как ее решали?
Решений несколько, все они есть в пособие к СНиПу от Герсеванова. Но главное, все действия только по РД института, это принципиально.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 14:46
#3
Костя.ЕКБ


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Решений несколько, все они есть в пособие к СНиПу от Герсеванова. Но главное, все действия только по РД института, это принципиально.
Спасибо!
Костя.ЕКБ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 06:21
#4
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Да работать дальше по РД института.
Готовся к замене грунта или изменению отметки заложения фундаментов.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2015, 13:49
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Костя.ЕКБ Посмотреть сообщение
было затоплено и проморожено (вода стояла где-то неделю
А вода уже имеет отрицательную температуру?

Цитата:
Сообщение от Костя.ЕКБ Посмотреть сообщение
Начались процессы выветривания данного гранита (трещины, сколы и т.д.).
А до затопления котлован освидетельствовался? Трещины, сколы были?
Что Вы прогнозируете с появлением трещин? Разрушение, фильтрацию, провал?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое может быть решение с промороженным основанием?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему просаживается щебеночное основание dahunpao Основания и фундаменты 2 02.04.2014 15:07
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" SergeyMetallist Расчетные программы 7 20.04.2010 18:12
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28