Анкерные плиты фундаментных болтов. Экспертиза
an_nik78
 
проектирование
 
г. Брянск
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 9

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос следующий. Как доказать эксперту, что п. 3.24 пособия к СНиП 2.09.03 (заключительная часть пункта “…площадь пластины не менее 32d2”) относится к анкерным плитам фундаментных болтов (болты типа 2 по ГОСТ 24379.1-80), а не к пластинам, которые устанавливаются по верху анкерной плиты базы колонны на каждый болт , а после установки гаек обвариваются.
Просмотров: 7413
 
Непрочитано 11.02.2015, 18:20
#2
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Вы знаете, боюсь вас огорчить, но я думаю, что все-таки эксперт прав. Так как (мое мнение) непонятно как бы увязывалась тогда фраза расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, и при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2. При чем тогда опорная плита (база) и анкерная плита, которая заложена в теле фундамента, зачем тогда соблюдать эти требования, как они взаомосвязаны друг с другом?. Если бы это касалось расстояния до грани подколонника, тогда да. И еще на рис. 19 в этом пособии показаны анкерные плиты, те, которые привариваются. В любом случае понятия "анкерная плита" должны быть как то разделены друг от друга разными названиями. Вы вот так думаете, я наоборот, а все из-за отсутствия четкого определения, как впрочем часто встречающееся явление в нормативке.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 19:03
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


to Olegator

Шайбы, как я понимаю, не в теле фундамента, а сверху на базе, и в работе болта по бетону не участвуют.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 19:15
#4
an_nik78

проектирование
 
Регистрация: 19.10.2010
г. Брянск
Сообщений: 9


Да, шайбы (пластина t20 для болтов M30) находятся сверху на базе. Я обычно ее размер в плане брал 2,5-3,0 диаметра болта (для М30 - 75х75..90х90 мм). Эксперт ссылаясь на данный пункт предлагает ее размер взять 170х170 мм, что увеличивает опорную пластину. Как отбрыкаться от этого не пойму.
an_nik78 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 19:18
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Думаю, дать пояснение, что данная пластина не является анкерной и не является частью болта, можно сослаться на ГОСТ, и выполнить ее поверочный расчет, пластины шарнирно закрепленной по периметру с сосредоточенной нагрузкой в центре.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 19:27
#6
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
to Olegator

Шайбы, как я понимаю, не в теле фундамента, а сверху на базе, и в работе болта по бетону не участвуют.
Так и я про то же. Я и пишу, что скорее всего имеются ввиду шайбы (анкерные пластины) в п.3.24, именно те, которые сверху, а они конечно в работе бетона не участвуют! Если честно, мы при проектировании далеко не всегда принимаем во внимание данный пункт, так как иначе базы бы получались такими большими, что не всегда оправдано и нужно. Может действительно сделать расчет и доказать, что и сама шайба и опорная плита способны воспринимать давление при заданных размерах?

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
не является анкерной
Но на рис. 19 такая пластина называется анкерной, как это не парадоксально
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 20:11
#7
an_nik78

проектирование
 
Регистрация: 19.10.2010
г. Брянск
Сообщений: 9


На рис. 19 пособия изображена база 2-х ветвевой колонны (в пособии она называется колонна решетчатого типа и показана одна из ветвей). В сериях на эти колонны есть таблица подбора анкерных пластин в зависимости от усилий и диаметра болтов. И кроме того, на рис. 19 такая пластина работает как балка на 2-х опорах (один болт или 2 болта внутри траверс) или как неразрезная на 2-х опорах и с консолями (3 болта, 2 из которых за траверсами). Так что этот рис. 19 чуть не то. Я таки склоняюсь к мнению Olegator по расчету на нес. способность пластины при заданной геометрии.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Меня, чесно говоря, смущает еще фраза из п. 3.26 "...общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с "разбежкой" по глубине". Если это про верхние пластины - то "общности" будут мешать опорные ребра базы (сплошная колонна)? И как могут быть спаренные болты (не болты анкерного блока, а именно спаренные) в базе сплошной калонны. Тяжело с текстом и без рисунка. Короче мутный этот п. 3.26.
an_nik78 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 22:59
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В пункте 3.24 речь идет о анкерной пластине, которая находиться на конце болта в теле фундамента. В ГОСТе на фундаментные болты эта пластина называется "плита анкерная" (поз. 11,12). Пластина привариваемая на монтаже к плите базы называется шайбой.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 00:16
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Ну да, квадратная шайба чтобы отверстие в базе "на допуски" по анкерным болтам (2-4d) превратить в "болтовое".
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 03:41
#10
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Внимательно посмотрите ГОСТ на болты. Найдите там поз. 11 (п.3.1), для болта диаметром 30мм размеры анкерной плиты 120х120мм, что не соответствует п.3.24 Пособия, в котором получается, что размеры должны быть 170х170мм для данного диаметра. А Пособие ссылается на ГОСТ. Вам не кажется это странным? Как я уже говорил выше, нет определения анкерной пластины, на которое можно было бы сослаться эксперту. Доказывайте расчетом, так как по своему опыту знаю, что особо упертые эксперты не принимают во внимание мнение большинства и ставят из принципа отрицаловку.
P.S. Хотя не могу не согласиться, что слово анкерная больше подходит для плитки снизу болта, заделанной в фундаменте!!

Последний раз редактировалось Olegator, 12.02.2015 в 05:07.
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 11:03
#11
an_nik78

проектирование
 
Регистрация: 19.10.2010
г. Брянск
Сообщений: 9


После вчерашнего разговора с экспертом он более внимательно почитал пособие и сегодня согласился, что п. 3.24 относится к пластинам болтов типа 2. Всем спасибо за участие.
an_nik78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерные плиты фундаментных болтов. Экспертиза



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) Semvad Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2008 18:47
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59