Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?

Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2015, 13:11 #1
Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,286

Подскажите, каким образом можно развязать верх балки по рекомендации из серии? Поставить гор. связь-не к чему

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 342
Размер:	117.0 Кб
ID:	145338  

Просмотров: 5646
 
Непрочитано 09.03.2015, 14:34
#2
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


все уже раскреплено ребрами и болтами
сейчас налетит толпа несогласных
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 14:47
#3
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


можно ребро в колонну по верху балки вварить и на болты, либо уголок...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 15:19
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
каким образом можно развязать верх балки по рекомендации из серии?
профлист,жб, рифленка, балки, связи
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
все уже раскреплено ребрами и болтами
и как они влияют на устойчивость?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 16:49
#5
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и как они влияют на устойчивость?
три недели назад помусолили это уже. вы тогда еще 'слились':
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
мне интересно, зачем фраза там про дополнительное раскрепление ВП.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
табл.2 этой недействующей серии посмотрите
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
смотрю в книгу, вижу фигу. точнее, вижу таблицу применимости узлов. и?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 17:24
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
вы тогда еще 'слились':
кто "слился", куда?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 18:27
#7
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


балка не у вровне перекрытия-она ниже... на эту балку ставится только ферма сверху в разных местах, по которой и будет идти перекрытие, и никаких профлистов, жб плит... и связь никуда не прилепить...сменить узел не могу-нужно унести 25 тн
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 18:56
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
балка не у вровне перекрытия-она ниже... на эту балку ставится только ферма сверху в разных местах, по которой и будет идти перекрытие, и никаких профлистов, жб плит... и связь никуда не прилепить...сменить узел не могу-нужно унести 25 тн
чертеж есть?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 19:32
#9
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Балка Б1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 152
Размер:	46.4 Кб
ID:	145354  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 20:23
#10
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
все уже раскреплено ребрами и болтами


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Подскажите, каким образом можно развязать верх балки по рекомендации из серии? Поставить гор. связь-не к чему
В посте 3 написали варианты, только доработать с учетом возможности нормального монтажа балки
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 20:59
#11
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


что на жесткий узел становится похоже
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:14
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


инженер гарин, болтами крепите ферму к балке?
Какие усилия возникают в балке? Есть ли в ней N помимо Q? Если есть (что скорей всего), то согласно серии данный узел не годится.

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.03.2015 в 21:25.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:16
#13
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Nagay, ниче, мне раза три этот момент доходчиво объяснили, но дошло все-таки.
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
жесткий узел
а от твоего узла балке хана будет.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:23
#14
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


2 Rockname
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 119
Размер:	22.4 Кб
ID:	145356  
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 21:30
#15
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


это не мой узел, а серийный... и с какой стати ей хана интересно будет?
wvovanw , не знаю чем крепить-вот узел выше в 9 посте-на клей, наверное, сажают... хренопроект такой...
ну и как? так что ли как на скрине? это все на монтаже надо вваривать и жесткий узел получится, а мне совсем там момент не нужен

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Какие усилия возникают в балке? Есть ли в ней N помимо Q? Если есть (что скорей всего), то согласно серии данный узел не годится.
мне проектировщик прислал только скан, в которм заполнена только графа усилие 250 кН, продольной нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 124
Размер:	65.2 Кб
ID:	145357  
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:39
#16
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


В отмененной серии 1.400 на этом узле был приварен уголок 100х7, потом его по непонятным причинам убрали и добавили примечание о раскреплении...Гарин, попробуйте совместить узлы 5 и 6 с серии 2.440 с небольшим допиливанием и можете закрывать вопрос
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:44
#17
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Nagay, и о чем нам картинка говорит?

инженер гарин, что это за серия такая интересная?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:47
#18
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
и о чем нам картинка говорит?
О том, что ребра и болты аж никак не развязывают ВП балки
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:52
#19
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


по второй картинке еще можно поспорить. Offtop: если делать нечего там податливости, отгибы полок и т.д., как любят на форуме, вспомнить еще дефекты монтажа.
ну в первой-то тэта=0 явно
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 21:58
#20
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


не могу объединить 5 и 6 узел-у меня ребра в балке-и закрутить болт, который аж глубоко внутри, никак не получится
инженер гарин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет узла фермы Alpha Конструкции зданий и сооружений 9 03.02.2008 22:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44