Расчет стальной распорки на температурное воздействие.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной распорки на температурное воздействие.

Расчет стальной распорки на температурное воздействие.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2015, 11:53 #1
Расчет стальной распорки на температурное воздействие.
Yuras
 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 11

Здравствуйте, Уважаемые.
Подскажите чайнику. Имеется обычная труба в качестве распорки котлована. Возник вопрос учета дополнительных нагрузок от температурного расширения. По закону Гука б=Е*i=E*a*dt . Т.е. усилия никак не зависят от длины элемента. Да к тому же при подстановке значений, для трубы 377х8 и дельте температур 35гр (сезонное) получается значение в 73т. Мой мозг окончательно запутался и не хочет в это верить.
Заранее большое спасибо.
Просмотров: 2899
 
Непрочитано 30.03.2015, 13:32
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну вот на эту силу и считай свою распорку на внецентренное сжатие.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 14:33
#3
Yuras


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну вот на эту силу и считай свою распорку на внецентренное сжатие.
Просто, по моему скромному мнению, 73т слишком неправдоподобная доп. нагрузка от температуры. У меня распорка длиной 12м с осевым усилием от грунта 50т...
Yuras вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 15:23
#4
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Δσ=Δt×E×β
Где β - коэффициент температурного расширения, равный 0.000012;
E=21000 кН/см2;
Напряжение получаем в кН/см2. Для расчета доп. усилия умножаем на площадь. И все
студент строяка вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 17:03
#5
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Жесткость грунта мала. Давление на распорку - собственно говоря, от веса. 5 мм удлинения распорки не дадут увеличения сжимающего усилия от грунта. На температуру распорку считать не нужно.

Последний раз редактировалось lexabelic, 07.04.2015 в 08:58.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной распорки на температурное воздействие.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром Алексей Владимирович Металлические конструкции 7 20.12.2013 13:25
Расчет распорки портальной вертикальной связи на изгиб фиктивной силой Vasya constr Металлические конструкции 3 28.07.2013 22:25
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44