Колонны не долиты до проектной отметки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Колонны не долиты до проектной отметки

Колонны не долиты до проектной отметки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2015, 17:53 #1
Колонны не долиты до проектной отметки
akrotery
 
технология строительства
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 4

Приветствую всех и прошу проконсультировать. Строится жилое здание с несущим монолитным каркасом. При бетонировании колонн техподполья в общей массе после распалубки обнаружилось пять колонн, не долитых до проектной отметки переменно от пяти до десяти сантиметров. Несмотря на то что технадзора нет как такового (частный застройщик) хотелось бы уточнить, насколько это нехорошо. Мнения разные, предлагается, например, просто надставить опалубку и долить их вместе с плитой перекрытия. Единственное дополнение - очень тщательно выполнить холодный шов - обработать хим фрезером, промыть, продуть, перед заливкой покрыть тонким слоем цементного раствора 3:1. Заранее всем благодарен. Колонны 40х40 см, шаг 3х6 м, восьмистержневые, рабочая арматура диам 20.

Последний раз редактировалось akrotery, 10.04.2015 в 17:58.
Просмотров: 4543
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:04
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Зачистить холодный шов, залить и провибрировать. Для успокоения души можно фиброчки кинуть в этом месте
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:18
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
хотелось бы уточнить, насколько это нехорошо. Мнения разные

Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
перед заливкой покрыть тонким слоем цементного раствора 3:1
Остальное да, согласно СНиП или СП Несущие и ограждающие конструкции. А это не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 18:23
#4
akrotery

технология строительства
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
можно фиброчки кинуть в этом месте
В смысле металлической? Тут вот ведь какая засада, они как бы все собрались в одном месте и все внутренние. Были бы по наружной стене - между колонн заложили ФБСками, они отчасти разгрузят, но внутренние что-то смущают. Но опять же демонтировать, ломать и долбить крайне не хочется. Насколько такой стык - почти под перекрытием все это хозяйство ослабит?
akrotery вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:30
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
Насколько такой стык - почти под перекрытием все это хозяйство ослабит?
А если бы колонна была бы вровень с низом плиты, то "стык" чем-то бы отличался ?
Тогда почему вы не боитесь остальных колонн ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:15
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


что мешает долить вместе с перекрытием?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 20:54
#7
akrotery

технология строительства
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
что мешает долить вместе с перекрытием?
Мешает не к ночи упомянутый СНиП Несущие и ограждающие конструкции. Там прописано, что рабочий шов - на стыке колонн и перекрытий (или балок), а также еще какое-то суровое предписание, что колонны и стены высотой (не соврать) до пяти метров бетонируются за один раз.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А если бы колонна была бы вровень с низом плиты, то "стык" чем-то бы отличался ?
Небольшое отличие присутствует. В первом случае - плоская плита опирается "пятаком" размером с колонну на верх колонны, во втором - через непредвиденный "оголовок".
akrotery вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 21:48
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
Небольшое отличие присутствует. В первом случае - плоская плита опирается "пятаком" размером с колонну на верх колонны, во втором - через непредвиденный "оголовок".
Ась ?

akrotery, а вы кто такой ? Откуда такие глубокие знания работы ж.б. и упомянутого СНиПа ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 10.04.2015, 23:36
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
Мешает не к ночи упомянутый СНиП Несущие и ограждающие конструкции. Там прописано, что рабочий шов - на стыке колонн и перекрытий (или балок), а также еще какое-то суровое предписание, что колонны и стены высотой (не соврать) до пяти метров бетонируются за один раз.
Ссылки на пункты где?
Цитата:
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
Небольшое отличие присутствует. В первом случае - плоская плита опирается "пятаком" размером с колонну на верх колонны, во втором - через непредвиденный "оголовок".
С сопроматом, как я вижу, совсем всё плохо, да?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 10:49
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


лей, не писай! Фиброчки можно хоть металлической, хоть полимерной - она трещиностойкость повышает, а это единственная проблема которая может быть в этом месте.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 11:05
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
трещиностойкость повышает, а это единственная проблема которая может быть в этом месте
Это откуда вдруг трещиностойкость там проблема ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2015, 11:16
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну, нагрузка рядом с холодным швом... По учебникам вроде ничего такого не сказано, но чисто логически... Я б кинул для успокоения. А там дело хозяйское.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 17:50
#13
akrotery

технология строительства
 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
akrotery, а вы кто такой
Инженер-строитель, ПГС. Рад знакомству.
akrotery вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Колонны не долиты до проектной отметки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19